cder Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor #51 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Kupiłem ever eco 500 cds i czekam na dostawę i tu mam pytanie? - czy jest taka opcja podłączenia żeby awaryjnie zasiliło tylko pompę?,a dmuchawę nie.Raz że prądu na dłużej starczy a drugie to na pewno nie zagotuje bo będzie wygasało. Cytuj
sambor Opublikowano 1 Grudnia 2013 #52 Opublikowano 1 Grudnia 2013 (edytowane) Przekaźnik z cewką na 230V i zestykiem przełączającym pompę : sieć - UPS Edytowane 1 Grudnia 2013 przez sambor Cytuj
cder Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor #53 Opublikowano 1 Grudnia 2013 kolego sambor a w praktyce jak to zrobić,czy też masz tak zrobione? Cytuj
sambor Opublikowano 1 Grudnia 2013 #54 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Nie, jak pisałem mam zasilanie z UPS-a 1000VA i dużego aku, u mnie przełącza sam UPS. A ty chcesz mieć tylko pompę z UPS-a zasilaną to trzeba jej zasilanie podczas zaniku podłączać pod UPS. Zdobądź przekaźnik np R-15 z cewką na 230V i podstawką lub inny z dwoma lub 3 stykami przełączającymi i podaj typ , to ci napiszę jak to zrobić. Cytuj
cder Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor #55 Opublikowano 1 Grudnia 2013 ok. jak kupie to napiszę do Ciebie na pw Cytuj
CoTo Opublikowano 1 Grudnia 2013 #56 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Ten Ever 500 nie ma pełnej sinusoidy jak się nie mylę. Co do podłączenia samej pompki to ja mam tak właśnie zrobione.Pompka podłączona bezpośrednio pod UPS za pomocą wtyczki.A dmuchawa ze sterownika.Nie ma prądu dmuchawa nie działa a pompka sobie hula z UPS. Cytuj
cder Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor #57 Opublikowano 1 Grudnia 2013 ten ever ma sinusoide bo to CDS - a co do podłączenia to u ciebie sterownik nie może kontrolować pompy? Cytuj
CoTo Opublikowano 2 Grudnia 2013 #58 Opublikowano 2 Grudnia 2013 (edytowane) U mnie sterownik ma wyjście na pompę.Podłączyłem ją jednak bezpośrednio do UPS-a i pracuje cały czas. Edytowane 2 Grudnia 2013 przez CoTo Cytuj
cder Opublikowano 2 Grudnia 2013 Autor #59 Opublikowano 2 Grudnia 2013 a jak ładujesz i jaki duży masz aku? Cytuj
CoTo Opublikowano 2 Grudnia 2013 #60 Opublikowano 2 Grudnia 2013 (edytowane) W UPS-ie są dwa akumulatory 7Ah połączone w szereg (24V).Ładowanie z UPS-a.Kiedyś jak sprawdzałem to pompka działała na tym ok. godziny co wystarczyło do wystudzenia kotła.Myślę nad wiekszymi akumulatorami.Wiąże się to jednak ze zmianami w układzie ładowania w UPS-ie. Edytowane 2 Grudnia 2013 przez CoTo Cytuj
CoTo Opublikowano 3 Grudnia 2013 #61 Opublikowano 3 Grudnia 2013 (edytowane) Faktycznie ten Ever Eco 500 cds ma sinusoidę.Zwracam honor. @cder podłączałeś już pompkę pod ten UPS ? Edytowane 3 Grudnia 2013 przez CoTo Cytuj
cder Opublikowano 3 Grudnia 2013 Autor #62 Opublikowano 3 Grudnia 2013 kurcze jeszcze nie - mam teraz taki kocioł w pracy że wracam w nocy ale jutro podłącze i napiszę Cytuj
cder Opublikowano 5 Grudnia 2013 Autor #63 Opublikowano 5 Grudnia 2013 no więc podłączyłem dzisiaj pompę przez tego UPS-a i działa bez zarzutu.Nie buczy nie ma wibracji nie różni się od zasilania z sieci i dałem aku 50Ah.Pod awaryjne zasilanie mam tylko pompę która bierze 40W więc myślę że w razie zaniku prądu spokojnie ostudzi piec. Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 5 Grudnia 2013 #64 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Bedziemy mieli dzis na polnocy wichure. Oby nam UPSy nie byly potrzebne. Cytuj
cder Opublikowano 6 Grudnia 2013 Autor #65 Opublikowano 6 Grudnia 2013 a czy może mi ktoś przeliczyć ile by zasilało awaryjnie na aku 50Ah wszystko czyli pompa+dmuchawa+sterownik razem ok.150W. Cytuj
arthi Opublikowano 6 Grudnia 2013 #66 Opublikowano 6 Grudnia 2013 (edytowane) Jeśli cały czas będzie targać 150W, to około 4 godziny, dlatego wcześniej pisałem, lepiej przejść na miarkownik i oszczędną pompę, bo niewielki akumulator żelowy wystarczy nawet na kilkanaście godzin, a 50Ah, na kilka dni. Edytowane 6 Grudnia 2013 przez arthi Cytuj
maniek763 Opublikowano 6 Grudnia 2013 #67 Opublikowano 6 Grudnia 2013 powiedźcie mi czytam te posty i się zastanawiam te za silacze po 150-250 zł używki które wyglądają jak zabytki pomijając że nie mają gwarancji a nowy po 450zł link http://allegro.pl/awaryjne-zasilanie-przetwornica-sinus-co-ups-600w-i3742266369.html oczywiście oba bez akumulatorów , chcę kupić ten z aukcji ale piszecie o oszczędnościach ale jeżeli chodzi o te 200zł to nie ma to żadnych kożyści w dalszej ekspoloatacji a ten za 450zł ma jeszcze nadmiar mocy ,nie jest wyżyłowany Pozdrawiam i czekam na wasze sugestie bo właśnie jestem po gotowaniu się pieca są wichury i brakło prądu Cytuj
arthi Opublikowano 6 Grudnia 2013 #68 Opublikowano 6 Grudnia 2013 (edytowane) Wszystko jest kwestią tego, jaki model cię interesuje, na pewno nie warto płacić za niże modele 150-250zł, za te pieniądze to tylko jakiś wyższy APC, którego mocy nie wykorzystasz, wiec też szkoda pieniędzy. Za 100zł były niedawno ever 500 cds, nawet wrzucałem linka kilka stron wcześniej. Ja za swój dałem 70zł, więc dopłacanie kolejnych prawie 400zł uznałem za zbyteczne, a w razie gdyby padł to te 70zł nie zaboli. Na pewno jeśli nie ma aktualnie nic w niższych pieniądzach, a sezon na UPS w pełni, warto rozważyć fabrycznie nowe urządzenie, w końcu co nowe to nowe. Edytowane 6 Grudnia 2013 przez arthi Cytuj
sambor Opublikowano 6 Grudnia 2013 #69 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Maniek to dobry wybór, tylko trzeba do niego jeszcze aku , a moc ciagła pow[bierana z tej przetwornicy nie powinna przekraczaać 400W. ja np mam APC 1000VA, stary typ za 150zł i nie wymieniłbym go na nowy, stary jest moim zdaniem lepszy. :) Cytuj
maniek763 Opublikowano 6 Grudnia 2013 #70 Opublikowano 6 Grudnia 2013 (edytowane) do każdego trzeba aku ale powiedź mi jaka jest różnica że byś nie wymienił bo dla mnie gwarancja ,zapas mocy i że jest nowy przebija te 200zł a moc ma 600w pracy ciągłej Edytowane 6 Grudnia 2013 przez maniek763 Cytuj
sambor Opublikowano 6 Grudnia 2013 #71 Opublikowano 6 Grudnia 2013 UPS ma wbudowany aku a przetwornica taka jak chcesz kupić tego nie ma. Natomiast ja cenię swój stary model za stabilność pracy oraz tak zwane przewymiarowanie elementów a co za tym idzie mozliwość przeciązenia i długotrwałej pracy Co do mocy tej przetwornicy INTEX 600W/12V to dane tech podają max moc w szczycie 600W - http://www.mse.pl/awaryjne-zasilanie/1005-awaryjne-zrodlo-zasilania-intex-12v-230v-600w-z-przebiegiem-sinusoidalnym-i-funkcja-ladowania.html Czyli nie warto z nią szaleć z obciążeniem. Cytuj
cder Opublikowano 7 Grudnia 2013 Autor #72 Opublikowano 7 Grudnia 2013 a według mnie to po co wydawać kupę kasy jak można temat załatwić tanim kosztem.Wiadomo że jak się kupi urządzenie specjalnie do tego przeznaczone to jest na pewno dobrze,ale jak da się to załatwić tanim kosztem a efekt jest podobny to też dobrze jak w kieszeni zostanie pare stówek. Cytuj
majschi Opublikowano 7 Grudnia 2013 #73 Opublikowano 7 Grudnia 2013 (edytowane) Jak sprawdziły się Wasze UPSy po ostatnich wichurach i śnieżycach ? ja jestem bez prądu z sieci już ponad 24h Moja przetwotnica w aucie zasila kocioł gazowy, telewizor oraz laptopa (razem około 300W) Auto odpalane co 1,5h pracuje godzinkę i znów 1,5h przerwy Edytowane 7 Grudnia 2013 przez majschi Cytuj
cder Opublikowano 7 Grudnia 2013 Autor #74 Opublikowano 7 Grudnia 2013 U mnie nie było prądu tylko jakieś dwie godziny ale ten mój UPS pociągnął dmuchawe,sterownik i pompe. Cytuj
rpc Opublikowano 7 Grudnia 2013 #75 Opublikowano 7 Grudnia 2013 U mnie to 3h trzymał ups 1500VA ale pompa szła na 7W + sterownik ST431. Pozostało jeszcze jakieś 50% teoretycznie bo wiadomo, że im dłużej tym szybciej akumulator się rozładowuje. Acha mam akumulatory żelowe ale głębokiego rozładowania a nie te standardowe co to można wszędzie kupić. Cytuj