Witam ponownie , nie pisałem ponieważ teraz cały czas grzałem i chciałem napisać opinie.
Pompa na powrót założona (podpiąłem jako pompa krótkiego obiegu, była tez opcja pompa przewałowa ale ustawiałem to)
aktualnie przy pracy temp kotka zadana 65 stopni powrót kształtuje się na poziomie 48-53 , Przy wyłącznym obiegu CWU . Jednak jak kocioł pracuje w podtrzymaniu to gdy przejdzie w tryb czuwania bardzo szybko traci temp , kwestia Max 10 min i 15 stopni w dół (taka mam histereze)
natomiast mam drugi kłopot , zawór 4d skalibruje go tak jak pisaliśmy wyżej wszystko jest ok przez pop godziny ale jak tylko zacznie wchodzić na zimne pole znów się rozregulowuje , znaczy pokazuje np 35 stopni otwarcia gdzie widzę ze jest w okolicach 50.
czas otwarcia zgodny z siłownikiem 140s , minimalne otwarcie 25 , skok 5
ile razy bym nie kalibrowal zawsze to samo
Ehhh :(