Witam, na wstępie zaznacze ze pisze post po raz pierwszy na tym forum, gdyż nie znalazlem odpowiedzi na nie grzejące grzejniki na pierwszym pietrze. Zaczne od poczatku. Wynajmujemy dom, w któym jest problem tylko z dwoma grzejnikami na pierwszym piętrze. Nie grzeją. Przy odpowietrzaniu schodzi powietrze po czym leci juz tylko zimna woda, az do momentu braku jej w grzejniku. Nawet przy calkowitym zdemontowaniu grzejniku wody brak!Dziwne. Przy dopuszczaniu wody do centralnego grzeją przez moment. po czym znowu przestaje grzac i wracam do punktu wyjścia. Prosze was o jakies rady wskazówki. Są to pokoje moich dzieci i bardzo w nich zimno. Pozdrawiam

 

Opublikowano

Odkręcone sa. Wydaje mi sie ze jest przepływ przez nie. Bo gdy dolewam wode to grzeje grzejnik. Te dwie rury do gory idą do zbiornika przelewowego na strychu.

post-56690-0-42208000-1386506793_thumb.jpg

Opublikowano

Zauważyłem także, ze mam odpowietrznik przy zbiorniku przelewowym. caly czas otwarty, gdy go zakręce to Piec sie wyłacza. Mysle ze wzrasta cisnienie dlatego.

Opublikowano

Dopuscilismy dzisiaj wode poraz kolejny, bardzo powoli .Rura pionowa doprawadzajaca zrobilas sie dosyc ciepla, powrot nadal chłodny. Grzejniku ustawilismy na nowo. Odpowietrznikami do góry.

Opublikowano

ciezko bedzie o schemat. stary dom mnóstwo grzejników i nie mam pojecia gdzie rury ida . Moge sprobowac jakis element fotografowac albo cos. Problem jest tylko w ostanich grzejnikach przed zbiornikiem na strychu. Tak jakby powrot byl zapowietrzony. :(

Opublikowano

widzę że były jakieś przeróbki instalacji ( rozumiem że podyktowane zmianą grzejnika )

czy przed modernizacją grzejnik grzał prawidłowo ?

 

Instalacja jest grawitacyjna czy z pompą ?

Opublikowano

Nie wiem czy byly jakies modernizacje.Bo wynajmuje ten dom. Pompa jest przy piecu z podajnikiem. Po dzisiejszym dopuszczeniu wody grzeje przynajmniej rura zasilająca.

Opublikowano

ok zakręcilem.Tylko ze rurki przy grzejniku sprawnym sa bardzo gorące. Powrot takze. a przy nie dzialajacym powrot zimny, zasilanie cieple

Opublikowano

Nie zmienia sie nic. Juz tak kiedys probowalem. Ale zastanawie mnie jedno . dlaczego jak dopuszczam wode to grzeje

Opublikowano

Witam! Może to sprawka zaworów.Wygląda to na dławienie przepływu.Rurki są dosyć grube.W okresie letnim zawory przy grzejnikach powinny być otwarte na maxa.

Opublikowano

Zauważyłem także, ze mam odpowietrznik przy zbiorniku przelewowym.

1. Zbiornik przelewowy powinien być otwarty do atmosfery. Zdemontuj odpowietrznik.

2. Zrób to co jest napisane na zdjęciu.

post-12152-0-44697000-1386536568_thumb.jpg

Opublikowano

Zdejmij głowicę termostatyczne ostatnio miałem taki przypadek że blokowały przepływ bo były ,, Rąbnięte "