Sylwia33 Opublikowano 10 Lutego 2013 #1 Opublikowano 10 Lutego 2013 Witam, zagotowała mi się woda w instalacji CO przy grzaniu wody w boilerze i zamkniętym obiegu na kaloryfery. Problem: parter domu: kaloryfery zimne, piętro : kaloryfery gorące. Wszystkie kaloryfery zostały odpowietrzone zaworami jak również przy śrubunkach i na powrocie. Nic to nie dało. Dwukrotnie spuszczałam wodę z instalacji i dwa razy wlewałam ją ponownie, nic to nie dało, oraz woda została przelana przez zbiornik i wlana około 30 litrów, tez nic nie pomogło. Dalej dół domu - zimno, góra - gorąco, powietrze wciąż znajduje się w rurkach, a przy załączonej pompce na najniższych obrotach słychać jak " bulka" .Dodam, że mam grzejniki aluminiowe, a instalację aluminiowo- miedzianą, kocioł węglowy. Proszę o pomoc. Cytuj
vernal Opublikowano 10 Lutego 2013 #2 Opublikowano 10 Lutego 2013 Odpowietrzać i dolewać tylko tyle wody ile trzeba, nie przelewać za dużo. Bez żadnego spuszczania wody po 2 razy. I znowu odpowietrzać. To na początek. Może wystarczyć. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 10 Lutego 2013 #3 Opublikowano 10 Lutego 2013 Pierwszy podstawowy błąd na przyszłość wody z układu się nie wylewa bo to jest bardzo dobra woda odgazowana .czy odpowietrzyłaś pompę tą śrubką chromowamą po nalaniu wody trzeba trochę odczekać aby się ustała i odpowietrzać na zatrzymanej pompie najlepiej jutro rano przy zimnym kotle.Może parter ma jakieś syfony i dlatego wod nie wychodzi .Jak masz aparat foto np w telefonie to zrób foto i zaznacz gdzie odkręcałaś te śrubunki.poz Hermogenes Cytuj
Sylwia33 Opublikowano 10 Lutego 2013 Autor #4 Opublikowano 10 Lutego 2013 Wode dolewam i odpowietrzam, w kaloryferach nie ma powietrza, jest w rurkach. Pompka była odpowietrzana, ale nie ucieka z niej powietrze, tylko sama woda. Śrubunki odkręcałam przy zaworach kaloryfera i tam trochę powietrza zeszło. Na dole domu kaloryfery są ponizej poziomu pieca. Pompka chodziła na najniższych obrotach na zimnym piecu przez 4 godziny i równiez nie pomogło. Brak pomysłu z mojej strony. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 10 Lutego 2013 #5 Opublikowano 10 Lutego 2013 Poszukaj może masz jakiś syfon ,przewyższenie na rurkach zasilających parter i zrobił się zator powietrzny i pompa nie ma siły przepchnąć posłuchaj gdzie " bulga" może dać max obroty,a górę zakręcić .poz Hermogenes Cytuj
gersik Opublikowano 10 Lutego 2013 #6 Opublikowano 10 Lutego 2013 Zakręć wszystkie grzejniki i odkręcaj po jednym i odpowietrzaj. Zrób to przy włączonej pompie i ciepłym kotle. Zacznij od samego dołu. Jeśli powietrze jest w rurkach to musisz dłużej trzymać otwarty odpowietrznik aby powietrze zdążyło dość do grzejnika. Jeśli będzie powietrze w powrotniej rurce to pompa powinna je przepchnąć do innego grzejnika. bojler też zakręć. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 10 Lutego 2013 #7 Opublikowano 10 Lutego 2013 Wybacz że zapytam do jakiego innego jak wszystkie kazałeś zakręcić.poz Hermogenes Cytuj
gersik Opublikowano 11 Lutego 2013 #8 Opublikowano 11 Lutego 2013 Hermogenes wiesz że pchnie do pionu. Cytuj
KubaSko Opublikowano 16 Lutego 2013 #9 Opublikowano 16 Lutego 2013 A może pompkę masz uszkodzoną bo z tego co piszesz to góra grzeje na maxa a dół zimny a grzejniki na dole masz poniżej poziomu pieca. Góra może ci grzać grawitacyjnie. Miałem taki przypadek że po zagotowaniu pieca wirnik w pompce się zapiekł. Cytuj