annork Opublikowano 14 Października 2015 #1 Opublikowano 14 Października 2015 Witam, mam piec klimosza combi 32kw dom 200m2, programator pogodowy i pokojowy temp. w pomieszczeniu 22 st. problem polega na tym, iz do końca nie wypala ekogroszku żużluje poza tym piec ciągle chodzi od piątku dziś jest środa spalił 9 worków ustawienia ma następujące temperatura co min 47 max 80 tryb grzania 5/22/60 dmuchawa 3/4 zakryta tryb pracy pompy co ciągły proszę o pomoc co jest nie tak
hektoras Opublikowano 14 Października 2015 #2 Opublikowano 14 Października 2015 Czy piec pracuje bez przechodzenia w podtrzymanie? Czy wentylator chodzi ciągle bez zatrzymania od piątku? Czy podajnik chodzi także od piątku? Jaką temperaturę osiąga (maxymalną jaka osiągnął) ? Czy piec wyczyszczony z sadzy ? Może kiepski opał? Spróbuj zmniejszyć nadmuch na sterowniku. Podaj jaki masz sterownik.
annork Opublikowano 15 Października 2015 Autor #3 Opublikowano 15 Października 2015 piec nie przechodzi w podtrzymanie, wentylator jeśli juz zatrzymuje się na klila sekund i z powrotem chodzi podajnik podaje przzez 5 sek z przewą 22 sek., temperatura min) 50 ( wczoraj późnym wieczorem ustawiona) piec dochodzi do tych 50 po czym spada na 46 i z powrotem przy czym wentylator i podajnik chodzi jak opisywałam, wentylator ustawiony na 40% zakryty 80%. wg bardzo dużo pali i nie wypala węgla żużluje się.
annork Opublikowano 15 Października 2015 Autor #4 Opublikowano 15 Października 2015 sterownik mam bruli
Landcaster Opublikowano 15 Października 2015 #5 Opublikowano 15 Października 2015 piec nie przechodzi w podtrzymanie, wentylator jeśli juz zatrzymuje się na klila sekund i z powrotem chodzi podajnik podaje przzez 5 sek z przewą 22 sek., temperatura min) 50 ( wczoraj późnym wieczorem ustawiona) piec dochodzi do tych 50 po czym spada na 46 i z powrotem przy czym wentylator i podajnik chodzi jak opisywałam, wentylator ustawiony na 40% zakryty 80%. wg bardzo dużo pali i nie wypala węgla żużluje się.Czesc ja nam klimosza ng 15kw sterownik premium pid ng. Czy możesz zrobic zdjecie popiolu oraz dac info jakim eko groszkiem palisz. Ja uzywam chwalawice lub wesola wentylator zawsze od 80 do 95 przeslona na 3/4 podawanie 5s przerwa 38. Wydaje mi sie ze za slabo dmuchasz. Albo dmuchasz tak slabo bo masz bardzo duzy ciag w kominie.
gasparp Opublikowano 25 Października 2015 #6 Opublikowano 25 Października 2015 Witam Sprawdz czy masz dobrze zamontowany wentylator, ponieważ w moim kotle wentylator przy wylocie ma klapkę z blachy, która powinna się uchylać jak wentylator dmucha. U mnie zamontowali za nisko wiatrak i klapka nie mogła się otworzyć ( przez 3 dni, kocioł pracował prawie 24h na dobe, nadmuch prawie 90%, nie dopalał węgla, szlakował). Po poprawce z palnika wyrywa opał. Ale teraz szukam sposobu na dopalnie sadzy:
olekstar Opublikowano 12 Listopada 2015 #7 Opublikowano 12 Listopada 2015 Czy mam rozumieć, że ta komora dopalająca powstaje przez umieszczenie metalowych? sztab w kanałach kotła?
gasparp Opublikowano 24 Listopada 2015 #8 Opublikowano 24 Listopada 2015 Niestety nie. Wydaje mi się że te sztaby są tylko do spowolnienia przepływu spalin i jak najdłuższym przetrzymaniu ich w wymienniku kotla. Całe sedno to komora spalania i deflektor nad palnikiem, który rozgrzewając się do wysokiej temperatury powoduje że to co się nie spaliło w palniku to dopala się pod deflektorem (chyba).
gasparp Opublikowano 25 Listopada 2015 #9 Opublikowano 25 Listopada 2015 Po konsultacji z Oman7 sztaby te są, aby spaliny skierować jak najbliżej żeber wymiennika kotła, żeby jak najskuteczniej oddały ciepło. Natomiast cały widz dobrego spalania to tak jak wyżej pisałem, komora dopalania spalin, ich przepływ w przestrzeni w której panuje temp > 1000 st C gdzie mogą się dopalić cząstki tzw. dymu (czyli sadza i spółka).
strazak02 Opublikowano 28 Listopada 2015 #10 Opublikowano 28 Listopada 2015 ustawienia dla Twojego pieca to: podawanie 5s przerwa w podawaniu 12s nadmuch zrób 30% i klapkę nadmuchy na 50% tak jest według zaleceń Klimosza, Ja ma Klimosz Combi B 20kw i ustawiłem według tabelki tj. 5/22 i piecyk hula aż miło Luknij w instrukcje pieca tam wszystko jest opisane
kacper12 Opublikowano 18 Grudnia 2015 #11 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Witam. Użytkuję piec Klimosz Combi NG 20 drugi sezon. Moje ustawienia: podawanie 5s, przerwa 43 s, nadmuch 37% klapa otwarta. Temperatura zadana 650, powrót 450. Przy obecnych temperaturach na zewnątrz spala 20-23 kg na dobę. Paliłem też w PID, efekt podobny. Powierzchnia do ogrzania 200 m2. Mam ten sam problem co kolega gasparp z czyszczeniem i sadzą. Przyznam że nie jestem zadowolony z tego pieca. Mam prośbę do kolegi gasparp o więcej szczegółów dotyczących komory spalania.
rafal291 Opublikowano 20 Stycznia 2016 #12 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Ja również mam żeliwnego klimosza i szukam rozwiązań jak wyeliminować sadzę ?
kacper12 Opublikowano 6 Marca 2016 #13 Opublikowano 6 Marca 2016 Witam. Prześledziłem fora i materiały u sąsiadów. Okazuje się że Czesi rozwiązali problem z sadzą wstawiając rurkę obok retory z powietrzem która dopala sadzę, jak również wstawili ceramiczną skrzynkę (jakby akumulator), tym samym zwiększając sprawność sprawność pieca do 89,3%. Załączam plik z dokumentacji pieca. 7025-CZ_HERCULES_UNO_Navod_k_obsluze_a_instalaci_4_2016.pdf
sambor Opublikowano 6 Marca 2016 #14 Opublikowano 6 Marca 2016 Powiedz czym to się różni od tego https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20669-przystawka-do-kot%C5%82a-zasypowego-wasze-opinie/
kacper12 Opublikowano 16 Marca 2016 #15 Opublikowano 16 Marca 2016 Na wskazanym forum są przystawki do rozbudowy pieca o automatyczny podajnik. Natomiast użytkownicy tego forum posiadają żeliwny piec z podajnikiem Viadrus U22 firmy Klimosz i pragną usprawnić jego pracę by pracował efektywniej. Opisują soje doświadczenia z jego pracą jak i usprawnienia budując akumulator czy dociskając spaliny do ścian kotła wstawiając sztaby metalowe do kanałów kotła. Ja też korzystam z porad kolegów i niektóre rozwiązania próbowałem zastosować z różnym skutkiem. Uważam że ten piec powinien pracować efektywniej. W linku który podałem, Viadrus zastosował rozwiązania to tego pieca U22 podnosząc jego sprawność do 89%, jak również problem z dopalaniem sadzy. Na rysunkach jest widoczny wkład ceramiczny zamknięty od góry, który pełni rolę akumulatora ciepła, zamiast sztab są zawirowacze spalin. Obok retorty, której kołnierz jest obcięty znajduje się rurka z powietrzem skierowanym w stronę deflektora. Powietrze a dokładnie tlen ma dopalać sadzę. Jak to się sprawdza w praktyce, trudno powiedzieć. Trzeba eksperymentować. Z drugiej strony musi być jakiś efekt jeżeli producent te rozwiązania stosuje w swoich produktach. Ja zastosowałem jeden z nich, budując wkład ceramiczny i jest widoczny efekt. Piec pracuje efektywniej i mniej spala paliwa. Zwiększył się czas w podtrzymaniu. Rurka z dodatkowym powietrzem wykracza poza moje możliwości. Kupiłem płyty szamotowe i docinałem je. Uważam że takie wkłady, zawirowacze i rurki do powietrza powinny być dostępne u producenta kotła.
dan999007 Opublikowano 24 Marca 2016 #16 Opublikowano 24 Marca 2016 Witam wszystkich. Kacper mam pytanie do Ciebie ponieważ mam taki sam piec i problem z sadza w nim. Co mam konkretnie zrobić w nim? Sterownik mam Argon 2. Pale czeskim groszkiem.
kacper12 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 #17 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Witam. Problemu z sadzą nie rozwiązałem. Koledzy na forum mają większe doświadczenie i dlatego korzystam z ich rad. Kol. gasparp poradził mi bym zaczął od wymiany deflektora na ceramiczny. Zamówiłem w sklepie serwiskotły o średnicy 19 cm. Musiałem otwór do mocowania wywiercić o 2 cm niżej i obciąć górę by wysokość deflektora wynosiła 5 cm. Częściowo to pomogło, gdyż temperatura wzrosła w części paleniska bo deflektor posiada wyższą temperaturę, ale całkowicie sadzy się nie pozbyłem. Zamówiłem 3 płyty ceramiczne docięte na odpowiedni wymiar i wstawiłem je do kotła na ruszt tak by odległość płyty od ścianek kotła wynosiła 2 cm. Efekt od razu jest widoczny. Piec dłużej jest w podtrzymaniu i zauważyłem mniejsze spalanie, ale sadzy nie wyeliminowałem. Jest, może w mniejszej ilości. Wkładałem w płomienniki sztaby szamotowe zamiast metalowych. Musiałem je usunąć gdyż zmniejszył się ciąg spalin. Opał też ma wpływ na powstawanie sadzy. W zeszłym sezonie paliłem innym paliwem i miałem zdecydowanie mniej sadzy. Nie znam serownika Argon 2. Koledzy na forum podpowiadają by sterownik pracował w trybie ciągłym, nie przechodził w tryb podtrzymania. Zastanawiam się nad rurką z dodatkowym powietrzem. Może to rozwiązanie wyeliminowało by sadzę. Załączam zdjęcia płyt ceramicznych w kotle i po tygodniu palenia.
dan999007 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 #18 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Wielkie dzięki za wstawienie fotek.
kacper12 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 #19 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Witam. Dan jak rozwiązałeś problem ze sterownikiem?
dan999007 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 #20 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Póki co sterownik leży Skzp 02. Musze kupić siłownik do zaworu 3d i czujkę pogodowa, zaworu i powrotu. Pewnie i tak podłączę to we wrześniu? No i jeszcze chce kupić zaprawę szamotowa i zrobić tak jak u Ciebie. Ogólnie wydaje mi się ze za wysoko mam palnik? Mam starsza konstrukcje od Twojego. U mnie brak deflektora. Płomień rozbija się o tą grubą rurę co jest połączona z rusztem.
kacper12 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 #21 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Witam. Odległość palnika od rury w moim kotle to 18 cm. Wysokość deflektora ceramicznego po obcięciu wynosi 5 cm, z tego wychodzi że odległość kołnierza retory do deflektora to 13 cm. Posiadam zawór 4D, czujnik temperatury zewnętrznej i temperatury powrotu. Mój sterownik to Klimosz Komfort RT16. Z czujnika temperatury zewnętrznej korzystałem gdy paliłem w trybie automatycznym PID. Obecnie nie korzystam gdyż palę bez PIDu. W jednym jak i drugim trybie mam sadzę, dlatego też myślę nad wymianą sterownika na SPP v2 lub SKZP-02. Płyty które są na ruszcie zamówiłem na allegro i tam mi też docięli na wymiar. Natomiast płyty wyżej zmontowane kupisz w sklepie Klimosza. Mój piec wewnątrz ma 36x34 cm. Wymiary płyt przesyłam w załączniku.
dzejson90 Opublikowano 26 Stycznia 2019 #22 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Witam, może odgrzeje kotleta ale proszę o informację czy ktoś już wygrał z tym piecem?? Z sadzą?? Posiadam Combi na sterowniku komfort z wifi RT16. PID czy tryb AUTO to i tak się wytwarza mnóstwo sadzy. Raz na tydzień obowiązkowe czyszczenie. Czy ktoś próbował patent z rurką nadmuchową na deflektor?? Posiadam zawirowacze zygzakowate w górnych kanałach oraz rozbijacz płomieni na wzór tego z projektu wyżej ale z blachy 4mm
Gość Oldek Opublikowano 26 Stycznia 2019 #23 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Jak dla mnie czyszczenie kotła z podajnikiem raz na tydzień to obowiązek, jakby rytuał :) A co to ta rurka na deflektor i czemu ma służyć?
dzejson90 Opublikowano 26 Stycznia 2019 #24 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Też dochodzę do takiego wniosku lecz już w kilku piecach widziałem takie rozwiązanie. To na zdjęciu to rozwiązanie Viadrusa. Rurka ma na celu podczas pracy dmuchawy dostarczać również powietrza w płomień aby dopalić spaliny. Jestem na etapie projektowania tego patentu w blaszce rewizyjnej komory nadmuchu. Będzie można ją zainstalować podczas postoju pieca. Napisałem tutaj bo kilka osób też się do tego zabierało i czy komuś wypalił ten patent? Jakaś różnica ?
lechumb Opublikowano 27 Stycznia 2019 #25 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Takie doprowadzenie powietrza to chyba będzie strzał w kolano bo pewnie w wiekszym stopniu będzie wychladzac komorę niż dopalacze spaliny bo będzie go za dużo.Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.