Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pomoc W Sprawie Za Dużego Komina!


palacz66

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Mam taki problem jak w temacie za duży komin i brak odpowiedniego ciągu w kominie. Otwór komina to 27x25cm. Proszę o pomoc co najlepiej teraz z tym zrobić gdyż po rozpaleniu jest ok ale po 2 godz jakby nie było ciągu w kominie nic nie daje uchylenie drzwiczek czy klapek. Dom 160m2 plus garaż kocioł niestety gorno spalajacy do tego przemiarowany 23 kw.Czy jest ktoś tu kto by mógł mi doradzić jaki wkład włożyć czy coś innego wymyslec. Jestem z mazowieckiego. Proszę o pomoc.

Opublikowano

Dziwne ze po paleniu spada cIag powinno byc odwrotnie napewno jest szczelny i czysty w srodku?

Opublikowano

Zmniejszyć przekrój wylotu komina (na górze) do wartości zalecanej przez dtr kotła. Sprawdzić czy pomogło.

Opublikowano

Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Komin czysty i suchy a czy szczelny to nie wiem. Na górze robiłem czapkę z betonu zdjąłem ja juz bo myślałem ze to nie ma wpływu. Mam dwa metry komina z klinkieru i zastanawiam się czy nie wsadzić jakiś odcinek ruru 2m zaro odpornej i ocieplić ja. Czopuch w kotle ma 18x18cm. Długość komina 7,5m

Opublikowano

A MIQ Twoim zdaniem jakie wymiary czapki powinienem zrobić na wylocie z komina?

Opublikowano

Napisałem już.

Ponadto szamot do kotła by zmniejszyć powierzchnię rusztu. Wtedy nie będzie kisić i zanikać ciąg.

Opublikowano

Szamotu tez jest zmniejszona o polowe pow rusztu. Niestety nie mam żadnej instrukcji ani zaleceń producenta jaki powinien być komin. Jak możesz to napisz??

Opublikowano

To taką, jak przekrój czopucha. Wewnątrz.

Nie masz dtr? Jakie wymiary rusztu ma ten kocioł?

Opublikowano

Wymiar orginalny rusztu 40 x 40 cm wysokość 45 cm?

Opublikowano

Czym palisz? Czy kotłownia posiada stosowną wentylację?

A rurę łączacą czopuch z kominem czyściłeś?

Opublikowano

Węgiel 32.2. W kotłowni nie mam Zetki ale mam okno otwarte a wentylacja grawitacyjna. Nie mam rury od Czopuch do komina mam tylko w kominie dziurę i Czopuch w nią włożony i jest to wszystko wełna uszczelnione i sylikonem zabezpieczone

Opublikowano

A wyczyszczony czopuch?

Opublikowano

Tak!

Opublikowano

Czy wtedy, gdy ma miejsce zanik ciagu, kocioł pracuje? Tzn. Rozpalasz, kocioł pracuje z ciągle otwartą klapą powietrza i po dwóch godzinach zaczyna gasnąć mimo zasilania powietrzem?

Opublikowano

Po ok 2 dwóch godz od rozpalenia od góry zaczyna strasznie kopcic i dusi się wszystko, że aż strach zaglądać do kotla. Mam PW, klapa PG niby cały czas delikatnie uchylona i dupa dym aż żal. Mam trochę mały sort węgla może to jeszcze ma wpływ bo orzech 2?

Opublikowano

Co steruje powietrzem głównym?

Opublikowano

PG steruje miarkownik esbe.

Tak to mój pierwszy niestety. To nowy dom znaczy 7 lat

Opublikowano

Podpal gazetę w wyczystce i zobacz czy dobrze cignie, jeśli tak to problem w piecu , może gdzieś przytyka.

Opublikowano

Przytykac to nie ma gdzie jedyna opcja to kocioł który gdzieś może mieć dziury od spodu ale nie ma możliwości sprawdzenia tego dokładnie gdyż pod spodem nie ma miejsca włożyć nawet reki

Opublikowano

Przytykac to nie ma gdzie jeszcze jedyna opcja to kocioł który gdzieś może mieć dziury od spodu ale nie ma możliwości sprawdzenia tego dokładnie gdyż pod spodem nie ma miejsca włożyć nawet reki

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Jeszcze zapytam. Miałem wcześniej na tym kominie czapkę zrobiona ale o wymiarach 15x15 cm a czopuch 18x18cm i dlatego pewnie różnicy nie było. Jutro oleje z betonu jakaś 18x18cm czy lepiej kolo zrobić np fi 18cm?

Opublikowano

moim zdaniem, kocioł na paliwo stałe przy twoim domu to nieporozumienie. Ewentualnie z buforem. Ja mam większy i gorzej ocieplony dom, do tego mury bez izolacji poziomej. Przez to z jednej strony domu mam zawilgocony mur i dwa pokoi potrzebują znacznie więcej energii, niż reszta i w nich idzie cała nadwyżka. Mimo tego nie wygaszając mogę palić tylko przez pół sezonu. U mnie komin ma 12x22 i uważam, że jest za duży. Jak dalej chcesz bawić się w przeróbkę na Ds,to myślę, że wystarczy wkład z kwasówki fi12(mogę się mylić). Ale o paleniu bez wygaszania raczej trzeba zapomnieć, chyba że lubisz jak jest w domu ciepło... bardzo ciepło...

Opublikowano

A jaki kocioł proponujesz? Gazu nie ma w pobliżu na prąd to chyba też nie!

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×