Witam

 

Mam pytanie posiadam piec z podajnikiem w instalacji zamknietej, w ktorej na wyjsciu z pieca zamontowana jest pompka CO a za nia zamontowany zawor 3D i z tego co wiem to w takim podlaczeniu jego zadanie jest rozdzielanie wody z pieca (tak doradzili mi forumowicze) ale teraz czytam ze niektorzy maja pompke CO za zaworem 3D i w tedy zawor dziala jako mieszajacy.

 

Czy moze mi ktos wyjasnic czym rozni sie montaz zaworu jako mieszajacy, a rozdzielajacy?

Ktore podlaczenie jest lepsze?

 

Dodam ze na grzejnikach zamontowane zawory termostatyczne.

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Funkcja jaką będzie pełnił zawór 3D jest zależna od miejsca montażu pompy. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w dokumentacji zaworu.

Opublikowano
  • Autor

Jesli byla by taka instrukcja to bym nie pytal na forum...

 

Montaz zaworu mial za zadanie obnizenie temperatury wychodzacej z pieca na grzejniki. 

Interesuje mnie tylko jaka jest roznica montazu pompy za zaworem lub przed czyli inaczej piszac jak instrukcja mowi rozdzielajacy czy mieszajacy.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Jak ma mieć funkcję obniżającą temp wody , to musi być to zawór 3-D mieszający zamontowany pomiędzy kotłem i pompą, czyli pompa ma "ciągnąć" wodę przez zawór 3-D

 

Nie każdy zawór 3-D może być zaworem mieszającym, wiele firm  rozróżnia konstrukcyjnie te zawory i ma w ofercie zawory mieszające

i zaw 3-D przełączające.

Jak jest zaw 3-D w funkcji mieszania to miesza wodę z 2 źródeł np z kotła i powrotu na kocioł, w przypadku rozdzielania woda jest rozdzielana przez zawór na dwa odbiory np na grzejniki i na powrót do kotła ,  bez obniżenia jej temperatury wyjściowej.

W przypadku rozdzielania czasem mniejsza ilość wody podanej na grzejniki daje odczucie obniżenia temperatury zasilania   ;)

post-18578-0-28699700-1445769426_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

O to mi chodzilo, teraz rozumiem roznice miedzy mieszaniem a rozdzielaniem.

 

Powiedz mi jeszcze czy nie lepiej montowac zawor jak na 2 rysunku czyli na rozdzielanie? W tedy mamy obnizenie temperatury wyjsciowej na grzejniki i przy okazji dogrzanie powrotu do pieca.

Opublikowano

To nie jest dobre rozwiązanie do grzania, ani do ochrony.

Przecież może się okazać, że będzie potrzeba całego strumienia ciepłej wody na ogrzanie  - co wtedy? 

Całkowity brak ochrony powrotu.

To rozwiązanie jest dobre jak masz lekko przewymiarowany kocioł - wtedy nadwyżkę ciepła dajesz na powrót.

Albo masz dwa mieszkania i jedno potrzebuje 60% ciepła wytworzonego przez kocioł, a drugie 40% - wtedy tak zamontowany zawór jest OK.

Aby obniżyć temp nie obniżając strumienia potrzebna jest funkcja mieszania, czyli rys lewy.

Opublikowano
  • Autor

Ok wszystko juz rozumiem.

Dzieki Sambor

  • 5 lat później...
Opublikowano
W dniu 25.10.2015 o 15:35, sambor napisał:

To nie jest dobre rozwiązanie do grzania, ani do ochrony.

Przecież może się okazać, że będzie potrzeba całego strumienia ciepłej wody na ogrzanie  - co wtedy? 

Całkowity brak ochrony powrotu.

To rozwiązanie jest dobre jak masz lekko przewymiarowany kocioł - wtedy nadwyżkę ciepła dajesz na powrót.

Albo masz dwa mieszkania i jedno potrzebuje 60% ciepła wytworzonego przez kocioł, a drugie 40% - wtedy tak zamontowany zawór jest OK.

Aby obniżyć temp nie obniżając strumienia potrzebna jest funkcja mieszania, czyli rys lewy.

Witam jesli moge dopytać w tym temacie - jesli mam zamontowany zawor 3d w funkcji mieszania to czy zmieniając pozycje pompy tak zeby zawór działał jako rozdzielajacy uzyskam ochronę powrotu? I czy zmieni to coś w grzaniu budynku? Zawór 3d jest sterowany plynnie siłownikiem ze sterownika kotła... czy bylby ktos tak uprzejmy i doradzil czy takie rozwiazanie ma sens?? Dziekuje i pozdrawiam!

Opublikowano
1 godzinę temu, Wojtek76 napisał:

uzyskam ochronę powrotu

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi - za mało danych o instalacji i potrzebach budynku

Opublikowano

Pytanie zasadnicze: po co autorowi potrzebne obniżenie temp. na grzejniki, skoro są na nich głowice termostatyczne? 

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.