Witam  Czy jeżeli w projekcie domu moc grzejników jest obliczona dla pieca gazowego niekondensacyjnego przy parametrach pracy 75/65/20  to przy piecu gazowym kondensacyjnym gdzie parametry 55/45/20 należy zastosować grzejniki prawie dwukrotnie większe?

 

Opublikowano

witam

 

Jeśli chcemy uzyskać jak największą sprawność kotła kondensacyjnego to należy dobrać grzejniki na parametr 55/45/20

Następnie dobrać kocioł który ma "dużą" modulacje i zastosować sterowanie pogodowe

Opublikowano

Witam  Czy jeżeli w projekcie domu moc grzejników jest obliczona dla pieca gazowego niekondensacyjnego przy parametrach pracy 75/65/20  to przy piecu gazowym kondensacyjnym gdzie parametry 55/45/20 należy zastosować grzejniki prawie dwukrotnie większe?

To zależy od producenta grzejnika, każdy producent ma inny przelicznik, zależny od konstrukcji,

Poniżej dane z katalogu Kermi

post-18578-0-18603900-1389897282_thumb.jpg