Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Wiatam wszytkich uzytkownikow forum:)

 

Ponizej zalaczam schemat insatlacji co chcialbym sie dowiedziec waszych opini co sadzicie i czy jest wykonany poprawnie.

Dom parterowy kotlowania na parterze czyli uklad wymuszony otwarty. Do tego dochodzi podasze 4 grzeiniki z rozdzielacza (grawitacja??)

 

Prosze o wasze opinie. Pozdrawiam i dziekuje

post-49955-0-30212700-1364675902_thumb.jpg

Opublikowano (edytowane)

Witam z pewnością do ideału to dużo mu jeszcze brak , poszukaj na forum , poczytaj wstępnie jak wiele jeszcze powinieneś w obecnym schemacie zmienić : np zasobnik zasilany drugą pompą , podłączony przed pompą c.o. a miedzy nimi jeszcze zasilanie podlogówki na następnej pompie , ale co najważniejsze zaczął bym od podania powierzchni użytkowej i mocy kotła , a co jeszcze powinieneś wiedzieć to jak podłączyć naczynie wzbiorcze , które również powinieneś odpowiednio dobrać do pojemności wody .Kwestie montażu zbiornika wyrównawczego reguluje PN – 91 / B – 02413 więcej info na ten temat masz tu

http://www.info-ogrz..._grzewczej.html

Edytowane przez darecki2308
Opublikowano (edytowane)

Naczynie najlepiej jakby było podłączone prosto do zasilania zaraz za piecem.

Ja bym tutaj wywalił ten różnicowy, no bo jak masz i podłogówkę i grzejniki z rozdzielacza to grawitacją i tak ci nie pójdzie, a bojler zrobił na osobnej pompie zaraz za piecem za odejściem na zabiorniczek( tutaj możesz dać różnicowy o ile bedziesz miał wiszący wysoko bojler lub piec będzie niżej niż stojący bojler,, w innym wypadku z niego też można zrezygnować)

 

No i przydała by się jakaś ochrona powrotu do kotła, bo napewno producent wymaga do gwarancji.

Edytowane przez ncwk
Opublikowano (edytowane)

Naczynie wzbiorcze nalezy podlaczyc przed pompa??

Witam tak

 

Zaleca się, aby naczynie było umieszczone nad kotłem lub wymiennikiem przy pionowym prowadzeniem rur bezpieczeństwa.

Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej oraz odpowietrzającej nie wolno montować armatury umożliwiającej częściowe lub całkowite zamknięcie przepływu, a także urządzeń oraz armatury zmniejszającej pole przekroju wewnętrznego rur.

a jak już wspomniałem szczegółowe info. rówmież masz tu http://chomikuj.pl/d...,1178701370.pdf.

Edytowane przez darecki2308
Opublikowano

ok ale ochrone powrotu mam poniewaz jest zawor trojdrozny.

 

Rozumiem ze przed pompa powinien byc zamontowany trojnik do boilera wraz z pompa. a przed tym jeszcze rura do naczynia wziorczego.

 

Mam jeszcze jedno pytanie minowicie jeden rozdzielacz jest bardzo blisko pieca natomiast 2 ist oddalony okolo 11 metrow rura 28 fi, zastanawiam sie czy ta pompa da sonie rade czy potrzeba zamontowac druga???

Opublikowano (edytowane)

Na twoim schemacie zawór trójdrożny NIE służy do ochrony powrotu a do obniżęnia temperatury zasialania( jako zawór mieszający)

Jak ma chronić powrót to musi być gdzieindziej.

 

Jedna pompa powinna dać rade bo przecież ona ma tylko wymusićobieg.

 

A co do zbiorniczka do dodaj jeszcze rurę wzbiorczą, bo jak robisz nową instalcje to niewielki koszt a lepiej jest wtedy rurą wzbiorczą normalnie poziom podczas palenia się podniesie a bezppieczeństwa jak zagotujesz to wyrzuci paręwodną i nie zapowietrzy układu.

Edytowane przez ncwk
  • 6 miesięcy temu...
Opublikowano

wszytko dziala dobrze ale probujac ogrzewanie mianowicie rozdzielacz nr 2 jest oddalony od pieca jakies 13 metrów i grzejniki z tego rozdzielacza sa jakby mniej cieple jak z tego co jest blisko czuc rużnice byc moze powininem zamontowac pompe do drugiego rozdzielacza?? co sadzicie??

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie