wiesgaj Opublikowano 5 Listopada 2015 #1 Opublikowano 5 Listopada 2015 Wymieniałem kocioł na szufladę.Zamontowałem zawór czterodrogowy. Po modernizacji, grzejnik na półpiętrze na klatce schodowej i w piwnicy słabo grzeją. Przed modernizacją nie było żadnego kłopotu.Schemat wygląda tak:
sambor Opublikowano 5 Listopada 2015 #2 Opublikowano 5 Listopada 2015 Musisz zrobić regulację hydrauliczną na pozostałych grzejnikach lub zwiększyć bieg na pompie CO
wiesgaj Opublikowano 5 Listopada 2015 Autor #3 Opublikowano 5 Listopada 2015 Na pozostałych grzejnikach są zawory termo. Jak zwiększe bieg na pompie to pozostałe grzejniki bardzo szumią. Przypuszczam że podniesienie powrotu z tych grzejników do góry do zaworu czterodrogowego spowodowało ten problem. Zastanawiam się czy takie rozwiązanie miało by sens.
Rekomendowane odpowiedzi