Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

Mam problem z ogrzewaniem podłogowym, a mianowicie nie chce grzać.

Ogrzewanie mam w 3 pomieszczeniach tj kuchnia-salon (4 pętle ok. 30m2), łazienka (jedna pętla ok. 9m2), korytarz (jedna pętla ok. 7m2)

Mam dodatkowo w łazience jeden grzejnik drabinkowy i jeden grzejnik w pokoju gdzie nie ma ogrzewania podłogowego.

Ogrzewanie zakładał mi hydraulik który niby zna się na swojej robocie. Odpowietrzał mi dwa razy cały układ.

Temperaturę na podłogówkę reguluję za pomocą głowicy termostatycznej Hertza z kapilarą.

Jak uruchomiłem podłogówkę i ustawiłem temp. na 25st. to podłoga nie grzała, grzejniki były gorące. Po zakręceniu grzejników to nic się nie zmieniło tj podłoga nadal zimna.

Ustawiłem na głowicy temperaturę max czyli ponad 50st i podłogówka ruszyła temperatura wzrosła w salonie wskazało ok. 25st w łazience prawie 28st. przestawiłem termostat na 30st i temperatura na podłogówce spadła do 21 st.

Kolektor wejściowy przy temp.30st mam ciepły ale rurki czym dalej od kolektora to są chłodniejsze, kolektor powrotny jest całkowicie zimny. Zauważyłem ze gdy głowica była ustawiona na maxa powrót był ciepły.

Co może być przyczyną nie działającej podłogówki przy niskiej temperaturze. Wydaje mi się ze podłogówka właśnie powinna grzać przy tem. ok. 30-35st.

Zdjęcia mojej kotłowni może coś pomogą.

Pozdrawiam i dziękuję za rady.

post-53672-0-17445100-1378193626_thumb.jpg

post-53672-0-01858400-1378193634_thumb.jpg

post-53672-0-72174400-1378193641_thumb.jpg

post-53672-0-37343100-1378193649_thumb.jpg

Opublikowano

Brak regulacji przepływów przez pętle podłogówki,

Brak wskazań przepływów przez poszczególne pętle - brak przepływomierzy

 

Ten hydraulik to się na robocie raczej na pewno nie zna!

 

Pozdr.

 

Jak ten mistrz hydrauliki odpowietrzał układ to odpowietrzał całość , czy poszczególne pętle osobno?

Opublikowano

Odpowietrzał poszczególne pętle osobno.

 

wiem że zleciłem robotę nieodpowiedniej osobie :( no cóż teraz muszę wiedzieć co zrobić aby było dobrze, bo jak go wezmę aby mi to naprawił to znowu bedzie mi wciskał głupoty.

Opublikowano

46 m2 podłogówki bez układu mieszającego i pompy to i nie ma prawa działać

Opublikowano

Tak jak koledzy piszą podłogówka nie bedzie działała bez dodatkowej pompy ,która powinna mieszać wodę gdy zawór termostatyczny się zamknie . Dlatego jak zawór termostatyczny jest otwarty na maxa to podłoga grzeje . Na początek przełóż sobie kapilarę od głowicy na dolną bęlkę . Rozpal w kotle ,ale uwaga nie więcej niż 50 st C , poczekaj trochę i zobaczysz czy wszystkie pętle grzeją jak nie to odrazu przy zakładaniu mieszacza każ sobie założyć zawory do regulacji pętli lub przepływomierze . pozdrawiam TB.

Opublikowano

Jeśli ta pompa za zaworem 4d obsługuje tylko podłogę, to musisz wysterować sobie na niej zmieszanie do temp 35-40 i tak przygotowaną wodę puszczasz bezpośrednio na podłogę. Zawór Hertza zdemontuj albo zdejmij głowicę lub kapilarę. Przekładanie jej na powrót ostatecznie i tak doprowadzi do dławienia przepływu przez pętle. Lepiej niech pompa biega na minimum i cały przepływ odbiera podłoga. Jak będzie potrzeba to można zmieszać jeszcze niżej.

 

Jeżeli jednak masz w układzie więcej grzejników obsługiwanych również przez tą pompę, to bez przebudowy układu OP nic nie zrobisz.

 

Najlepiej opisz dokładniej jak wygląda twoja instalacja w całości i która pompa za co odpowiada.

Opublikowano

witam,

przysyłam schemat mojej instalacji.

Kiminero pompa oprócz podłogówki obsługuje jeszcze dwa grzejniki. w przyszłosci zamierzam jeszcze pod ta pompępodpiąć 3 grzejniki na piętrze. Hydraulik mówił że jak założę grzejniki na piętrze to poprawi się ogrzewanie podłogowe ponieważ wzrośnie ciśnienie.

poprawiony schemat.pdf

Opublikowano

Cały fragment instalacji odpowiedzialnej za podłogę jest źle przemyślany i tak nie zadziała. Ponieważ masz instalację mieszaną złożoną zarówno z grzejników jak i z ogrzewania podłogowego, to niestety musisz mieć dla nich indywidualne pompy.

Tutaj widzę zapędy do sterowania podłogą czymś w rodzaju zbiorczego RTL, jednak to się nie uda. Po pierwsze do pętli wpływa woda o temp tej samej co do grzejników, po drugie bez regulacji przepływów "rządzić" będzie najkrótsza pętla.

 

Najprościej jest dobudować na lini zasilania podłogi, układ mieszania z pompą i termostatycznym 3D. Pompy będą w szeregu, ale na to jeszcze można przymknąć oko i poradzić sobie odpowiednim doborem biegów.

 

Na szybko masz niżej sposób zabudowy w zależności, która rura to zasilenie a która powrót, bo nie widzę na zdjęciu. Nie proponuje ci chowanie tego w szafce, bo za mała, a poza tym to piwnica i estetyka nie ma takiego znaczenia.

 

post-18583-0-51594700-1378278716_thumb.jpg

 

Przed pompą filtr, 3D ma być calowy termostatyczny 20-43 sC lub ewentualnie zwykły ze stałą nastawą ręczną lub siłownikiem.

Opublikowano

Możesz też zastosować gotowca np . coś takiego i dokręcić do rozdzielacza w szafce .

 

post-4018-0-95181300-1378292042_thumb.jpg Ten jest bardziej uniwersalny

post-4018-0-69366700-1378292104_thumb.jpg Ten zestaw raczej nie stosować przy kotłach kondensacyjnych .

Opublikowano

A ten drugi dlaczego nie nadaje sie do kondensatow? Chodzi o wymagana wyzsza temperature czynnika?

Opublikowano

Witam,

Mam problem z ogrzewaniem podłogowym, a mianowicie nie chce grzać.

Ogrzewanie mam w 3 pomieszczeniach tj kuchnia-salon (4 pętle ok. 30m2), łazienka (jedna pętla ok. 9m2), korytarz (jedna pętla ok. 7m2)

Mam dodatkowo w łazience jeden grzejnik drabinkowy i jeden grzejnik w pokoju gdzie nie ma ogrzewania podłogowego.

Ogrzewanie zakładał mi hydraulik który niby zna się na swojej robocie. Odpowietrzał mi dwa razy cały układ.

Temperaturę na podłogówkę reguluję za pomocą głowicy termostatycznej Hertza z kapilarą.

Jak uruchomiłem podłogówkę i ustawiłem temp. na 25st. to podłoga nie grzała, grzejniki były gorące. Po zakręceniu grzejników to nic się nie zmieniło tj podłoga nadal zimna.

Ustawiłem na głowicy temperaturę max czyli ponad 50st i podłogówka ruszyła temperatura wzrosła w salonie wskazało ok. 25st w łazience prawie 28st. przestawiłem termostat na 30st i temperatura na podłogówce spadła do 21 st.

Kolektor wejściowy przy temp.30st mam ciepły ale rurki czym dalej od kolektora to są chłodniejsze, kolektor powrotny jest całkowicie zimny. Zauważyłem ze gdy głowica była ustawiona na maxa powrót był ciepły.

Co może być przyczyną nie działającej podłogówki przy niskiej temperaturze. Wydaje mi się ze podłogówka właśnie powinna grzać przy tem. ok. 30-35st.

Zdjęcia mojej kotłowni może coś pomogą.

Pozdrawiam i dziękuję za rady.

przecież to coś nie zadziała bez układu mieszającego
Opublikowano

A ten drugi dlaczego nie nadaje sie do kondensatow? Chodzi o wymagana wyzsza temperature czynnika?

Tak , zasilanie takiego układu powinno być wyższe o 20 st C niż założona temperatura do zasilania ogrzewania podłogowego . Czyli jak np. projekt zakłada że powiniśmy osiągnać wymaganą temperaturę w danych pomieszczeniach przy zasilaniu podłogówki 36 stC to zasilanie z kotła powino na ten mieszacz wychodzić ok. 56 st C .

Opublikowano

W sumie to nie wiem z czego to wynika - ja mam rozdzielacz 2w1 i kociol ustawiony na sztywno na 45'C, zdjeta glowica z kapilara i dziala dobrze - i na grzejniki i na OP idzie woda 45'C

Opublikowano

Owszem, jak ktos ma tylko OP i kondensata, to oprocz rozdzielacza nie potrzebuje nic wiecej, ale kol.s250 ma jeszcze w instalacji zwykly grzejnik.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.