grzegorz0478 Opublikowano 3 Grudnia 2008 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Witam i prosze fachowcow o ocene schematu wykonanego przez mojego instalatora. Mam zamiar wykonac taka instalacje jak na schemacie , zlecilem wykonanie tej instalacji fachowcowi i wykonal mi schemacik jak to bedzie wygladalo.Ocencie prosze czy to jest dobrze.I jeszcze jedno pytanie czy kolejnosc podlanczania urzadzen do instalacji jest wazna mowa tutaj o zasobniku,kotle gazowym i grzejnikach czy wazna jest kolejnosc przylaczenia. Cytuj
marcin Opublikowano 3 Grudnia 2008 #2 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Prosisz co prawda fachowców, ale ja wypowiem się jako laik :) . Sądząc z umiejscowienia zaworów zwrotnych zasobnik cwu chcesz mieć tylko dlatego, żeby móc ogrzać cwu kominkiem (wstępnie czy też całkowicie - nie ma znaczenia). Jeżeli tak to ja bym jego wężownicę podłączył przed wymiennikiem łączącym zamkniętą i otwartą instalacje (wymiennik generuje niepotrzebne wtedy straty). Druga sprawa (ale tutaj moje możliwości analityczne są już zupełnie niewystarczające) - rozważ czy w tym układzie wymiennik nie posłuży jako niepotrzebna "chłodnica" gdy kominek nie będzie pracował. Pozdrawiam Marcin Cytuj
grzegorz0478 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Autor #3 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Dziekuje bardzo za rozwiazanie,.A czy w twoim rozwiazaniu aby zasobnik podlaczyc przed wymiennikiem nie bedzie sie zasobnik i woda wnim przegrzewala .Czekam na dalsze spostzerzenia odnosnie mojego schematu. Cytuj
marcin Opublikowano 3 Grudnia 2008 #4 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Jeżeli odpowiednio rozwiążesz sterowanie "ładowaniem" zasobnika z pewnością nie. Z tego co widzę planujesz tam pompę, która pewno będzie sterowana temperaturą zasobnika. Gdy temperatura w zasobniku osiągnie odpowiednia wartość pompa się wyłączy (tutaj niektórzy proponują jeszcze elektrozawór - zatrzymana pompa nie stanowi 100% oporu dla wody). Generalnie miejsce wpięcia zasobnika w kontekście przegrzewania się wody wg mnie (laika :) ) nie ma znaczenia, natomiast ma znaczenie w kontekście ew. strat energii wytworzonej przez kominek na wymienniku między instalacjami. Cytuj
grzegorz0478 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Autor #5 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Dzieki Czytajac rozne fora o instalacjach grzewczych spotykalem mnostwo schematow z rozwiazaniami ze baniak byl podlanczany za wymiennikiem, moge podac kilka linkow http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic975858.html http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic951868.html. Tam wlasnie posilkuje sie schematami, nie odbieraj tego jako cos zlego z mojej strony.Ja poprostu chcem sie dowiedziec jak najwiecej i wykonac instalacje jak sie nalezy. Cytuj
marcin Opublikowano 4 Grudnia 2008 #6 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Jak już pisałem - nie jestem fachowcem - być może źle myślę i na początku podałeś poprawne rozwiązanie. Cytuj
grzegorz0478 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Autor #7 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Jak już pisałem - nie jestem fachowcem - być może źle myślę i na początku podałeś poprawne rozwiązanie. Witajcie to schemacik jest wykonany prawidlowo, tak? Zapomnialem zaznaczyc ze zamiast kominka bedzie piec stalopalny ale to nie zmienia koncepcji. Zastanawialem sie sporo czasu i doszedlem do wniosku ze pomysl Marcina bedzie poprawny.Mowiles o elektrozawoze na zasileniu zasobnika czy jest on konieczny, ale jesli podlacze zasobnik przed wymiennikiem nie bedzie innej mozliwosci, boje sie aby nie grzalo tylko zasbnika a grzejniki slabiej. Co radzicie. Cytuj
grzegorz0478 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Autor #8 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Witam Przedstawie oto taki schemacik z wprowadzonymi poprawkami (pomyslem Marcina) a mianowicie zasobnik podlanczam przed wymiennikiem czy schemacik jest okej.Jesli mozecie to napiszcie jakie zastosowac sterowanie tym ukladem( sterowniki,czujniki,itp.)Pozdrawiam i dziekuje. Cytuj
woku Opublikowano 11 Grudnia 2008 #9 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Witam, Schemacik wygląda ok. Można zrezygnować z jednej rury do naczynia wyrównawczego. Ale ja trochę od innej strony. Należy przede wszystkim sobie zadać pytanie co będzie podstawowym źródłem ciepła - kominek? Czy tylko sporadycznie będzie uruchamiany? pamiętaj, że komnek to kotłownia w najbardziej reprezentacyjnym miejscu domu. Jeśli sporadycznie, to zaczyna się poddawanie pod rozwagę ekonomi całego rozwiązania. Bo kominek z płaszczem, naczynie wzbiorcze, 3 pompy, wymiennik, rury i cała reszta kształtek, zaworów - to nie ma szans sie zwrócić. Przepraszam za pesymistyczne podejście do Twojego pomysłu, ale czasami warto się dwa razy zastanowić... pozdrawiam Wojtek Cytuj
grzegorz0478 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Autor #10 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Witaj w moim przypadku chcem aby to piec stalopalny byl piorytetem ze wzgledu na bardzo duze koszta ogrzewania przez kociol gazowy, kociol gazowy ma tylko wspomagac uklad i w okresie letnim przejac obowiazki podgrzewania wody cwu w zasobniku. (w zasobniku mam jeszcze grzalke elektryczna wrazie draki.) Jesli to zly pomysl to podaj jakies sensowne rozwiazanie o nizszych kosztach .Pozdrawiam Cytuj
woku Opublikowano 11 Grudnia 2008 #11 Opublikowano 11 Grudnia 2008 OK, ja zrozumiałem, że ten kocioł na paliwa stałe to kominek z płaszczem i do takiego rozwiązania były moje obiekcje. Co do sterowania, to nie wiem, czy znajdziesz jeden na tyle uniwersalny sterownik, zeby nad wszystkim zapanował, tzn nad 2 kotłami i zasobnikiem trzema pompami je obsługującymi, natomiast kazdy sterownik kotła na paliwa stałe ma mozliwość sterowania pompą co - jeżeli jest odpowiednio duża obciążalność wyjścia strujacego tą pompą to można spróbować równolegle podpiąć obie pompy tą przed i tą za wymiennikiem. Jeżeli się nie da tą jedną sterować za pomocą zwykłego termostatu z czujnikiem na wyjściu wody z kotła. Sterowanie pompą cwu mają niektóre sterowniki kotła, ale jeżeli nie to należy zastosować sterownik różnicowy mierzący temp kotła i zasobnika i na podstawie różnicy tych temperatur steruje pompą, lub - ja tak mam - dwa termostaty szeregowo - jeden na wyjścu od kotła (załącza się po osiągnięciu ustawionej temperatury) drugi z czujnikiem w zbiorniku (załącza się jak spadnie temperatura wody w zbiorniku). Podobnie ze sterowaniem kotłem gazowym - nie wiem na ile pozwala orginalna elektronika, ale generalnie powinien mieć dwa czujniki: jeden na kotle na paliwa stałe - jak za niska teperatura to powinien się załączyć do wspomagania co, drugi w zbiorniku ale z jakąś blokadą - jak za niska temperatura w zbiorniku i kocioł wygaszony to załącza wspomaganie cwu. Wojtek Cytuj
automatyk Opublikowano 11 Grudnia 2008 #12 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Witam i prosze fachowcow o ocene schematu wykonanego przez mojego instalatora. Mam zamiar wykonac taka instalacje jak na schemacie , zlecilem wykonanie tej instalacji fachowcowi i wykonal mi schemacik jak to bedzie wygladalo.Ocencie prosze czy to jest dobrze.I jeszcze jedno pytanie czy kolejnosc podlanczania urzadzen do instalacji jest wazna mowa tutaj o zasobniku,kotle gazowym i grzejnikach czy wazna jest kolejnosc przylaczenia. witam jamam taki układ z dwoma piecami i swietnie sie sprawdza ale zainwestowałem i zamontowałem wymiennik biwalentny z dwoma wezownicami gazem grzeje tylko gorną czesc a piecem weglowym dolną przy czym jest to automatycnie przełaczane jak pali sie wpiecu weglowym to sterownik buderusa steruje odrazu wegłowką i niema zadnych problemów pozdrawiam Cytuj
hydraulikstargard Opublikowano 12 Grudnia 2008 #13 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Witam Warto, aby bojler podłączony był po stronie kotła na paliwo stałe z kilku względów: 1. ograniczenie strat ciepła, 2. możliwość "odebrania ciepła" z kotła w przypadku braku prądu (o ile wykonasz instalacje tak, aby zachowac grawitację), 3. łatwe sterowanie latem (mozna spalić wytłaczanki lub kartony, by mieć ciepłą wodę) itd Woda w bojlerze nie przegrzeje się, bez obaw (teoretycznie max. 85 st) Są dostepne regulatory do sterowania dwoma obiegami cieplnymi ( c.w.u. i c.o.) - 150 zł Nie podgrzewaj kotłem gazowym wody wypływającej z bojlera (zakamienisz wymiennik w "gazówce") Schemat "odręczny" bardzo schematyczny, ale bardzo czytelny - gość wie co robi. Pozdrawiam Cytuj
grzegorz0478 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Autor #14 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Witaj dzieki za odpowiedz i porady.Bardzo bym prosil abysc podal mi moze nazwe tego sterownika i ewentualnie rozwiazanie i zastosowanie czujnikow w odpowiednich miejscach.Poprosu prosze o porade jakie sterowanie zastosowac jakis schemacik podlaczeniowy. Cytuj