automatyk Opublikowano 2 Października 2015 Autor #126 Opublikowano 2 Października 2015 to nie układ 0-1 gdzie masz czynnik na stałym poziomie ,jesli temp wzrasta to inwerter obniza wydajnosc i nie bede wstawiał rejestratora tylko po to by sie pochwalić w tej chwili mam 7st na zewnatrz i jak bym chciał mieć wode na 60st to za mała godzikę bede miał 300l wody o temp 60st, bede chiał mieć na 65st tez zagrzeje kosztem COP czyli energii włozonej ,bede chciał mieć na grzejnikach 50st tez nie ma problemu i to samo będzie dla temp -15st reszta to tylko kwestia czasu i energii przyłożonej jesli jestes zaiteresowany to moge wstawić fotki z regulatora tam mam temp wyj z wymiennika po stronie wody temp zasobnika góra i doł oraz CO zasilanie i powrot
Vlad24 Opublikowano 2 Października 2015 #127 Opublikowano 2 Października 2015 Zdaje się, że nawet nie wiesz o czym ja pisze.
automatyk Opublikowano 2 Października 2015 Autor #128 Opublikowano 2 Października 2015 zdaje sie że nie znasz charakterystyki tego gazu i dlatego wyisujesz bzdety że coś nie da rady uzasadnij dlaczego mam czegos nie zagrzać co probowałes mi przekazać jakie 5 postów wyzej zeby rozmowa była merytoryczna i czekam na odpowiedz na pytanie
Vlad24 Opublikowano 2 Października 2015 #129 Opublikowano 2 Października 2015 Wykresy dla tego czynnika nie są tajne, wystarczy umieć się nimi posługiwać. Niestety. Zagrać możesz, nawet zagotować, twoja sprawa.
automatyk Opublikowano 2 Października 2015 Autor #130 Opublikowano 2 Października 2015 zagotowac to ciezko bo jak wiadomo temp krytyczna tego gazu to 74st nawet plus przegrzanie to i tak 80st to max za chwile ustawie wode CWU na 55st i zobacze ile bedzie miała woda na wysjciu z wymiennika
Vlad24 Opublikowano 2 Października 2015 #131 Opublikowano 2 Października 2015 Wrócę do domu, to ci wkleję przykładowy wykres i pokażę ile powinno być na tej grubej rurce przed skraplaczem. I pamiętaj 55C, to ok 58C skraplania i prawie 35 barów, już nie mówiąc o 65C. Uważaj na siebie przy eksperymetach
automatyk Opublikowano 2 Października 2015 Autor #132 Opublikowano 2 Października 2015 własnie zmiezyłem temp czynnika podgrzas grzania wody 67st i to jeszcze nie koniec bo sprezarka była w połowie obrotów temp wody wychodzacej z wymiennika 63st pobór energi 1760W
Vlad24 Opublikowano 2 Października 2015 #133 Opublikowano 2 Października 2015 A może ty masz linię freonową poprowadzoną przez 15m trawnika w ziemi bez należytej izolacja jak jeden kol z FM?
automatyk Opublikowano 2 Października 2015 Autor #134 Opublikowano 2 Października 2015 Na tym samym czujniku masz dwa pomiary 67st pomiar z gazu 63st pomiar po czasie z wody wychodzacej z wymiennika
Vlad24 Opublikowano 2 Października 2015 #135 Opublikowano 2 Października 2015 Zmierz jeszcze ile Ci wychodzi z j zewn, ew jak jest możliwość bezpośredniego ze sprężarki. Masz tam sprężarkę EVI, czy wtrysk ciepłego czynnika przed sprężarką jak w Panasonicach?
automatyk Opublikowano 2 Października 2015 Autor #136 Opublikowano 2 Października 2015 I po przelozeniu czujnika na wode
automatyk Opublikowano 2 Października 2015 Autor #137 Opublikowano 2 Października 2015 no tyle wychodzi ze sprezarki w tej chwili pewnie wiecej bo cos sie rozpedza jeszcze jak robiłem foto było 67st
automatyk Opublikowano 2 Października 2015 Autor #138 Opublikowano 2 Października 2015 raport z tej chwili temp gazu 72st temo na wyjsciu z wymiennika 38st temp na wejscie na wymiennik 26st pobór energi 3340W i jeszcze sie rozpedza bo w tej chwili wchodzi w tanią taryfe i uruchomiły sie wszytkie grzejniki
Vlad24 Opublikowano 2 Października 2015 #139 Opublikowano 2 Października 2015 Teraz masz z kolei za wysoką, bo powinno być ok 60C - bezwładność cieplna sprężarki wykres dla skraplania 40K, parowania 3K, przegrzania 3K
automatyk Opublikowano 2 Października 2015 Autor #140 Opublikowano 2 Października 2015 wiesz magiki w samsungu myslili kilka lat ile ma być moze i jest wysoko ale mnie to nie interesuje w tej chwili z tego co widziałem temp teraz 42st na grzejiki sprzezarka juz zwalnia
Vlad24 Opublikowano 2 Października 2015 #141 Opublikowano 2 Października 2015 Wiem, wiem, ale mnie to interesuje. Do jakiej max mocy poboru się rozpędziła i ile z tego bierze pompa CO, a ile wentylatory (1,czy 2szt)?
automatyk Opublikowano 2 Października 2015 Autor #142 Opublikowano 2 Października 2015 nie wiem ile bierze pompa CO bo jest modulowana ale mozna przyjać ze te 40W a wentylator około 60W ale zalezy od temp zewnetrznej teraz sie kreci moze z połowa mocy a max co ją kiedyś rozpedziłem to pobierała 4kW czyli 17,3A i taki ma prąd max
automatyk Opublikowano 11 Października 2015 Autor #143 Opublikowano 11 Października 2015 no i mamy temp zewnetrzną -3st wewnatrz 23,5st pompa pobiera 12,3A grzejniki maja 44st woda cwu 47st i jak narazie bez problemu w defrosty jeszcze nie wchodzi dopiero drobny szronik sie pojawił na lamelach
Vlad24 Opublikowano 11 Października 2015 #144 Opublikowano 11 Października 2015 Nie - 3, a +3,5 za wczoraj. Patrz na średnią, a nie min. Defrostów nie ma bo jest bardzo niska wilgotność. Czyli teraz dom potrzebuje ok 8kW i wciąga ok 60kWh na dobę. Ile z 60 pochodzi z paneli? Kolejnym końcem grzania jest temperatura na grzejnikach 44C non stop przy +3. Grzejniki masz dobrze wyregulować, jaka delta, czy równa delta (zas/powr)
automatyk Opublikowano 11 Października 2015 Autor #145 Opublikowano 11 Października 2015 delta na instalacji jest 11st w tej chwili zasilanie na grzejniki 42st ,pobór pradu 8A a mam tylko pytanie z czego wywnioskowałeś że 44st to max skoro pompa pracuje dopiero w 60% ???? foto wytwarzaja dziennie około 11kWh jakiesz dzis zdziwienie jak wsiadłem do auta zaparkowanego przy pompie, a termometr -8st pokazał, hehe gdzie na zewnatrz -3st hehe
Vlad24 Opublikowano 11 Października 2015 #146 Opublikowano 11 Października 2015 Przeczucie :) nie chce mi się liczyć. Po prostu znam zależności między tymi wszystkimi czynnikami. Nie to, żebym źle życzy, tak tylko się mądrze. Zobacz mój wykres z ostatnich 6h (t powrotu nie zawsze trybi) - to są okresy pracy od 30C do 40C na zasilaniu. Dobowo wyszło 8h pracy i 15,5kWh, średnia dobowa 2C i 22-23 wewnątrz. Gdyby grzane było 24h t zasilania wyszła by ok 30C. Przy mrozach - 15C średniej, 45C przez całą dobę starcza mi na utrzymanie w domu 20-21C. Panele, widzisz ledwie miesiąc minął, a uzyski przy wyżowej pogodzie już spadły o połowę. Ciekawe jest też co piszesz o samochodzie. U mnie obecnie parowanie jest niższe od powietrza o ok 8K, a samo powietrze schładzania o ok 5K. Gdy wilgotność jest większa delta do parowania spada do 6K, a delta powietrza do 3,5-4K. Gdzie wiec przewagi inwertera? Nawet mogę odpowiedzieć ;) Producent po prostu część oszczędności zostawia u siebie montując mniejszą chłodnice. Przewagi nad on/off em kończą się gdy pompa będzie obciążona ponad 60% i im bardziej tym gorzej. Oczywiście nie mam na myśli chińskiego budżetowego on/off a, bo tam w ogóle te delty wychodzą po 15K.
automatyk Opublikowano 11 Października 2015 Autor #147 Opublikowano 11 Października 2015 tak tylko on off powietrze woda juz by zdechł przy tej mocy znamionowej a inwester sobie ładnie radzi no szkoda że mam tyle do grzania a pompa malenka ale widzę juz że warto w to wejsc i załozyć 16kW pompę własnie przełaczyłem ją na max(tania taryfa) pobiera teraz 17A zobaczymy co zrobi do 16
Vlad24 Opublikowano 11 Października 2015 #148 Opublikowano 11 Października 2015 Czemu tak brzydko i radykalnie? Jeden on/off tak, drugi dopiero odżyje, czyż nie? A może ci chodzi o temperaturę zewn?
automatyk Opublikowano 11 Października 2015 Autor #149 Opublikowano 11 Października 2015 tak o temp zewnetrzną
automatyk Opublikowano 11 Października 2015 Autor #150 Opublikowano 11 Października 2015 pobór pradu 15A ,w domu 24,3st na górnej kondygnacji 25,1st zasilanie na CO 47st powrot 36st