konrad40 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 #1 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Witam Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w sprawie CO. Otóż w sieci centralnego ogrzewania dochodzi do sytuacji w której po odkręceniu zaworu od wody miejskiej powoli wzrasta ciśnienie na piecu węglowym do wartości 4 bar, a z kolei w naczynku wyrównawczym również po odkręceniu zaworu gwałtownie rośnie do ponad 4 bar (zaznaczam że w naczynku brakuje powietrza. Po wciśnięciu wentyla jest sama woda pod ciśnieniem). Dodam że został wymieniony zawór odpowiadający za dopuszczenie wody do pieca, niestety przyczyna dalej jest ta sama. Czy przyczyną takiej pracy może być wadliwe działanie termy lub naczynka wyrównującego? Proszę o udzielenie wskazówek w celu zweryfikowania problemu. Z góry dziękuje za pomoc
sambor Opublikowano 8 Sierpnia 2014 #2 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 masz uszkodzoną membranę w naczyniu przeponowym - naczynie do wymiany.
amber36 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 #3 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Kolego wymieniaj naczynie i to szybko a 4 bary to zdecydowanie za dużo .
sambor Opublikowano 8 Sierpnia 2014 #4 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 4 bary to zdecydowanie za dużo . Ciekawe jaki tam jest zawór bezpieczeństwa ?
amber36 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 #5 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 przypuszczam że go nie ma bo przy 4 barach plus brak kompensacji to musiało by się z niego lać a konrad 40 nic o tym nie wspomina. Jeszcze raz ponaglę wymieniaj naczynie bo w sezonie będziesz szukał gdzie ubywa Ci wody w instalacji
konrad40 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Autor #6 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 W sumie to trochę źle powiedziałem jeżeli chodzi o ten zawór bezpieczeństwa. Bo sytuacja była taka, że faktycznie osiągała na piecu węglowym dużą wartość i zawór faktycznie zadziałał (wylał wodę) ale wskazanie sięgało prawie 3bar. Wracając do naczynka to faktycznie może być coś na rzeczy z tą membraną. Ponieważ u nas terma jest ustawiona pionowo a zaraz pod nim to naczynko. Na nie puszczonej wodzie przez instalacje wskazuje 2,5 bara (a powinno 1,5 wg. hydraulika) i po uruchomieniu wentyla (który znajduje się od dołu) wywala wodę. W sumie to jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, bo kolega stwierdził, że to może być i wina termy. A w zasadzie jakiegoś pęknięcia wewnątrz który miesza ciepłą wodę z zimną i tworzy przez to wysokie ciśnienie, które w następstwie zadziałało na naczynko znajdujące się poniżej. Co o tym myślicie? Myślicie że to też może być powodem? Proszę o pomoc bo nie bardzo się znam na temacie, a sprawa jest dosyć poważna.
sambor Opublikowano 8 Sierpnia 2014 #7 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Jak wywala wodę wentylem to uszkodzone jest naczynie przeponowe ! Dodatkowo może być uszkodzona terma ale raczej z powodu zbyt wysokiego ciśnienia w instalacji. Najpierw wymień naczynie na takie samo lub większe a następnie można sprawdzić termę. Dlatego że nie znasz się radzimy ci najpierw wymienić uszkodzone naczynie a dopiero dalej sprawdzać resztę instalacji!
amber36 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 #8 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 To jest takie zgadywanie najpierw zrób co Sambor radzi czyli naczynie , później zobaczymy co dalej . Jeżeli ciśnienie wzrasta wraz ze wzrostem temperatury to na pewno naczynie przy uszkodzonej wężownicy nie musiałbyś dopuszczać wody do instalacji CO może tak uwaga pozwoli znaleźć przyczynę bo skutek znamy