sambor Opublikowano 12 Kwietnia 2014 #101 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Przeczytaj tu http://kominiarz.org.pl/3-2004/14.htm oraz dod zobacz czy spełniasz wymogi przepisów co do lokalizacji komina względem kalenicy. Ze zdjęcia wynika że masz komin w układzie z rys "d" i chyba trochę za krótki. Pozdr
SONY23 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 #102 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 W Twojej kotłowni (do kalambur847) powinien zajrzeć ktoś komu wypada chodzić wyłącznie w spodniach... Jak widać na obecnym kominiarzu raczej nie możesz polegać, bo traktuje Cię jak kurę znoszącą złote jajka... Jezeli możesz, to zrób fotkę lub opisz jak jest zakończona od dołu rura wkładu kominowego. Sama średnica wkładu nie jest moze imponujaca ale dla kotła, który w załozeniu ma spalać czysto i w dodatku pracuje na nadciścieniu powinna wystarczyć. Jeżeli zamontowana jest prawidłowo, co do czego są pewne wątpliwości a kocioł nie generuje jakichś nadmiernych ilosci sadzy, czy tym bardziej smoły - to powinno wszystko działać. Pytanie czy kocioł jest systematycznie czyszczony i wybierana jest z niego oraz z czopucha i wyczystki komina, o ile taka jest, sadza i popiół?
kalambur847 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor #103 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Już tłumaczę. To jest mój 2 sezon z nowym piecem i wykładem kominowym. I Właśnie teraz pojawiły się komplikacje. Otóż komin nie jest idealnie prosty i wykład ma 2 kolanka 45 stopni. 1 raz kominiarz był wzywany na początku sezonu(listopad), 8 marca kolejny raz, ponieważ komin się zatkał, ale po miesiącu było znowu to samo. Kominiarz tłumaczy, że to przez temperaturę na dworze w dzień nieraz było ok. 20 stopni, ale jak bym chciała palić latem tylko do wody to co też bym nie mogła, bo za ciepło. Zdjęcie zakończenia komina wyślę po świętach, bo teraz nie mam jak. Wyczystkę czyszczę co 3-4 dni. Palę ekogroszkiem chwałowice. Pozdrawiam
SONY23 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 #104 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Patrząc na fotki wydaje się, że ten wkład ma trochę więcej niż 120mm średnicy. Ale mniejsza o to, problemem jest to, że część wystająca nad dach jest zapewne bez jakiejkolwiek izolacji i w związku z tym jest permanentnie wychładzana. Na zimnych ściankach wytrąca się kondensat, sadza a może i smoła. Wszystkie te produkty przy ciepłym a raczej gorącym wkładzie wyleciałyby z dymem gdzieś na dachy sąsiadów a tak zatykają przekrój wkładu i powodują dymienie w kotłowni. Pomocne nie jest także to, że nawet w kotłowni część wkładu jest niezabudowana i ogrzewa otoczenie zamiast trzymać cenne ciepełko dla celów o których mówiłem wcześniej. Na dodatek Twój kocioł ma chyba ruszt wodny, który znakomicie zwiększa produkcje sadzy w kotle i zapewne też w kominie. Oczywiście cała "diagnoza" to tylko gdybanie oparte na oglądaniu fotek i pobieżnym czytaniu wątku.
gorny7 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 #105 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 ciekawy jestem jak on go czyści od góry ściąga ostatni segment? te kolana w kominie to gdzie sa umiejscowione ? ten komin idzie jakoś w skos w poprzek że sa te kolana? bo jeżeli tak to nie wiem jak on go czyści? musiał by chyba opuścić kule do samego dołu do pieca w dwie osoby przeciągać szczotke od dołu pieca do góry linkami od strony komina i pieca. Ta wyczystka jest za piecem?
gorny7 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 #106 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 czyściłaś wyczystki pieca i rury/czopucha? komin jest pochylony, czy jak na rysunku załamany? ściągnij to przewężenie na samym szczycie komina. Jak wszystko będzie ok to raczej latem powinnaś palić dla wody użytkowej a nie grzać elektrycznie powinno ci to wychodzić taniej
kalambur847 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Autor #107 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Witajcie, Mam taki problem. Mam zainstalowany piec na ekogroszek i wkład kominowy. Piec jest w piwnicy i teraz jak jest lato jest cały w środku mokry. Jak myślicie przez co i czy można coś z tym zrobić?
automatyk Opublikowano 31 Sierpnia 2014 #108 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 rozwiązania są dwa skoro masz wilgoć w domu albo przepalić od czasu do czasu i później szczelnie pozamykać albo otworzyć wszytko na oścież no i pytanie czy w kotłowni jest zeta
kalambur847 Opublikowano 11 Września 2014 Autor #109 Opublikowano 11 Września 2014 Zrobiłam zdjęcia jak to wygląda, proszę pomóżcie, bo piec ma dopiero 2 lata, nie wiem czy kominiarz czegoś nie skopał przy wkładzie
sambor Opublikowano 11 Września 2014 #110 Opublikowano 11 Września 2014 To raczej brak naturalnego ciągu - kocioł z podajnikiem będzie działał gdyż ma wentylator nadmuchowy, natomiast przy wilgotnej a raczej mokrej piwnicy kotłownię i sam kocioł trzeba suszyć przez przepalanie min co tydzień. Ja widziałem w podobnym przypadku jak właściciel zamontował w drzwiczkach popielnika wentylator łazienkowy i codziennie włączał go na 1h, piwnica wysychała a kocioł był też suchy.
SONY23 Opublikowano 11 Września 2014 #111 Opublikowano 11 Września 2014 I tu są dwie szkoły (zapobieganie wilgoci latem w kotle). U siebie, chociaż mam suchą piwnicę (kotłownię) też o dziwo latem zauważyłem na wymienniku krople wody, chociaż palę co trzeci dzień przez jakieś dwie godziny. Stwierdziłem, podobnie jak niektórzy inni koledzy z forum, że to ruch powietrza w kotle i kominie powoduje kondensację wilgoci na zimnych ściankach kotła. Zaradziłem temu poprzez uszczelnienie po wygaszeniu kotła możliwie wszelkich otworów, przez które kocioł może zasysać powietrze z otoczenia, krople zniknęły albo stały się tak małe że już ich nie zauważam. Ale kocioł w takim stanie jak na fotkach trzeba najpierew porządnie wypalić i potem myśleć jak zapobiegać kolejnym zaroszeniom. Najgorsze jest to, że jak już raz rdza weźmie się za stal to już potem ciężko coś na to poradzić a przynajmniej w takim ustrojstwie jak kocioł.
kalambur847 Opublikowano 25 Października 2014 Autor #112 Opublikowano 25 Października 2014 Witam, Czy któryś z Forumowiczów posiada sterownik LIDER firmy kom-ster? Chodzi o to, że piec mam na dole w piwnicy, a chciałabym mieć w domu taki panel, gdzie bym widziała temperaturę pieca, czy się alarm nie włączył, takie podstawowe funkcje. Nie orientujecie się czy gdzieś dostanę taki panel, który będzie pasował do tego sterownika. Pozdrawiam serdecznie.
TIMON120777 Opublikowano 26 Października 2014 #113 Opublikowano 26 Października 2014 uderz do Pieklorza- doradzi w temacie
kalambur847 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Autor #114 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Witam, Jakie polecilibyście ustawienia na piec 12 kW, ponieważ obecnie mam czas podawania 11 sekund przerwa 78 sekund i bardzo dużo przesypuje mi węgla? Z góry dziękuję za odpowiedź
TIMON120777 Opublikowano 1 Grudnia 2014 #115 Opublikowano 1 Grudnia 2014 wydłużaj przerwę albo skracaj czas podawania nastaw idealnych nie ma i musisz testować wprowadzane zmiany
kalambur847 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Autor #116 Opublikowano 1 Grudnia 2014 jutro planuję ustawić czas podawania 6 sekund czas między podawaniem 50 sekund i zobaczę. Myślicie, że takie ustawienia nie "zmęczą pieca". Dodam jeszcze, że obecna Tz = 52 stopnie
kalambur847 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor #118 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Będzie długo osiągał temperaturę zadaną. Dodam zdjęcie ile mam po 12 godzinach do czyszczenia(ustawienia pieca 11 podawanie i 78 przerwa)
TIMON120777 Opublikowano 2 Grudnia 2014 #119 Opublikowano 2 Grudnia 2014 mój kocioł prawie się nie odstawia i jakoś nie dyszy ze zmęczenia. to co masz w popielniku należałoby wsypać do zasobnika i spalić ponownie, prawie sam koks. wynik niedopasowania ilości powietrza do ilosci opału w czasie, połaczony zapewne z właściwościami węgla. jeśli na tych podanych przeze mnie będzie to samo to albo wydłużaj przerwę podawania stopniowo(o 5 sek jednorazowo i czekanie na zmiany jakieś 8 godzin) albo podnoś nadmuch i również małymi krokami i z przerwami długimi
kalambur847 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Autor #120 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Pomóżcie bo już nie mam siły. Obecne ustawienia czas podawania 10 sek przerwa 67 i dużo niespalonego ekogroszku, a najgorsze jest to, że codziennie dosypuję 1 worek ekogroszku (25 kg) chwałowice.
Wilchelm Opublikowano 6 Grudnia 2014 #121 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Kolego zwiększ przerwę w podawaniu. Proponuje na początek 80 i za jakieś 4 godz patrz czy coś się zmieniło
kalambur847 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Autor #122 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Koleżanko :P Jutro rano zmienię, teraz na wieczór dałam czas podawania 10 sekund przerwa 69 sekund. Najbardziej martwi mnie ta ilość jaka znika z podajnika. Ma ktoś z was piec białek?
TIMON120777 Opublikowano 7 Grudnia 2014 #123 Opublikowano 7 Grudnia 2014 a jaki to węgiel jest ? może jakiś słabeusz i stąd wysokie spalanie ten koks ładuj do zasobnika ponownie i spal jak na podawaniu 11/78(1:7,09) było słabo i na 10/67(1:6,7) też to trzeba nadmuch podnieść oprócz korekty tym bardziej że zamiast wydłużyć przerwę to ją skracasz i de facto zwiększyłaś ilość węgla w czasie. zrób 10/70 ale do tego zwiększ nadmuch
kalambur847 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor #124 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Palę ekogroszkiem chwałowice. Nadmuch w sensie moc dmuchawy?