Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Zjawisko wypalania się sadzy najlepiej widać w górniakach z PW z drzwiczek zasypowych kiedy po skoksowaniu  paliwa przymknięciu PP/PG lub zapopieleniu rusztu z jednoczesnym nadmiarem PW rozpoczyna się proces samooczyszczania wymiennika z sadzy . Wizualnie to właśnie jarzące się na czerwono pola sadzy a po ustaniu procesu biały nalot w wymienniku . Niby to ładnie wygląda ale lepiej gdyby tego nalotu nie było bo to tylko objaw że w procesie spalania coś nie gra i sadza się osadza na wymienniku . Zazwyczaj to niedobór powietrza do spalania ale często również przerwany proces dopalania gazów a na to ma wpływ bardzo wiele czynników a najważniejszy to konstrukcja kotła . W seryjnych dolniakach bardzo trudno doprowadzić do zupełnego spalenia oparów paliwa bo do tego jest potrzebna odizolowana od zimnego płaszcza wodnego przestrzeń przynajmniej wysokości 50 cm . Takich kotłów jest namiastka kotły na zamówienie i może MPM . O takie warunki łatwiej w kotłach GS i to z pionowym wymiennikiem których jest sporo więcej . Reszta kotłów z poziomym wymiennikiem z racji gabarytów zewnętrznych niestety nie spełnia tego wymogu

Wracając do KWKD . Wysokość kanału za palnikiem spełnia wymagania ale obecność płaszcza wodnego który przerywa dopalania już nie .

Płomieniówki - bardzo wydajny element odbioru ciepła ale w tym kotle to powinien być ostatni stopień wymiennika a nie pośredni jak jest w tej chwili i wpychanie w nie czegokolwiek z racji wcześniejszego błędu będzie jedynie prowadziło do szybszego zarastania tego elementu i spadku przepływu powietrza .

Kanał czopucha opisałem powyżej .

jedyne miejsce do podania regulowanego  powietrza to miejsce jak najbliżej palnika gdzie jeszcze jest taka temperatura że można nadmiarem tlenu coś dopalić .Oczywiście podanie na pałę  zimnego powietrza w to miejsce automatycznie będzie skutkowało obniżeniem temperatury w kanale palnika i efekt będzie odwrotny do zamierzonego więc jedyne sensowne rozwiązanie to podać to powietrze wykorzystując temperature żaru w palenisku ( tak masz w tej chwili ) lub rurami z górnej wyczystki przypominającymi budową flet . Niestety to drugie rozwiązanie musi być regulowane wydajnością kotła i ściśle powiązane z regulacją PP/PG . W brew pozorom nie jest to takie trudne bo regulację można wykonać wykorzystując miarkownik spalania i kilka regulowanych cięgieł ( np . ze szprych rowerowych ) Rozrysuję jak będę miał więcej czasu , chyba że sam coś wymyślisz i się pochwalisz

Pozdrawiam

Opublikowano (edytowane)

No dzięki za obszerny kawał wiedzy. Niewątpliwie uwzględnię to o czym piszesz bo to bardzo ciekawe. Poniżej mój pomysł jak podłączyć wysterowanie i PD. Te rurki można wyprowadzić niżej blisko palnika tak jak mówisz (zgadzam się że to bardziej logiczniejsze!). Przepraszam za banalna formę wizualizacji ale pomimo umiejętności i wiedzy z tego zakresu poszedłem na łatwiznę!. W dole wentylator z sterowaniem nie było by problemu kwestia praktyki jaki przepływ m3/h doświadczalnie można dobrać. Wentylator o małej mocy np 80x80 włączony na stałe lub po sterowniku cały układ PD można uzależnić od otwarcia PG/PW poprzez miarkownik za pomocą potencjometru obracanego poprzez miarkownik lub poprzez styczniki, lub temperaturowo -kwestia wyobraźni dostępności materiałów i zacięcia (o programowaniu płytki Ardiuno nie będę wspominał oby nie było przerostu formy na treścią.?

 

PS. Na załączniku Zębiec KWKD-22

post-6814-0-65699600-1455222443_thumb.jpg

Edytowane przez Ricorro

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.