marwooj Opublikowano 21 Marca 2015 #1 Opublikowano 21 Marca 2015 Witam, jak w temacie, problem polega na tym iż jeden grzejnik grzeje tylko górą. Tabuny "instalatorów" przewaliły się przez mój dom, regulując nastawy wstępne, i nikt nie potrafi tego poprawić. Chciałbym testowo sprawdzić czy podniesienie prędkości coś zmieni.
sambor Opublikowano 21 Marca 2015 #2 Opublikowano 21 Marca 2015 Instrukcja wyraźnie mówi że: Parametry od P17 do dF wolno zmieniać tylko autoryzowanemu instalatorowi. Wprowadzić kod 12, aby uzyskać dostęp do poziomu instalatora. patrz rozdział: "Nastawy wykonywane przez instalatora" . Ale jak chcesz grzebać - zrzut strony poniżej, mam nadzieję, że mocno nie spieprzysz. ;) Inną metodą jest zmniejszenie nastaw wstępnych w pozostałych grzejnikach. Wtedy nie ruszasz kotła - może spróbuj tej metody
marwooj Opublikowano 21 Marca 2015 Autor #3 Opublikowano 21 Marca 2015 Hej, nastawy wstępne regulowali specjaliści, i nic im z tego nie wyszło, a przepraszam, nie grzał jeden a teraz nie grzeją trzy :-) Czy wartość ciśnienia w naczyniu przeponowym (tym co jest w piecu) może mieć na to wpływ? Generalnie zawsze był problem z tymi 2 grzejnikami co teraz przestały, ale jak się pokręciło zaworem termostatycznym to zaczynały grzać. Jak obliczyć czy może moje naczynie jest zamałe do posiadanej ilości grzejników? Dodatkowa informacja, gdy zakręce wszystkie pozostałe grzejniki w domu (10) to wtedy te dwa zaczynają grzać, tylko ten 3 nadal nie grzeje, wszystkie 3 są na jednej linii/ciągu rur. P21 mam jeden więc raczej nie ma sensu zmieniać na 0 :-(.
sambor Opublikowano 21 Marca 2015 #4 Opublikowano 21 Marca 2015 Na 10 grzejników parametr P21=1 to aż nadto - muszą być gdzieś zapowietrzone rury lub grzejniki. Naczynie przeponowe nie ma nic do tego. Jakimi rurami masz zasilane te grzejniki które nie grzeją?
marwooj Opublikowano 21 Marca 2015 Autor #5 Opublikowano 21 Marca 2015 rury 15mm. A zapowietrzenie nie spowodowało by całkowitego zaprzestania grzania i zakręcanie innych nic by nie dało? Mój piec nie ma przycisku R, za to ma przycisk zeszycik i przycisk drabinka więc może i parametr P21 jest inny.
marwooj Opublikowano 21 Marca 2015 Autor #6 Opublikowano 21 Marca 2015 W instrukcji napisane ze jak pompuje na %m to trzeba dostawić większe naczynie więc pomyslałem że może zamałe w tym ciśnienie.
Gość mak Opublikowano 22 Marca 2015 #7 Opublikowano 22 Marca 2015 Narysuj schemat ze średnicami rur bo obok nastaw wstępnych tu może leżeć problem
marwooj Opublikowano 22 Marca 2015 Autor #8 Opublikowano 22 Marca 2015 Czyli naczynie przeponowe i prędkość pompy nie ma tu znaczenia? Zaraz coś wydziergam, jednak rur w scianach raczej nie odgadnę. a to co ze sciany do grzejników to 15mm.
marwooj Opublikowano 22 Marca 2015 Autor #9 Opublikowano 22 Marca 2015 A co do rozdaju pieca, P21 to zawsze w DD bieg pompy?
marwooj Opublikowano 22 Marca 2015 Autor #10 Opublikowano 22 Marca 2015 Bardzo schematyczny schemat: (tam gdzie odpowietrzacze jest jakieś 5m od poziomu parteru podłogi)
sambor Opublikowano 22 Marca 2015 #11 Opublikowano 22 Marca 2015 Jakie są duże te zimnie grzejniki? Ta rura górą do pierwszego grzejnika powinna być min Cu22
marwooj Opublikowano 22 Marca 2015 Autor #12 Opublikowano 22 Marca 2015 70x60, 65x90, 165x30, rura ma 18 mm : -(
sambor Opublikowano 22 Marca 2015 #13 Opublikowano 22 Marca 2015 Rura 18 przy mocy grzewczej rzędu 5kW jest na styk, tam musi być coś jeszcze nie tak.
marwooj Opublikowano 22 Marca 2015 Autor #14 Opublikowano 22 Marca 2015 Rura 18 przy mocy grzewczej rzędu 5kW jest na styk, tam musi być coś jeszcze nie tak. Odpowietrzacze? Czy może jednak za wysoko albo za dużo wody? Jeżeli przekroczona została pojemność zładu 100 litrów lub wysokość statyczna systemu wynosi więcej niż 5 metrów, należy dołączyć dodatkowe naczynie przeponowe.
Gość mak Opublikowano 23 Marca 2015 #15 Opublikowano 23 Marca 2015 Nie może być za wysoko albo za duzo wody, Ewidentnie problem jest z regulacją hydrauliczną. Niestety co niektórzy instalatorzy lubią oszczędzać na średnicach rur i jak diabeł święconej wody boją się zbudować kolektor, budują instalację na trójnikach, i efekt jest taki jak u ciebie.
marwooj Opublikowano 23 Marca 2015 Autor #16 Opublikowano 23 Marca 2015 A jakie kroki miałbym podjąć aby to dalej rozpracowywać, czy jest możliwe ze odpowietrzacze nie działają i one moga pyć przyczyną? >zbudować kolektor Czym jest kolektor? Czy to taka listwa pod piecem i każdy grzejnik ma swoją rurę?
sambor Opublikowano 23 Marca 2015 #17 Opublikowano 23 Marca 2015 Kolektor to nie koniecznie pod kotłem, może być centralnie na piętrze, które ogrzewasz. Trzeba odpowietrzyć grzejniki i jednocześnie sprawdzić czy mają spadek, nawet minimalny , w stronę zaworu, czyli odpowietrznik na każdym z nich powinien być wyżej , nawet 2-3mm , a ten długi to min 5-6mm, wtedy powietrze ucieka wyżej i można odpowietrzyć prawidłowo grzejniki. Musisz od tego zacząć.
marwooj Opublikowano 23 Marca 2015 Autor #18 Opublikowano 23 Marca 2015 Bardziej myślałem o tych 2 odpowietrzaczech na rurach co są przy suficie. Kaloryfery gdy robią się ciepłe to górą właśnie więc raczej są odpowietrzone. A czy możliwe jest że zawory przy grzejnikach są "zatkane zabrudzone"? Skala na nich jest od 1 do 6, się zastanawiam czy jak ustawię 6 i pół to będzie 6 i pół czy samo pół. Może same zawory (Altech Iryd) maja za mały przepływ?
sambor Opublikowano 23 Marca 2015 #19 Opublikowano 23 Marca 2015 Ten grzejnik najdalej możesz ustawić na 5 i zobaczyć co będzie. Ale sprawdź poziomy grzejników
marwooj Opublikowano 23 Marca 2015 Autor #20 Opublikowano 23 Marca 2015 Te trzy zimne są w idealnym poziomie :-), ale te dwa ostatnie nie mają regulacji wstępnej, albo polega ona na wykręcaniu korpusu kluczem dziewietnastką :-) co skutkuje dokręceniem całości podczas wkręcania głowicy.Na nastawie wstępnym im większa cyfra tym większy przepływ?
sambor Opublikowano 23 Marca 2015 #21 Opublikowano 23 Marca 2015 Daj foto tych zaworów, bez regulacji. Większa liczba, większy przepływ.
sambor Opublikowano 23 Marca 2015 #22 Opublikowano 23 Marca 2015 Jak masz na powrotach z grzejników zawory, to je sprawdź, może one są przykręcone - powinny być otwarte na max.
marwooj Opublikowano 24 Marca 2015 Autor #23 Opublikowano 24 Marca 2015 A czy rozwalenie węzła gordyjskiego który rozprowadza górę i wstawienie kolektora mogło by coś dać?
sambor Opublikowano 24 Marca 2015 #24 Opublikowano 24 Marca 2015 na pewno, tylko jakie masz możliwości zrobienia na piętrze szafki z rozdzielaczem? i poprowadzenia osobnych rur do każdego grzejnika.
marwooj Opublikowano 24 Marca 2015 Autor #25 Opublikowano 24 Marca 2015 Mam możliwość zrobić tak aby dwa "lewe" i dwa "prawe" miały osobne rury, trzy zimne zostłyby na jednej.