levyyy Opublikowano 31 Grudnia 2013 #26 Opublikowano 31 Grudnia 2013 ja przy nadmuchu 18% też mam żar na całym palenisku i się teraz zastanawiam czy jeszcze nie wydłużyć przerwy podawania...
sebastiw Opublikowano 31 Grudnia 2013 #27 Opublikowano 31 Grudnia 2013 przypomnij czym palisz i jak długo piec nagrzewa się do zadanej (jaka temp.) przy tak słabym nadmuchu?
levyyy Opublikowano 3 Stycznia 2014 #28 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Palę miałem Piast 25. Do temp. zadanej 59 stopni pięć dochodzi w 16min. Przerwę podawania mam teraz na 6:05 i nadmuch 17%. Będę próbował jeszcze wydłużyć przerwę...
sebastiw Opublikowano 6 Stycznia 2014 #29 Opublikowano 6 Stycznia 2014 syja77: i jak walka z nowymi ustawieniami?
syja77 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Autor #30 Opublikowano 7 Stycznia 2014 syja77: i jak walka z nowymi ustawieniami? Witam!!! Okazalo sie, ze przyczyna naszych problemow byla zbyt mala ilosc powietrza w piecu. Ruszt wiercony byl totalnie zapchany, wiec przeczyscilismy kazdy otworek i to pomoglo!!! :) Wrocilismy do poprzednich ustawien, tylko na wyzszej temp (56 stopni), nadmuchem 25% i otwarta klapka. Piecyk smiga tak jak wczesniej i oby jak najdluzej. Wychodzi na to ze po jakichs 2-3 miesiacach uzytkowania my przy takim opale i sposobie palenia musimy piec wygaszac i czyscic ruszt (a przy okazji kazde inne miejsce zalecane w instrukcji). Mam nadzieje, ze juz nie bedzie klopotow. I podziele sie z wami po kilku dniach informacja na temat spalania w kg (jest zimniej wiec pewnie bedzie troche wieksze). Pozdrawiam :)
sebastiw Opublikowano 8 Stycznia 2014 #31 Opublikowano 8 Stycznia 2014 No to świetnie! Zatem mimo wszystko muszę spróbować podnieść klapkę...
syja77 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor #32 Opublikowano 9 Stycznia 2014 No to świetnie! Zatem mimo wszystko muszę spróbować podnieść klapkę... Podziel sie swoimi spostrzezeniami jak juz to zrobisz:) Ale mysle, ze nie jest to blad, bo nam klapke kazal otworzyc pracownik serwisu Stalmarka.
sebastiw Opublikowano 9 Stycznia 2014 #33 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Uczucia mam mieszane (po testach). Faktycznie dzięki podniesionej klapce żar jest cały czas silny i pali się lekki płomień (w podtrzymaniu), ale piec wychładza się znacznie szybciej niż z zamknięta klapką...
syja77 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor #34 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Nie wiem jak dlugo Tobie piec pracowal w podtrzymaniu ale nasz z otwarta klapka potrafil spokojnie pociagnac nawet godzinke w podtrzymaniu. Przy tym opale jaki mamy niestety nie da sie u nas klapki zamknac, bo jak widac nawet zapchane otwory rusztu wierconego spowodowaly problem w spalaniu.
sebastiw Opublikowano 10 Stycznia 2014 #35 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Ja mam dobry opał, obecnie miał 23 (wcześnie retopal piast). Mieszkam w rejonie kopalni (2 widzę z dachu ;-) więc wybór spory, dlatego u mnie nie mam żadnych problemów z wygaszaniem się pieca, czy kiepskim paleniem węgla. Jednak spalanie chyba mam trochę za duże i popiół nie jest sypki, ale mam dużo spieków - nie tyle co Wy (syja77), ale też nie mało.
syja77 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Autor #36 Opublikowano 11 Stycznia 2014 My tez mieszkamy blisko kopalni :) Palimy Pieklorzem z Bobrka i pdobno to dobry opal. Dolaczam zdjecie naszego popiolu. Jak widac, roznica jest kolosalna :) Tyle popiolu mamy po jednej dobie - nawet dobrze dna nie zakrywa :)
sebastiw Opublikowano 11 Stycznia 2014 #37 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Tak mało popiołu po jednej dobie? rewelacja! :) a czy spalanie Wam się zmniejszyło po podniesieniu klapki?
makuła Opublikowano 11 Stycznia 2014 #38 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Witam mam podobny problem paliłem do niedawna jakimś tanim ekogroszkiem i było wszystko ok, zmieniłem opał na pieklorz kupiłem 2 tony tego wynalazku popiół jest dużo gorszy niż użytkownika SYJA77 w pierwszym poście popielnik jest pełen po 24h. Piec to stalmark duo boss 29 kw ze sterownikiem st630h ustawiony na 50 stopni moje ustawienia: przerwa podawania: 2:30 siła nadmuchu 40% przerwa podtrzymania 100 minut wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 60 sekund, czas przerwy 180 minut (na takich ustawieniach palę swoim sprawdzonym groszkiem i nie ma problemu z popiołem) dotychczas zmieniałem jedynie przerwa podawania od 1 minuty do 7 i siła nadmuchu nic to nie dało. zdjęcie pieklorza z popielnika http://i.imgur.com/gJ9J2PV.jpg?1
syja77 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Autor #39 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Tak mało popiołu po jednej dobie? rewelacja! :) a czy spalanie Wam się zmniejszyło po podniesieniu klapki? Spalanie sie zmniejszylo, bo piec idzie przy podniesionej klapce na innych ustawieniach i wychodzi mniej podan na dobe niz jak nie chcial sie wegiel spalac. Teraz przynajmniej wiem, ze energia jest wykorzystywana z calego wegla i nie szkoda wyrzucac juz niedopalkow, ktore przeciez maja jeszcze fure energii. No jesli chodzi o popiol to czesciej musimy czyscic piec z sadzy (bo tego jest okropnie duzo), niz wywalac popiol :)
sebastiw Opublikowano 11 Stycznia 2014 #40 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Sadza w stalmarkach to norma i czyszczenie co 3-4 dni obowiązkowe, ale na szczęście trwa kilka minut i nie trzeba nawet wygaszać pieca. makuła: masz niedopałki w popiele... za mało powietrza lub za częste podawanie. Wg mnie powinieneś zwiększyć przerwę podtrzymania (np. na 120 min.)i zdecydowanie skrócić went. w podtrzymaniu (teraz pewnie nigdy się nie włącza). Czyścisz regularnie wentylator? (popiół z jego komory)
makuła Opublikowano 11 Stycznia 2014 #41 Opublikowano 11 Stycznia 2014 manewrowałem nadmuchem od 10% do 100% nic to nie dało. Teraz zwiększę przerwe podtrzymania i zmniejszę czas przerwy wentylatora. Czyszczę piec raz w tygodniu komorę wentylatora również, wyczyściłem też płyte wierconą.
Vlad24 Opublikowano 11 Stycznia 2014 #42 Opublikowano 11 Stycznia 2014 zdjęcie pieklorza z popielnika http://i.imgur.com/gJ9J2PV.jpg?1 Pakuj w worki ten popiół i wystaw w dziale ogłoszenia drobne
sebastiw Opublikowano 12 Stycznia 2014 #43 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Syja: ustawiłem piec dokładnie tak jak proponujesz i zobaczymy rano jak popiół i jak spalanie... co prawda palę miałem 23, ale zobaczymy.
syja77 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Autor #44 Opublikowano 13 Stycznia 2014 I jak wyszlo? My dzis po 6 dniach zapelnilismy podajnik. Spalanie wyszlo niecale 25 kg/ dobe. Mysle, ze to niezly wynik. Chociaz zima w tym roku jest bardzo delikatna i nie wiem jak kociol bedzie sie zachowywal przy sporych mrozach. Pozdrawiam
sebastiw Opublikowano 13 Stycznia 2014 #45 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Hej, u mnie właściwie nic to nie dało :-/ popiół min. lepszy, ale w ilości podobnej, więc pewnie i spalanie takie samo. U mnie 25kg/ dobę spalał nawet przy standardowych ustawieniach, ale miałem nadzieję na lepszy wynik. Do mojego podajnika wchodzi ok. 125kg i starcza na ok. 5 dni.
Miroo Opublikowano 13 Stycznia 2014 #46 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Witam Wszystkich Mam piec Stalmarka Duo Bos 24kw. Sterownik ST-609H. Po rozmowie z serwisantem ustawiliśmy piec nastepująco: temp co 50 oC temp cwu 45 oC pompy równolegle ustawione histereza: 5oC cwo histereza: 2oC co przerwa podawania 2,30 przerwa podtrzymania 60min wentylator w podtrzymaniu czas pracy: 60sek czas przerwy: 60min siła nadmuchu: 50% zawór: 3D temperatura na nim ustawiona ok. 35-38oC (grzeje podłogówką parter oraz poddasze grzejniki) - słaba zima tego roku :) dom ok. 140m zbiornik 300l. Pytanko: Przy tych ustawieniach zdarza sie czasami ze piec mi gaśnie, szczególnie jak moja cała rodzina idzie sie kompać jeden po drugim. Przychodzę rano a tu piec piszczy a wegiel w popielniku :( Powiedzcie co by tu wykombinować aby nie gasnął ? Pale miałem 25 z Piasta Węgiel mógłby być w popielniku trochę lepszy gdyż czasem są tam niedopalone kawałki, czy coś z ty można zrobić czy dać sobie spokój ? Spala mi tej zimy ok 18-20 kg. Pozdrawiam
sebastiw Opublikowano 13 Stycznia 2014 #47 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Spalanie masz super! pozazdrościć. Zwiększ przerwę podawania, na początek na 3 min., później skacz co 10 sek. do góry, aż znikną niedopałki w popielniku. Przerwę podtrzymania też spokojnie daj min. 90 min. Nadmuch maksymalnie na 40%. Nie wiem, czy 50 st. C zadanej to nie za mało jak na miał... mówi się, że min. 55 st. C, wtedy lepiej się pali i nie gaśnie.
Lightjay Opublikowano 14 Stycznia 2014 #48 Opublikowano 14 Stycznia 2014 dziś zamówiłem duo bossa kolejny przypadek do ustawiania będzie na forum moj 34kW
sebastiw Opublikowano 14 Stycznia 2014 #50 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Ja chyba żałuję zakupu tego pieca. Miałem brać defro akm II i szkoda, że mnie namówili na stalmarka.