tomala993 Opublikowano 3 Grudnia 2008 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Witam wszystkich i zapraszam do dyskusji na temat tego co może dać nam zainstalowanie w domu dwóch regulatorów jeden pokojowy sterujący np kotłem, a drugi pogodowy sterujący zaworem 4D. Proszę o opinie przemyślenia i wnioski Czy takie połączenie spowoduje zmniejszenie ilości spalanego opału, czy nie będzie powodować np niekorzystnych zachowań wynikających np z różnicy w wyskalowaniu dwóch regulatorów.Pozdrawiam Tomasz. Cytuj
tomala993 Opublikowano 21 Lutego 2009 Autor #2 Opublikowano 21 Lutego 2009 i jak myślicie ma to sens ? jeden pod pompę co a drugi pod siłownik zaworu 4D? Cytuj
reaper Opublikowano 22 Lutego 2009 #3 Opublikowano 22 Lutego 2009 Moim skromnym zdaniem, to pracą zaworu czterodrożnego powinien sterować czujnik temperatury na powrocie do kotła, a nie sterownik pogodowy. Pogodówka jeżeli już ma być zainstalowana to ma sterować temperaturą ogrzewania CO, natomiast pokojówka powinna sterować pompą CO. Wszystkie te czujniki wepnij pod sterownik pieca i będzie dobrze. Ale to ja pisałem, a wszak wiadomo że ja ze wsi jestem :) Cytuj
szczepank12 Opublikowano 22 Lutego 2009 #4 Opublikowano 22 Lutego 2009 wydaje mi sie ze nie bardzo jest sens takiej kombinacji. z mojego skromnego doswiadczenia wynika ze idealne jest polaczenie sterownika pogodowego (czujniki na zasilaniu powrocie i na zewnatrz) wybor dobrej krzywej grzewczej(2 tygodnie doswiadczalnie na kotle ling) i po sprawie. jedyne co ja bym zalecal to czujnik temperatury w domu ktory kontroluje temperature z zadana na kotle temp. domowa.. Cytuj
automatyk Opublikowano 22 Lutego 2009 #5 Opublikowano 22 Lutego 2009 Witam wszystkich i zapraszam do dyskusji na temat tego co może dać nam zainstalowanie w domu dwóch regulatorów jeden pokojowy sterujący np kotłem, a drugi pogodowy sterujący zaworem 4D. Proszę o opinie przemyślenia i wnioski Czy takie połączenie spowoduje zmniejszenie ilości spalanego opału, czy nie będzie powodować np niekorzystnych zachowań wynikających np z różnicy w wyskalowaniu dwóch regulatorów.Pozdrawiam Tomasz. nie wymyslaj za duzo jesli to retorda to sterownik pogodowy z korekcja pomieszczenia do wysterowania zaworu i pompy przyczym pompa pracuje cały czas a zawór steruje temp CO ,i koniec ana kociołku ustawiasz 60st i zapominasz o sytemie a z doma regulatorami to mozez mic conajzyzej zimno w domu bo napewno sie nie uda dokładnie wszystkiego zgrac Cytuj
SanitSystem Opublikowano 22 Lutego 2009 #6 Opublikowano 22 Lutego 2009 A ja stosuję takie połączenie i uważam je za bardzo dobre. Pogodówka steruje temperatura c.o. (Zawór 4d z siłownikiem)w obiegu grzewczym a termostat pomieszczeniowy po osiągnięciu okreslonej temperatury w pomiesczeniu daje sygnał do obniżenia temperatury c.o. w obiegu. Taki układ bardzo ładnie pracuje i jest bardzo komfortowy trochę kosztuje ale z komfort sie płaci rozwiązania takie stosuje w kotłach z podajnikiem (ekogroszek, pelet, zerębka itd). Cytuj
dejfit Opublikowano 22 Lutego 2009 #7 Opublikowano 22 Lutego 2009 Posiadam sterownik estyma + zawór4d z siłownikiem + podłączony czujnik na zewnątrz + euroster w domu. Tak jak napisał kolega SanitSystem pogodówka w oparciu o krzywą dyktuje określoną temp na c.o, którą utrzymuje siłownik zaworu 4d. Osobiście korzystam z eurostera w ten sposób, że obniżam temp. na c.o na noc i podczas dni, w których jestem nieobecny w domu. Temp. na c.o w ciągu dnia generalnie utrzymuję stałą(bez obniżania) - tak ustawiam krzywą grzewczą aby nie było ani za zimno ani za ciepło. W domu temp. waha się w granicach ok 20,5 - 21,5*C. Krzywej nie ruszałem od początku grudnia, niczym nie kręcę niczego nie przestaiwam. Sterownik pogodowy w połączeniu z panelem pokojowym spełnia swoje zadanie na pewno w przypadku estymy i economic3000. Pompa c.o pracuje cały czas. Obniżana jest tylko temp na c.o w wybranych momentach. Rozwiązanie zaproponowane do dyskusji przez kolegę Tomala wcale nie musi być drogie - wystarczy wybrać kocioł np. ze sterownikiem z rodziny A3000 RecalArtu lub ze sterownikiem Multi-Ster(elektromiz) lub RC09 (Tatarek). Wszystkie posiadają tzw. strefy czasowe.Sterownik Titanic jeszcze.. montowany do 'pleszewskich' kotłów. Rozwiązań można znaleźć multum na rynku: Niektórzy rozłączają okresowo pompę c.o(tomala zaproponował), inni korzystają z opcji "obniżenie" temp. c.o(posiada (estyma,economic) inni sterują pogodowo bez siłownika zaworu 4d :) - niektóre sterowniki umożliwiają ustawianie określonych temperatur kotła dla danych temp. na zewnątrz - jak wtedy wygląda temp. na c.o nie wiem, bo nie widziałem takiego układu.Jakoś mi się to nie widzi. Cytuj
rafal291 Opublikowano 28 Grudnia 2012 #8 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Ja tez się nad takim rozwiązaniem zastanawiam. Mam piec klimosz ling combi ze sterownikiem recalart 3000, zawór 4 drogowy i w pokoju mam auratona. Mam tez podłogówkę. Wszystko niby ok - ale w związku z tym, że kiedy obniża się temperatura w pomieszczeniu i dopiero wtedy startuje pompa co - przy temperaturach oscylujących w okolicy 0 - podłogówka nie jest wygrzana, bo piec załącza mi się 3 x dziennie. Dom z poddaszem uzytkowym dobrze ocieplony -przy takim systemie zużyłem w zeszłym sezonie od 20 wrzesnia do 30 kwietnia tego roku 3,5 tony ekogroszku. Myslałem o tym, żeby uruchomić w pełnej opcji pogodowej i wtedy pompka chodzi cały czas - podłogówka by nie stygła. Ale z drugiej strony jak pompka chodzi cały czas, to zbija temperaturę z pieca, podaje na grzejniki co powoduje jego ciągłe załączanie i zuzycie ekogroszku. A teraz piec załącza się kiedy jest to potrzebne z uwagi na spadek temperatury w pomieszczeniu - ale z jeszcze innej strony przy takich sporadycznych załączeniach w ciągu dnia piec jakby startuje wciąż od nowa niejako od zera wygrzewając cały układ. Nie wiem co o tym mysleć -może niech ktoś mnie wyprostuje i przekona. Cytuj