Witam serdecznie po namowie z forum przerobiłem mieszalnik podłogowy na 3D . Teraz mianowicie mam problem z przepływem nie ma szans ustawienia danych sekcji ponieważ da się tylko wyregulować do 1,0 L maxs albo żyją swoim życiem proszę o pomoc,moc pompy 20-40 , do ogrzania 125 mb 2 ,liczba sekcji 7 pełne sterowanie.Gdzie popełniłem błąd.

post-42281-0-13005500-1414263916_thumb.jpg

post-42281-0-74706600-1414263929_thumb.jpg

Opublikowano

Podaj:

Jak długość pętli podłogi ?

Jakie średnice rury zasilającej w instalacji podłogi?

Jaki zawór 3-D ?

Na którym biegu pompa od podłogi?

Czy masz zawór stabilizujący ciśnienie ( nadmiarowo - upustowy) w instalacji podłogówki lub pompę nastawioną na Autoadapt -

przy siłownikach to niezbędne gdyż przy zamykaniu sekcji rośnie ciśnienie w instalacji i nie ma stabilności przepływu.

Jak wywalisz te siłowniki to może będzie dobrze, a przepływ rzędu 1l/min to trochę mało, ale powinno wystarczyć.

Jak patrzyłem w tematach to tą zmianę w zasilaniu podłogi robiłeś przez ponad rok :)

Opublikowano (edytowane)

Pompa działa na 3 biegu na stałe ,Zawór stabilizacyjny ciśnienia niema , a siłowników wolał bym nie ruszać,Średnica rur 15 , długość pętli nie pamiętam

Edytowane przez popus
Opublikowano (edytowane)

Rury miedziane Ok, pętle trochę przydługie ale zawór do D..y, ma małą przepustowość.

Poniżej cytat z katalogu producenta :

 

"Serie VTA320/VTA520 to najlepszy wybór w przypadku instalacji do ciepłej wody użytkowej wymagających zabezpieczenia przed oparzeniami*

na linii tam, gdzie na bateriach zainstalowano dodatkowe urządzenia do regulacji temperatury. Tę serię zaworów można także stosować

w instalacjach do ciepłej wody użytkowej wyposażonych w układ cyrkulacji ciepłej wody.
Serie VTA320/VTA520 mogą być wykorzystywane w zastosowaniach związanych z ogrzewaniem podłogowym
pod warunkiem zwrócenia szczególnej uwagi na wymagania związane z zakresem temperatur i przepływem."
 
I co ty na to ? - nie dość że  kupiłeś niewłaściwy zawór to jeszcze masz długie pętle i chcesz koniecznie siłowniki.
 
Oto recepta: zawór VTA 572 i pompa Alpha2 25/60  koniecznie z Autoadaptem na pewno rozwiążą twoje problemy
innym rozwiązaniem jest w/w zawór, pompa zwykła 25/60 i zawór upustowy regulacji ciśnienia lub bez siłowników i bez zaworu upustowego.
Edytowane przez sambor
Opublikowano

czy ten zawór VTA 572 i pompa Alpha 2 zadziała na pewno ??

Tego ci nikt nie zagwarantuje, nawet nie wiemy jaka jest długość pętli, najpierw kup pompę, gdyż ta którą masz jest za słaba do tak długich pętli,

jak przy wszystkich otwartych  siłownikach będziesz miał ok 2l/min przepływu to OK, jak nie, to szukaj zaworu.

Opublikowano

Jeżeli masz siłowniki to raczej na "auto" - zobaczysz jak ci pracuje, tego nie da się jednoznacznie określić 

Ja ustawiam wg charakterystyk ciśnienia stałego - to ten klin, podzielony na 3 części,  na prawo od "Auto" - ustaw na środkową część klina

i zobaczysz jak pracuje podłoga , gdy się pozamykają niektóre siłowniki i jakie są przepływy - jak są za małe to daj wyższy bieg.

Zawsze możesz porównać z pracą w trybie AUTO.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.