opał z Taniopal na pewno ma wpływ na większe zużycie opału;

nie znam się na tyle, żeby sugerować, czy aż tak duże?

 

na forum są dwa wątki z opiniami

 

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12262-tani-opał-ekogroszek-ze-zgorzelca/

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13617-mokry-ekogroszek-z-firmy-tani-opal/

 

poczytaj i sam oceń

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

prosiłem o fotki ja, prosił Pieklorz

bez tego wróżenie z fusów

ten węgiel z Casto to słabiutki jest ale nie na tyle aby przy tak niewielkim odbiorze jaki jest o tej porze roku generował spalanie na poziomie 140kg/dobę. uważam że źle dobrane parametry i węgiel jest jedynie przerzucany z zasobnika do popielnika a spala się jedynie jego część.

 

Fotki i parametry dla Pieklorza- on pomoże z ustawieniami stera

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tani Opał wcale nie musi lądować w popielniku, aby było takie zużycie. Jemu wystarczy podać szczodrze powietrza i spala się jak papier w dowolnych ilościach. Ale wtedy przynajmniej grzeje jako-tako.

 

Do niedawna na workach był podany numer telefonu pod który można wysłać SMS-a i otrzymać ustawienia sterownika dla kotła o wybranej mocy. aro06 próbowałeś tego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niby tak,ale teraz jest minimalne zapotrzebowanie na ciepło. Ja 2 lata temu jak w styczniu przyszły mrozy w górach to odpaliłem kociołek ,dom wtedy nie ocieplony [sam pustak pianowy 24cm ] i spalał mi max około 75kg na dobę miału 19-21 [też nie było mi do śmiechu ] .Dobrze by było jakby termometr zainstalował w czopuchu..czy ciepło z pieca nie grzeje komina.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kol. Aro,wspominał coś wcześniej o b. gorącym czopuchu.

Warto zainwestować kilkadziesiąt zeta na termometr analogowy czy elektroniczny do 500*.

Na alledrogo jest ofert bezliku.

Cały problem podejrzewam skupia się w zle dobranych ustawieniach,dalej w paliwie(beznadziejnym) łącznie z błędnie ustawionym zaworze n-drogowym lub zainstalowanym nie w tym miejscu co powinien.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Witam.

 

W końcu znalazłem chwilę czasu aby powrócić do tematu.

Mianowicie wentylator to WPA 06 zdjęcia palnika sterownika i kotłowni dorzucam poniżej. Wcześniejsze ustawienia zmieniłem teraz na przerwa w podawaniu 1.05min. czas podawania 10sec i moc wentylatora 30. Palić pali mniej lecz dochodzi z ledwością do 45-50stopni.

 

http://zapodaj.net/cb5eb5b6c4400.jpg.html

http://zapodaj.net/741dd0116e0ec.jpg.html

http://zapodaj.net/80e21fec3d87a.jpg.html

http://zapodaj.net/8555ac5778f70.jpg.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Strasznie nisko ten deflektor nad retorta masz zamontowany.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tego palnika nie znam, to jakaś kombinacja stalowa z nakładką żeliwną a'la brucerowaty.

Masz jakies papiery od tego palnika?

 

Dmuchawa:

W menu kodowym 99 wybierz typ dmuchawy użytkownika i ustaw dla biegu 49 - 50% i dla biegu 1 - 9%

Obniżenie mocy dmuchawy w podtrzymaniu 2biegi

Podbicie obrotów dmuchawy 3biegi

Czas podbicia obrotów 10sekund

 

Dalej w menu kodowym 10 bym zrobił...

Przedłużenie pracy PID 1st.C... jak to dupny palnik, to nawet bym pid-a wyłączył, czasami tak bywa,że lepiej pracować na danym obiekcie dwustanowo

 

W każdym razie zacznij od przedłużenia 1st.C

 

W normalnym menu:

dla 100%mocy pauzę ustaw na  0minut,48sekund, nadmuch na 17-20bieg

dla 1%mocy zrób pauza 2minuty 0sekund i wychodzimy,że palnik lipny, to dmuchawka na 8

podtrzymanie co 15minut na 8sekund z krotnością 1 (jak będzie przesypywać, to dajesz krotność 2 lub 3)

czas pracy podajnika 8sekund

 

To dla węgla kamiennego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Strona producenta nic mi nie mówi, bo nie wynika z niej jaki masz palnik w kotle.

 

Patrząc jeszcze z doskoku na wklejone fotki...

Iryd PID jest sterownikiem z obsługa 4pomp (c.o.,cwu,cyrkulacja, podłogowa, siłownik zaworu mieszającego)

na fotce widzę,że masz zawór mieszający, ale nie masz siłownika.... zatem nie korzystasz z funkcji Iryda do regulacji temp. za mieszaczem, (w opakowaniu był żółty kabel z czujnikiem do montażu za mieszaczem)

 

Po ikonach widze,że aktywna masz pompę c.o., cwu oraz cyrkulacyjną.

Literka P to z pamięci podłączony Pilot do obwodu kocioł c.o.-wyjście pompa c.o.

Jaki to Pilot? (Pilot R czy Pilot G) i czy korzystasz z trybu regulacji temp. wody na kotle czy z trybu temp. powietrza w pomieszczeniu

 

Na ścianie widze także osobny sterowniczek, chyba pompy- po co on i czym zarządza oraz w jaki sposób?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest to pilot R który jest ustawiony na regulację temp w pomieszczeniu.

 

Osobny sterownik jest założony do pompy która chodzi jako główna tłocząc ciepłą wodę do sprzęgła natomiast sterownik od pieca jest podłączony do pozostałych 3 pomp. Zrobione jest to po to aby w przyszłości jak będzie podłączony piec gazowy po uruchomieniu załączały się 3 pompy na obieg domu i cwu.