Mam:

1. kocioł gazowy 2-funkcyjny, zasilanie i powrót 3/4"

2. odległość od rozdzielacza do kotła około 1-1.5m

3. pojemność całej instalacji 75l

4. moc zainstalowanych grzejników 13.5kW

5. rozdzielacz zasilanie i powrót 1"

 

Rury będą biegnąć w ściance działowej 50mm, do tego miejsce montażu rozdzielacza (brak miejsca) przymuszają mnie do redukcji na 3/4 (mniejsze zawory) przy rozdzielaczu.

 

Czy mogę zastosować rury miedziane 22mm (mniejsze kolana, średnica) na połączeniu rozdzielacz-kocioł? Czy musze to zrobić na 28mm?

 

Opublikowano

Średnica Cu22 będzie na styk ale wystarczy, dla mocy 13,5kW przy zasilaniu temp 55C i powrocie 40C prędkość przepływu będzie 0,69m/s czyli nie przekroczy dopuszczalnej.

 