robik5 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 #1 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 witam Zima, zimą, ale czas temperatur przejsciowych nakłonil mnie do szukania pomysłów jak sobie zycie ulatwic. Obecnie kociol na ekogroszek 25kW plus zasobnik CWU 140l. Wszystko działa, ale zdarzaja sie przypadki kiedy kociol wygasnie z powodu braku groszku w zasobniku. uszkodzenia zawleczki lub lenistwa własciciela i braku opału :( Pomyslalem, moze zastosowac kociol kondensacyjny, aby załaczył sie kiedy piec na ekogroszek wygasnie oraz w okresach przejsciowych wyłaczenie pieca na ekogroszek i dogrzewanie sie gazem. Oczywiscie w lato nie warto palic ekogroszekiem bo straty postojowe sa wieksze niz zapotrzebowanie na ciepło do CWU. A gdyby tak dwufuncyjny kociol na gaz podlaczyc za zasobnikiem CWU szeregowo - wtedy gazem grzanie CWU jesli temp wody byłaby nizsza niz ustawiona. Dodatkowo w zasobniku mam grzałke 2kW i nocną taryfę. Czy takie rozwiazanie jest dopuszczalne?
majschi Opublikowano 14 Kwietnia 2013 #2 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 montaz kotla kondensacyjnego jako zrodlo awaryjne troche mija sie z celem, chyba ze planujesz w przyszlosci grzac w wiekszosci gazem i masz instalacje niskotemperaturowa. w przeciwmym wypadku zwykly kociol gazowy bedzie mial podobna sprawnosc grzanie wody szeregowo przez kociol dwufunkcyjny i zasobnik rownierz nie jest dobrym pomyslem proponuje zaopatrzyc sie w zasobnik z dwiema wezownicami i grzac wode zima z ekogroszku a latem z kotla gazowego. w tym przypadku wystarczy jednofunkcyjny