Naczynie Przeponowe + Reduktor = Wariujący Manometr

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

Mam niemały problem w kotłowni. 

Mam zamontowany reduktor ciśnienia, który jest ustawiony na 3bar. Dalej zmiękczacz wody. 

Za zmiękczaczem jest zbiornik CWU 300L oraz naczynie przeponowe zamontowane przed tym zbiornikiem. 

Nad naczyniem jest zamontowany manometr. 

 

Kiedy odkręcam ciepłą wodę (im większy pobór tym gorzej) manometr zaczyna wariować. Wskazówka lata jak głupia od 0 do 4 bar.

Wydaje mi się, że następuje coś takiego. Nagły pobór wody - reduktor musi się dostosować czyli następuje spadek ciśnienia - membrana w naczyniu przeponowym wypycha wodę - wzrost ciśnienia i tak w kółko. Reduktor wpada w "rezonans" z naczyniem przeponowym. 

Ciśnienie na naczyniu przeponowym przerabiałem różne od 3,2 bar przez 3 bar teraz będzie z 2,7 bar. Im mniejsze tym wskazówka wolniej lata ale i tak jest źle. Wskazówka uderza o odbojnik i słychać jakby ktoś włączył wiertarkę udarową w pokoju obok. 

 

Jak ustawione było ciśnienie 4bar to było ok ale z kolei był za duży wzrost ciśnienia przy podgrzewaniu wody (naczynie było za małe).  

 

Według instrukcji Reflexu, ciśnienie powinno być równe ciśnieniu ustawionemu na reduktorze - 0,2bar. Czyli w moim przypadku 2,8bar. 

 

Jakieś pomysły jak rozwiązać problem ? 

Opublikowano

Ustaw w naczyniu ciśnienie wstępne na 2bar lub nawet 1,9 bar.

jak duże naczynie i jakie masz temp w zasobniku CWU?

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

Naczynie 18L, wiem powinno być więcej, ale takie miałem pod ręką. Temp w zasobniku 55-60 stopni.

Ogólnie problemów z cieknącym zaworem bezpieczeństwa nie mam bo temp w zasobniku jest stała (ogrzewany na bieżąco), więc nie ma takiego wzrostu ciśnienia. 

 

Wieczorem zmniejszę do 2bar i zdam relacje. 

 

Czy takie zachowanie może być spowodowane wadą manometru ? 

Opublikowano

Pojemność naczynia jest OK, natomiast mogą być spadki ciśnienia w instalacji - za rury o za małym przekroju, spadek ciśnienia na zmiękczaczu wody , jak jest filtr za reduktorem to na nim też jest spadek ciśnienia podczas przepływu

Czy jest zawór zwrotny na zasilaniu bojlera ?

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

Zgadza się spadki mogą być, ale dla mnie jak używam to są one niezauważalne. Denerwuje mnie tylko "bicie" anemometru. 

 

Jest zawór zwrotny na zasilaniu bojlera. 

Opublikowano

Wygląda to na uderzenia hydrauliczne, które można wyeliminować tylko poprzez właściwe naczynie wzbiorcze i właściwe ciśnienie w nim.Dalsze użytkowanie w tym stanie może  doprowadzić do uszkodzenia instalacji.

Edytowane przez AdamGuitar

Opublikowano
  • Autor

Dodam jeszcze ze przy wymontowanym naczyniu przeponowym zjawisko nie występuje. 

A manometr wyraźnie obija się o odbojnik poniżej 0 bar.

Edytowane przez pstr

Opublikowano
  • Autor

Dzisiaj, obserwowałem prace tego manometru.

"wariowanie" polega na tym że wskazówka manometru spada do 0 obija się głośno o odbojnik następnie wraca do 3bar i tak bardzo szybko w kółko (tak szybko, że ledwo ją widać). 

Zjawisko występuję tylko przy średnim poborze wody tzn jak mało odkręcę kurek to cicho, jak odkręcę na max to też cicho, pośrodku jest wiertarka. 

Spuściłem powietrze na naczyniu przeponowym do 2,2bar, później do 2bar nadal to samo. Z wykręconym naczyniem przeponowym jest ok. 

Czy to może być manometr walnięty ? 

Opublikowano

Olej wskazówki producenta i ustaw ciśnienie w naczyniu na 4 bary, wtedy naczynie zacznie "pracować" rzadziej, bo tylko w sytuacjach zbliżania się ciśnienia do maksymalnego (6 bar). Ciśnienie poniżej 3 bar nie jest niebezpieczne dla zbiornika i niech się naczynie do niego nie wtrąca.

Opublikowano
  • Autor

No mogę tak zrobić i będzie ok (już próbowałem), ale wtedy praktycznie zmniejszam wielkość tego naczynia i jednak zawór bezpieczeństwa trochę popuszczał przy ogrzewaniu większej ilości wody. 

Opublikowano

Domontuj drugie naczynie. 300 l to jednak dużo wody i lepiej mieć "zapas" na naczyniu, szczególnie gdy do 60 stopni tą wodę podgrzewasz.

Opublikowano

Trzeba sprawdzić reduktor ciśnienia. Może być uszkodzony lub ma zapchane kanaliki równoważące ciśnienie po obu stronach membrany.

Edytowane przez AdamGuitar

Opublikowano
  • Autor

Na pewno winny może być reduktor ? Po wymontowaniu naczynia przeponowego wszystko jest ok.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano
  • Autor

O ile nie pomylę rozmiarów to naczynie jest na plastiku 22 a reszta na plastiku 28 czy coś w ten deseń. Naczynie jest powieszone ok 1,5m od trójnika który wpina je do instalacji. 

Na razie nabiłem naczynie do 3,5bar i jest spokój, ale mam przez to mniejszą objętość roboczą naczynia. 

Edytowane przez pstr

Opublikowano

Ciekawi mnie jak ustalałeś ciśnienie w naczyniu. Powinno to się robić przy braku ciśnienia wody w instalacji.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.