Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Piec Spala 140Kg Groszka Na Dobę


aro06

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

opał z Taniopal na pewno ma wpływ na większe zużycie opału;

nie znam się na tyle, żeby sugerować, czy aż tak duże?

 

na forum są dwa wątki z opiniami

 

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12262-tani-opał-ekogroszek-ze-zgorzelca/

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13617-mokry-ekogroszek-z-firmy-tani-opal/

 

poczytaj i sam oceń

 

pozdrawiam

Opublikowano

Ale chyba i tak coś dużo idzie tego opału .Takie ilości?Poprawnie jest spalany?Zmienić opał na próbę [kupić lepszy kalorycznie ] i przyglądnąć się samemu procesowi spalania . 

Opublikowano

prosiłem o fotki ja, prosił Pieklorz

bez tego wróżenie z fusów

ten węgiel z Casto to słabiutki jest ale nie na tyle aby przy tak niewielkim odbiorze jaki jest o tej porze roku generował spalanie na poziomie 140kg/dobę. uważam że źle dobrane parametry i węgiel jest jedynie przerzucany z zasobnika do popielnika a spala się jedynie jego część.

 

Fotki i parametry dla Pieklorza- on pomoże z ustawieniami stera

Opublikowano

Tani Opał wcale nie musi lądować w popielniku, aby było takie zużycie. Jemu wystarczy podać szczodrze powietrza i spala się jak papier w dowolnych ilościach. Ale wtedy przynajmniej grzeje jako-tako.

 

Do niedawna na workach był podany numer telefonu pod który można wysłać SMS-a i otrzymać ustawienia sterownika dla kotła o wybranej mocy. aro06 próbowałeś tego?

Opublikowano

Niby tak,ale teraz jest minimalne zapotrzebowanie na ciepło. Ja 2 lata temu jak w styczniu przyszły mrozy w górach to odpaliłem kociołek ,dom wtedy nie ocieplony [sam pustak pianowy 24cm ] i spalał mi max około 75kg na dobę miału 19-21 [też nie było mi do śmiechu ] .Dobrze by było jakby termometr zainstalował w czopuchu..czy ciepło z pieca nie grzeje komina.

Opublikowano

Kol. Aro,wspominał coś wcześniej o b. gorącym czopuchu.

Warto zainwestować kilkadziesiąt zeta na termometr analogowy czy elektroniczny do 500*.

Na alledrogo jest ofert bezliku.

Cały problem podejrzewam skupia się w zle dobranych ustawieniach,dalej w paliwie(beznadziejnym) łącznie z błędnie ustawionym zaworze n-drogowym lub zainstalowanym nie w tym miejscu co powinien.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam.

 

W końcu znalazłem chwilę czasu aby powrócić do tematu.

Mianowicie wentylator to WPA 06 zdjęcia palnika sterownika i kotłowni dorzucam poniżej. Wcześniejsze ustawienia zmieniłem teraz na przerwa w podawaniu 1.05min. czas podawania 10sec i moc wentylatora 30. Palić pali mniej lecz dochodzi z ledwością do 45-50stopni.

 

http://zapodaj.net/cb5eb5b6c4400.jpg.html

http://zapodaj.net/741dd0116e0ec.jpg.html

http://zapodaj.net/80e21fec3d87a.jpg.html

http://zapodaj.net/8555ac5778f70.jpg.html

Opublikowano

Strasznie nisko ten deflektor nad retorta masz zamontowany.

Opublikowano

Tego palnika nie znam, to jakaś kombinacja stalowa z nakładką żeliwną a'la brucerowaty.

Masz jakies papiery od tego palnika?

 

Dmuchawa:

W menu kodowym 99 wybierz typ dmuchawy użytkownika i ustaw dla biegu 49 - 50% i dla biegu 1 - 9%

Obniżenie mocy dmuchawy w podtrzymaniu 2biegi

Podbicie obrotów dmuchawy 3biegi

Czas podbicia obrotów 10sekund

 

Dalej w menu kodowym 10 bym zrobił...

Przedłużenie pracy PID 1st.C... jak to dupny palnik, to nawet bym pid-a wyłączył, czasami tak bywa,że lepiej pracować na danym obiekcie dwustanowo

 

W każdym razie zacznij od przedłużenia 1st.C

 

W normalnym menu:

dla 100%mocy pauzę ustaw na  0minut,48sekund, nadmuch na 17-20bieg

dla 1%mocy zrób pauza 2minuty 0sekund i wychodzimy,że palnik lipny, to dmuchawka na 8

podtrzymanie co 15minut na 8sekund z krotnością 1 (jak będzie przesypywać, to dajesz krotność 2 lub 3)

czas pracy podajnika 8sekund

 

To dla węgla kamiennego.

Opublikowano

Strona producenta nic mi nie mówi, bo nie wynika z niej jaki masz palnik w kotle.

 

Patrząc jeszcze z doskoku na wklejone fotki...

Iryd PID jest sterownikiem z obsługa 4pomp (c.o.,cwu,cyrkulacja, podłogowa, siłownik zaworu mieszającego)

na fotce widzę,że masz zawór mieszający, ale nie masz siłownika.... zatem nie korzystasz z funkcji Iryda do regulacji temp. za mieszaczem, (w opakowaniu był żółty kabel z czujnikiem do montażu za mieszaczem)

 

Po ikonach widze,że aktywna masz pompę c.o., cwu oraz cyrkulacyjną.

Literka P to z pamięci podłączony Pilot do obwodu kocioł c.o.-wyjście pompa c.o.

Jaki to Pilot? (Pilot R czy Pilot G) i czy korzystasz z trybu regulacji temp. wody na kotle czy z trybu temp. powietrza w pomieszczeniu

 

Na ścianie widze także osobny sterowniczek, chyba pompy- po co on i czym zarządza oraz w jaki sposób?

Opublikowano

Jest to pilot R który jest ustawiony na regulację temp w pomieszczeniu.

 

Osobny sterownik jest założony do pompy która chodzi jako główna tłocząc ciepłą wodę do sprzęgła natomiast sterownik od pieca jest podłączony do pozostałych 3 pomp. Zrobione jest to po to aby w przyszłości jak będzie podłączony piec gazowy po uruchomieniu załączały się 3 pompy na obieg domu i cwu.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.