Witam posiadam wymiennik płytowy jak go samodzielnie zaizolowac? Izolacje gotowe są drodi

Opublikowano

Może wełną?

Opublikowano

Na płaskie elementy styropian min 5-6cm , po bokach wełna, okręcić wszystko taśmą samoprzylepną.

Jest jeszcze jeden szalony pomysł - wykonanie proste jak konstrukcja cepa:

szukamy pudełka lub robimy skrzynkę z drewna lub sklejki o jakieś 6-8 cm większą po bokach niż wymiennik, wkładamy (nakładamy) na wymiennik i w środek wpuszczamy piankę montażową, najlepiej aby nie zasłonić gwintów.

Po wyschnięciu pianki, ściągamy lub zostawiamy obudowę i mamy izolację za ok 20zł;.-

Oczywiście izolujemy :tył, boki i ew przód do śrubunków.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Wymiennik zaizolowalem przy pomocy wełny i taśmy. Jakie oszczednosci to przyniesie sprawdzę po sezonie grzewczym

post-41588-0-17867600-1379961820_thumb.jpg

post-41588-0-09822300-1379961843_thumb.jpg

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

To będzie trudne do obliczenia, jako że warunki wychładzania wymiennika są różne (ciepła/zimna kotłownia, przeciągi itp) Ale dla warunków ustalonych wymiany ciepła da się napisać równanie przepływu z parametrami zadanymi. Rozpisując to na średnią temp i czas grzania otrzymasz moc strat. A dzieląc straty przez sprawność kotła otrzymasz moc strat na wsadzie. Zaś straty na wsadzie przeliczysz na straty na masie paliwa znając jego ciepło zaw. w kg, czyli wartość opałową.

Może jutro znajdę nieco czasu...

PozdrA.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.