bacek Opublikowano 29 Września 2013 #1 Opublikowano 29 Września 2013 Witam przedłużyłem czujnik cyfrowy c.w.u z 3m na około 18m, są w nim trzy przewody brązowy(+5v), niebieski(0v),żółto-zielony (sygnał wejścia we voltach)i w sterowniku wyskakuje błąd tego oto czujnika, gdy przyłączę go krótko działa, co muszę zrobić z tym fantem myślę tu nad jakimiś filtrem(kondensatorem) tylko nie wiem, jakim próbowałem zamontować 100nf symbol 104J100v proszę o dobór odpowiedniego kondensatora jak się dobiera dodam, że jestem elektromechanikiem i co nieco mam w głowie pozdrawiam bacek
sambor Opublikowano 29 Września 2013 #2 Opublikowano 29 Września 2013 Jaki to czujnik, jaki sterownik? Możliwe że będzie potrzebny kabelek ekranowany.
bacek Opublikowano 29 Września 2013 Autor #3 Opublikowano 29 Września 2013 sterownik mikroprocesorowy PK-16 PID a czujnik cyłrowy
bacek Opublikowano 29 Września 2013 Autor #4 Opublikowano 29 Września 2013 sam dokładnie nie wiem jaki to czujnik
pepito82 Opublikowano 3 Października 2013 #5 Opublikowano 3 Października 2013 Jeśli jest to Dallas 18b20 to tutaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic837481.html jest temat o długościach i rodzajach przewodu.
EkoKamin Opublikowano 5 Października 2013 #6 Opublikowano 5 Października 2013 Spróbuj go przedłużyć skrętką. Ja cyfrowe czujniki dallasa swobodnie uruchamiałem na odległościach 100m tylko że to też zależy czy urządzenie do którego jest podłączone ma wystarczająco mocne wyjście prądowo żeby przeładować pojemność linii sygnałowej.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.