Snoopi21898 Opublikowano 23 Listopada 2016 #1626 Opublikowano 23 Listopada 2016 (edytowane) Ja jeszcze zamieniłem parametry serwisowe podawanie stałe 2s a przerwy 30 i 110min zobaczę po nocy co będzie. Jak jest na 1% to za bardzo sie palnik i kocioł wychodzą a tak może moc minimalna bedzie wyzsza i podtrzyma 66 zadane na kotle? Edytowane 23 Listopada 2016 przez Snoopi21898 Cytuj
Erpolis Opublikowano 23 Listopada 2016 #1627 Opublikowano 23 Listopada 2016 Snoopi jeżeli palisz w pid to nie powinno Ci wychladzac pieca Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 23 Listopada 2016 #1628 Opublikowano 23 Listopada 2016 Niby 100 stopni spaliny ale na palniku jak długo popracuje na min to zanim sie rozbuja to troche potrwa. Cytuj
Erpolis Opublikowano 23 Listopada 2016 #1629 Opublikowano 23 Listopada 2016 U mnie wchodzi w stan nadzoru to temperatura spalin spada do 82c. Muszę zmienić parametry żeby nie wchodził tylko nie wiem co zmieni bo niby dochodzi do zadanej ale dalej jeszcze dmucha na 55% Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 23 Listopada 2016 #1630 Opublikowano 23 Listopada 2016 U mnie tez tak jest kombinowałem z temp. spalin ale nic za bardzo się nie zmienia mam 66 a i tak wachluje do 69 i spada do 64 i fala na wykresie. Jak zjadę z mocą na 50 to znowu przy cwu nie daje za bardzo rady :/ Cytuj
Erpolis Opublikowano 23 Listopada 2016 #1631 Opublikowano 23 Listopada 2016 Można zmienić max temperaturę spalin w menu serwisowym Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw Cytuj
rafkogm Opublikowano 25 Listopada 2016 #1632 Opublikowano 25 Listopada 2016 U mnie tez tak jest kombinowałem z temp. spalin ale nic za bardzo się nie zmienia mam 66 a i tak wachluje do 69 i spada do 64 i fala na wykresie. Jak zjadę z mocą na 50 to znowu przy cwu nie daje za bardzo rady :/ U mnie też CWU mocno obniża temperaturę kotła ale to chyba normalne. Mam na 50 % mocy i tylko podczas pracy pompy CWU kocioł długo dochodzi do temperatury zadanej ale to w niczym chyba nie przeszkadza bo pompa włącza się 3-4 razy na dobę, a resztę czasu kocioł pracuje 63-68 stopni przy zadanej 65. żeby to osiągnąć to zmieniałem parametry mocy w trybie serwisowym. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 25 Listopada 2016 #1633 Opublikowano 25 Listopada 2016 A jakie masz parametry jesli można spytać? Cytuj
rafkogm Opublikowano 25 Listopada 2016 #1634 Opublikowano 25 Listopada 2016 Oczywiście, że można po to jest forum, żeby sobie pomagać :) Czas pracy min 1s max 4s (dzisiaj jeszcze zmieniłem na 5s żeby zobaczyć co będzie :) ) podajnik min 44s max 150s. Ustawienia fabryczne dla mojego kotła 1s-3s i podajnik 50s-100s. Mam defro eko 12kw k1pv2 Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 25 Listopada 2016 #1635 Opublikowano 25 Listopada 2016 Ja teraz mam czas pracy 1-3 przerwa 60-90 moc 80% nadmuch min -15 max -8. Zobaczymy faluje między 64- 68 przy 66 zadanej. Ustawienia fabryczne 1-3 40-90. K1pv3. Czekam na aktualizację moze cos poprawią w działaniu algorytmu hehe. Cytuj
rafkogm Opublikowano 25 Listopada 2016 #1636 Opublikowano 25 Listopada 2016 +-2 stopnie to chyba nie ma czego się czepiać chyba, że dużo spala :rolleyes: Nadmuch mam ustawiony min -20 max 10. Mam pytanko do Was jak macie ustawioną pompę cyrkulacji cwu? Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 25 Listopada 2016 #1637 Opublikowano 25 Listopada 2016 Ja mam rano 3x 1min praca i 10min przerwy i tak samo wieczorem 3cykle przez pół godziny i u mnie sie sprawdza bo przy rannej toalecie i wieczornej kąpieli ciepła woda od razu. W dzień niw ma sensu bo nas nie ma. 1min w zupełności starcza bo więcej to za bardzo wychładza cwu Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 25 Listopada 2016 #1638 Opublikowano 25 Listopada 2016 Ci do spalania to różnie około 12-15 kg na 106 użytkowej. Poniżej tej wartości nie udało mi sie zejść. Choc chciałbym mniej z 10kg ale chyba nie realne przy mojej instalacji mieszanej hehe Cytuj
rafkogm Opublikowano 25 Listopada 2016 #1639 Opublikowano 25 Listopada 2016 Próbowałeś włączyć na stałe w gniazdko ? Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 25 Listopada 2016 #1640 Opublikowano 25 Listopada 2016 Nie, nie wiem jakby to sie sprawdziło ale wydaje mi się ze za bardzo by wode wychładzało. Zawsze,można włączyć w sterowniku na non stop. Cytuj
rafkogm Opublikowano 25 Listopada 2016 #1641 Opublikowano 25 Listopada 2016 Pytam bo mój instalator mówił, że tak montowali ale nie wiem jak to się przekłada na spalanie. Spróbuję i dam znać :) W sterowniku będzie ciężko bo nie można chyba włączyć bez przerwy. Trzeba ustawić chociaż minutową. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 25 Listopada 2016 #1642 Opublikowano 25 Listopada 2016 No ro daj znać:) Cytuj
kucharz214 Opublikowano 25 Listopada 2016 #1643 Opublikowano 25 Listopada 2016 To jak to jest w końcu lepiej palić z PID czy bez? Cytuj
rafkogm Opublikowano 25 Listopada 2016 #1644 Opublikowano 25 Listopada 2016 :D ciężkie pytanie. Wygodniej z PID ale jeszcze zrobię próbę na dwustanie bo z mojego doświadczenia mniej mi spalał. Chociaż teraz zmieniłem ustawienia serwisowe i nie jest źle ale i tak zrobię próbę. Na PID 50 kg wystarczyło mi na 5 dni ale w czasie tych pięciu dni zmieniałem ustawienia serwisowe, a dokładnie przestawiałem max przerwę podajnika ze 100s na 120s, później po dobie na 130s i dwa dni temu na 150s. Cytuj
kucharz214 Opublikowano 25 Listopada 2016 #1645 Opublikowano 25 Listopada 2016 Ja jestem dokładnie w czasie testu. Z PID podajnik 4 worki starczyło na 7,5 dnia . Załadowałem i teraz palę bez PID. Ale jak patrzyłem na stan w podajniku to wydaje mi się że paliw więcej ale sprawdze do końca. Piec nie wygląda źle ale widać pyłek jest trochę ciemniejszy. Cytuj
rafkogm Opublikowano 25 Listopada 2016 #1646 Opublikowano 25 Listopada 2016 Ok to daj znać jak Twoje spostrzeżenia tylko weź pod uwagę, że temperatura na zewnątrz się trochę zmieniła. Wiem, że nie bardzo ale to wszystko ma wpływ na ustawienia i spalanie. Bez PID kociołek trochę ciemniejszy w środku bo masz przedmuchy, a nie stały nadmuch i właśnie mam wrażenie, że ten stały nawet delikatny nadmuch wypala nam szybciej groszek. Napisz mi z ciekawości jakie masz ustawienia u siebie. Cytuj
kucharz214 Opublikowano 25 Listopada 2016 #1647 Opublikowano 25 Listopada 2016 Ja mam Stary motoreduktor. Wiec mam ustawienia 1 do 7 podawanie 5 sec. Przerwa 35sec. Nadmuch 28% . Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 26 Listopada 2016 #1648 Opublikowano 26 Listopada 2016 Jaką macie temp spalin przy Pid? Cytuj
Erpolis Opublikowano 26 Listopada 2016 #1649 Opublikowano 26 Listopada 2016 Przy rozpalaniu ograniczam do 170 a przy paleniu 150-160 Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi