Witam,

Jestem nowym użytkownikiem kotła wodnego z podajnikiem typu ECO GT firmy Galmet o mocy 17 kW wyposażonego w sterownik Perfect R.

Ogrzewam nim powierzchnię ok. 100 m^2 (narazie bez poddasza). Dom jest nowy, ocieplony, okna plastikowe.

Grzeję już od 1,5 miesiąca lecz z tego względu, że jeszcze nie mieszkam w tym domu nie podgrzewam c.w.u a w środku utrzymuję temperaturę rzędu 20st.C (podłączony czujnik pogodowy).

W tych warunkach zasypany do pełna ekogroszkiem zasobnik (150kg) wystarcza na 4 dni. Niby ok ale przy normalnym użytkowaniu pewno będzie starczało na krócej. Czy to normalne, że piec po dojściu do temperatury wyliczonej przez sterownik nie zwiększa czasu przerwy podawania paliwa ( moje ustawienia to: 7s -czas podawania; 30s - czas przerwy).

Czy przejście pieca w stan NADZÓR powinno należeć do priorytetu? Czy raczej piec powinien znajdować się w trybie PRACA ale z długimi wyliczonymi przerwami podawania.

Próbowałem różnych ustawień i nie potrafię doprowadzić by piec przeszedł w stan NADZÓR.

Poza tym "ciężko" dochodzi do temp, którą wyliczył sobie sterownik.

Przesłona wentylatora ustawiona jest na około 1,5cm. Moje ustawienia regulatora to:

1) Korekcja nocna(N) -3st.C

2)Korekcja ekonomiczna (E) -2st.C

3)Moc kotła 100%

5)moc kotła 100%

6)Ilość powietrza 28%

7)Tryb pracy ZIMA

8)Temp. CWU 25st.C

9)Temp. załącz pompy C.O 25st.C

10)Zakres regulacji 10st.C

11)Czas całkowania 80s

12)Wsp. pogodowy 77%

13)Obroty min.dmuchawy 20%

14)Obroty max.dmuchawy 70%

15)Czas ruchu podajnika 7s

16)Max przerwa pracy 225s

17)Min. przerwa pracy 30s

18) Przerwa nadzoru 15min

19) Czas nadmuchu nadzoru 10s

20)Moc nadmuchu nadzoru 0%

21)Min temp. zadana 45st.C

22)Czas wygaszania 55 min

23) Priorytet CWU nieaktywny

24) histereza CWU 5st.C

Jak szeroko powinna być ustawiona przesłana czopucha? Przy otwarciu według instrukcji na 1/2 piec nie potrafi dojść do temp zadanej. Dopiero przy prawie całkowitym zamknięciu przesłony czopucha potrafi dojść do wyliczonej temperatury - czy to jest bezpieczne? czopuch jest otwarty ale na minimum.

Wspomnę także, ze narazie nie ustawiam żadnych planów tygodniowych itp.

Zależy mi na tym, żeby piec pracował na stałej wyliczonej przez siebie temperaturze z jak najdłuższymi przerwami między podawaniami paliwa.

Prosiłbym o jakieś porady.

 

pozdrawiam

 

Łukasz

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.