drixster Opublikowano 5 Lutego 2015 #1 Opublikowano 5 Lutego 2015 Witam. Mam zamiar założyć instalacje C.O w domu o powierzchni około 170m2 (piętrówka z 1990r). W domu jest piwnica, parter i piętro. Instalacja będzie miedziana,kocioł na eko-groszek, aluminiowe grzejniki i zastanawiam sie nad podłogówką w łazienkach. Proszę o pomoc czy stopniowanie rur jest prawidłowe i jaką pompę zastosować,(myśle ze 6m podnoszenia by wystarczyła) ale czekam na opinie tych którzy lepiej się znają na tym. Jeśli coś jest nie tak to mnie poprawcie. Na schemacie brakuje odpowietrzników i zaworów odcinających w razie awarii.
sambor Opublikowano 5 Lutego 2015 #2 Opublikowano 5 Lutego 2015 Ja to tak widzę, ale nie wiem czy aluminiowe grzejniki będą dobrze z inst miedzianą działały - upewnij się na stronie producenta grzejników, Do łazienek dodałem ok 4m2 podłogi na zaw RTL Zawór różnicowy nie jest potrzebny Pompa CO 25/40
drixster Opublikowano 5 Lutego 2015 Autor #3 Opublikowano 5 Lutego 2015 ok. dziękuje za zainteresowanie. i mam pytanie czy fi 18 da radę zasilić 5 grzejników? tam gdzie kuchnia/korytarz/weranda i na pietrze korytarz/kuchnia? może dać w tym miejscu większą średnice, np: nie chciałbym sytuacji ze któryś z grzejników nie będzie grzał. I drugie pytanie dlaczego zawór różnicowy jest nie potrzebny?
sambor Opublikowano 5 Lutego 2015 #4 Opublikowano 5 Lutego 2015 Możesz dać, zamiast Cu18 - Cu 22, na pewno nie zaszkodzi. Natomiast jak ja bym robił dla siebie to do tych 4 dużych dałbym poziom i do pierwszych 2 - Cu28. W tym układzie pełnej grawitacji nie będzie , a tyle co powstanie, przepłynie bez problemu przez pompę. Dodatkowo grawitację ogranicza zaw 4-D. Dawniej jak nie było oddzielnej rury do naczynia to zawór różnicowy robił za zawór otwierający przelot do NP, obecnie nie ma sensu dawać ZR, gdyż czasem jak się zatnie to więcej szkody powstaje niż pożytku. Na grzejnikach warto mieć zawory z regulacją nastawy wstępnej do regulacji przepływów przez grzejniki.
drixster Opublikowano 5 Lutego 2015 Autor #5 Opublikowano 5 Lutego 2015 więc poziomy w piwnicy dam cu28 tam mi nie przeszkadzają duże średnice. Ja się sugerowałem stopniowaniem ze pod 1x18 mozna podłączyć 2x15, 22=2x18 lub 4x15, 28=2x22 lub 4x18 lub 8x15
sambor Opublikowano 5 Lutego 2015 #6 Opublikowano 5 Lutego 2015 Teraz to już pełen wypas, a co do stopniowania to decyduje przenoszona moc i prędkości wody w instalacji, aby instalacja nie była głośna. Dodatkowo obieg zaw 4-D od strony kotła pracuje na grawitacji , więc muszą być przekroje min 5/4" i krótkie , proste odcinki
drixster Opublikowano 6 Lutego 2015 Autor #7 Opublikowano 6 Lutego 2015 Znalazłem takie coś w internecie tylko nie wiem czy dobrze odczytuje wartości, grzejnik 3kw zasilany rurką cu18 i przepływ wychodzi 0.18m/s, ale trzeba by było doliczyc opory na kolankach i zaworach. A jesli łączna moc grzejników 10kw to wychodzi ze na cu22 bedzie przepływ 0,4m/s.
sambor Opublikowano 6 Lutego 2015 #8 Opublikowano 6 Lutego 2015 Teraz zobacz jak twój post ma się do postu #2?
drixster Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor #9 Opublikowano 7 Lutego 2015 A w jaki sposób dobiera się pompę do instalacji, na podstawie czego można to obliczyć? i jakie powinny być przepływy w rurach miedzianych? są jakieś granice. słyszałem ze do 0.5m/s instalacja jest cicha.
fotlot Opublikowano 7 Lutego 2015 #10 Opublikowano 7 Lutego 2015 Jaki charakter ma pomieszczenie zwane "łazięka".? B)
sambor Opublikowano 7 Lutego 2015 #11 Opublikowano 7 Lutego 2015 Oj zaczynasz wkraczać na pole projektowe - a tu bez teorii ani rusz. ;) Teoria doboru pompy np od str 192 w publikacji podanej w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17185-ogrzewnictwo-wentylacja-klimatyzacja-podr%C4%99cznik-dla-technikum/ Rury w instalacji dobiera się do prędkości jednostkowej wody w rurach oraz jednostkowego spadku ciśnienia - ten spadek ciśnienia decyduje o wielkości pompy. Dla rur miedzianych: Prędkość maksymalna 0,4 do 1,0 m/s (przewody rozprowadzające) Prędkość maksymalna 0,2 do 0,5 m/s (piony)Prędkość maksymalna 0,1 do 0,4 m/s (gałązki grzejnikowe) Zalecany jednostkowy spadek ciśnienia R w rurociągach wodnych w przedziale 50 do 300 Pa/m
drixster Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor #12 Opublikowano 7 Lutego 2015 Jaki charakter ma pomieszczenie zwane "łazięka".? B) no tak "łazienka" mój błąd.
drixster Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #13 Opublikowano 8 Lutego 2015 widzę że te wzory i obliczenia to za skomplikowane dla mnie. a czy kocioł 23kw da radę ogrzać 200m2 do 21st.C np. gdy na zewnątrz jest -15st.C, budynek nie ocieplony.
drixster Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #14 Opublikowano 8 Lutego 2015 szukam teraz pieca na eko-groszek i dostałem taka odpowiedz od sprzedawcy ze 23-25kw na 200m2 to za mało i mówi ze będe potrzebował pieca o mocy około 35kw (4) dodam ze do mojej instalacji będzie bojler 300l z 2 wężownicami. Ta od pieca będzie grzała jakieś 150l (połowę bojlera)
sambor Opublikowano 8 Lutego 2015 #15 Opublikowano 8 Lutego 2015 Z paluszkiem w życi wystarczy 20 - max 23kW, nie daj sobie wcisnąć za dużego kotła.
drixster Opublikowano 11 Lutego 2015 Autor #16 Opublikowano 11 Lutego 2015 dziś miałem kolejną wizyte instalatora C.O i wyliczył mi piec do mojej instalacji 33kw. i teraz jest tak że im więcej wiem tym baredziej jestem głupi.
sambor Opublikowano 11 Lutego 2015 #17 Opublikowano 11 Lutego 2015 Tu musisz się sam przekonać - wejdź na stronę http://cieplowlasciwie.pl/ podaj wszystkie parametry domu i będziesz miał wynik - moc kotła, możesz ten wynik lekko przewymiarować - max o 10% i podaj co ci wyszło
emus Opublikowano 11 Lutego 2015 #18 Opublikowano 11 Lutego 2015 dziś miałem kolejną wizyte instalatora C.O i wyliczył mi piec do mojej instalacji 33kw. Kocioł 33 kW jest droższy niż 23 kW. Instalator na droższym kotle zarabia więcej niż na tańszym. Słuchaj kolegi Sambora. Sceptycznie jestem nastawiony do informacji w temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19124-zapowietrzanie-si%C4%99-grzejnik%C3%B3w-na-pi%C4%99trze-wszystkich/ Jednak bym dmuchał na zimne i nie zaryzykowałbym montażu grzejników aluminiowych w instalacji z miedzi. Jaka pompa? Na początek 25-40 jak się okaże za mała to fachowiec który będzie Ci montował instalację powinien bez problemów zmienić ją na 25-60. Warto kupić pompę Alpha 2 tą nową która pokazuje oprócz mocy także przepływ.