raffalos Opublikowano 2 Lipca 2020 #1 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 Witam. pewnie temat strasznie oklepany ale nie mogę sobie poradzić. Mam pompę ciepła z wbudowanym zbiornikiem cwu 185L. Instalacja cwu cyrkulacyjna. Kolejność urządzeń od zasilania zimnej wody: zawór, licznik, zawór antyskażeniowy, reduktor ciśnienia (ustawiony na 3,5). Naczynie przeponowe zainstalowane nad samą popmą typu DE 12 (reflex) z ciśnieniem dobitym do 3,5 bar. Naczynie nowe. Problem - ciśnienie na manometrze wzrasta prawie do 6 bar. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uzytkownik2 Opublikowano 2 Lipca 2020 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 Ciśnienie wstępne na zdemontowanym naczyniu powinno być w twoim przypadku 3,3bar czyli o 0,2bar niższe niż ustawione na reduktorze ciśnienia wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Lipca 2020 #3 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 4 godziny temu, raffalos napisał: ciśnienie na manometrze wzrasta prawie do 6 bar. Gdzie ten manometr wstawiony? A zaworu zwrotnego to tam gdzieś po drodze nie ma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raffalos Opublikowano 2 Lipca 2020 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 Zmiana ciśnienia na 3,3 nic nie daje. Jest antyskażeniowy jak na zdjęciu. Manometr zaraz przy naczyniu przeponowym jak na zdjęciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raffalos Opublikowano 6 Lipca 2020 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2020 Czy komuś coś przychodzi do głowy co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...