sambor Opublikowano 29 Stycznia 2013 #26 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Piec jest najważniejszy, choć mam elektrykę w domu tak zrobioną, że mogę przełączyć cały dom na agregat. Bo po piecu, lodówka jest najważniejsza. Podłączałem UPS do tego małego agregatu, ale UPS wariuje, ( żarówkę włącza i wyłącza), próbowałem na starym stabilizatorze, ale kondensatory ma już stare i sobie też nie radzi ( nie stabilizuje, żarówka mruga) Będę musiał, tak jak sambor napisał, stabilizator z AVR, bo mam jeszcze w kotłowni odbiornik termostatu pokojowego, czasowy włącznik/wyłącznik elektroniczny, one na pewno też nie lubią skoków prądu. Myślę, że taki 2 KW, Pociągnie cały dom (wszędzie mam żarówki oszczędne i ledy) I ciekawostka- na małym agregacie energooszczędne żarówki nie święcą w ogóle, ( tego bez stabilizacji) Jeżeli podłączysz UPS pod agregat i UPS nie zastartuje to wyłącz go szybko gdyż to prowadzi do uszkodzenia przetwornicy w UPS-ie Jeżeli żarówki energooszczedne nie zapalają sie na tym mniejszym agregacie to jego charakterystyka napięcia i częstotliwości jest niewłaściwa i sam agregat nadaje się tylko do oświetlenia żarowego - zwykłe żarówki 230V. Aby AVR na kondensatorach działał prawidłowo to muszą być wszystkie kondensatory sprawne i o takiej pojemności jak producent montował. Pozdr.
gofer Opublikowano 29 Stycznia 2013 Autor #27 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Panowie, a takie coś jak bym zamontował do mojego agregatu? http://allegro.pl/stabilizator-napiecia-avr-agragatu-pradotworczego-i2973050069.html Kombinuję, bo mam nowy ten mały, ładnie pali i chodzi, tylko ta stabilizacja :( Czy on się nadaje tylko do wiertarki i zwykłej żarówki?
sambor Opublikowano 29 Stycznia 2013 #28 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Panowie, a takie coś jak bym zamontował do mojego agregatu? http://allegro.pl/st...2973050069.html Kombinuję, bo mam nowy ten mały, ładnie pali i chodzi, tylko ta stabilizacja :( Czy on się nadaje tylko do wiertarki i zwykłej żarówki? Ten regulator to częśc zamienna do agregatu z AVR-em , jeżeli masz bez AVR to trudno bedzie coś zrobić Ten mały, niestety tak jak piszesz. pozdr.
lukbok Opublikowano 29 Stycznia 2013 #29 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Witam Ja mam tak zrobione i to preferuję, że cała automatyka jest zasilana z przetwornicy do której podpięty jest akumulator 60Ah. Przetwornica wyposażona jest w ładowarkę tak więc podczas gdy jest napięcie sieciowe akumulator jest kontrolowany i ładowany. Powiem szczerze, że nie wiem jaki jest kształt napięcia wyjściowego z przetwornicy. Jednak cała moja automatyka zasilana jest z tradycyjnego (stabilizowanego) zasilacza dla którego to nie ma znaczenia. Inne dobre rozwiązane to zastosowanie UPS np. 600W i wyprowadzenie z niego przewodów do akumulatora. Dzięki temu w razie długiego braku napięcia można podłączyć zewnętrzny "duży" akumulator (oczywiście trzeba też mieć do niego ładowarkę(prostownik) aby później do naładować).
Hermogenes Opublikowano 29 Stycznia 2013 #30 Opublikowano 29 Stycznia 2013 No to się przepisaczyłem ma być rezystancyjną bystry jesteś .poz Hermogenes
balbinka Opublikowano 29 Stycznia 2013 #31 Opublikowano 29 Stycznia 2013 tak czytam i sie pukam w czolo. moze ja tez musze zakupic jakis ups do pieca? piec to wiadomo z innego postu. reto duo webera 25kW. jego zapotrzebowanie na moc to z tego co pamietam ok. 200W plus ok 200W na pozostale pompki. taki Ups 1000 by wystarczyl jak sadze. mysle ze zelowe akumulatory to podstawa. nie znam tematu wiec prosba co doradzacie? co kupic zeby powiedzy ok 6h dal rade pociagnac piec?
sambor Opublikowano 29 Stycznia 2013 #32 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Tu temat był omawiany dokładnie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13647-przetwornica-12v-230v/ UPS 1000VA to przesada, on starczy na max 1/2 h Akumulatory to raczej na pewno żelowe szczelne oczywiście po za kotłownią. Pozdr.
gofer Opublikowano 29 Stycznia 2013 Autor #33 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Chyba najlepszy pomysł będzie lukboka, przetwornica http://http://allegro.pl/przetwornica-ups-600w-do-kotlowni-c-o-i-solarow-i2957424476.html akumulatory duże mam na podwórku, tylko pomyślę nad ładowaniem jego systematycznym co jakiś czas
arthi Opublikowano 29 Stycznia 2013 #34 Opublikowano 29 Stycznia 2013 @balbinka jesteś pewny, że to 400W, wszystkie pompy pracują na najwyższym biegu? Zakładając, że średnio 200W, to żeby zapewnić pracę przez 6 godzin musiałbyś mieć akumulator najmniej 100Ah 12V.
balbinka Opublikowano 29 Stycznia 2013 #35 Opublikowano 29 Stycznia 2013 sie nie znam nie wiem. ale tak mi cos huczy po glowie ze w sumie to ok 200W sam piec i pompki, mieszacz. pompki to na 1 pracuja - jaka moc to ni chollery ani grama wiecej nie wiem. to co radzicie kupic?
sambor Opublikowano 29 Stycznia 2013 #36 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Jak kupisz przetwornicę koniecznie z pełnym sinusem 600VA i aku 100Ah to będzie ok, przetwornica lepsza większa z zapasem mocy, a aku to zobaczysz jak za mało to dokupisz drugie tylko musi być takie samo- pojemność i producent.
gofer Opublikowano 29 Stycznia 2013 Autor #37 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Mam Bizona zbożowego na podwórku, i kilka aku 180Ah i 220Ah. Akurat prrzez zimę by były ładowane i używane :)
balbinka Opublikowano 14 Lutego 2013 #38 Opublikowano 14 Lutego 2013 http://www.akumulatory-zelowe.pl/500w-100ah-zza500s-akumulator-zelowy-100ah-p-248.html#.UR1LLJaSuSq czy to dobry wybór?
sambor Opublikowano 14 Lutego 2013 #39 Opublikowano 14 Lutego 2013 Drogawo to zależy co chcesz pod to podłączyć , można kupić o mniejszej mocy i taniej np http://www.volton.pl...akumulatorow/24 Tam też aku http://www.volton.pl...akumulatorow/24 Może przy komplecie dadzą rabacik? pozdr.
sambor Opublikowano 15 Lutego 2013 #41 Opublikowano 15 Lutego 2013 no piecyk plus pare pompek Tu jest potrzebna konkretna odp - musi być zrobiony bilans mocy elektrycznej - parę pompek to może być 2 lub 4 i jeszcze jakie - zwykłe czy elektroniczne, czy jest podajnik? Pozdr.
balbinka Opublikowano 15 Lutego 2013 #42 Opublikowano 15 Lutego 2013 ok. podajnik, wentylator, sterownik, 4 pompki, 4D, sam piec ma napisane ze 200W. pompki zwykle nie elektroniczne kazda mniej wiecej 40W. ale sprawdze dokladnie.
sambor Opublikowano 15 Lutego 2013 #43 Opublikowano 15 Lutego 2013 To niestety przetwornica powinna mieć 450-600W np ta za 630zł za strony http://www.volton.pl/pl/c/Awaryjne-Zasilacze-z-wbudowana-ladowarka-akumulatorow/24 Plus odpowiednie aku - np 2x 75Ah lub 100Ah Przy kupowaniu kilku aku warto pomyśleć o tym wcześniej i kupić o takich samych pojemnościach i tego samego producenta np 2 x75Ah jest Ok , 100Ah i 50Ah nie bardzo.
balbinka Opublikowano 15 Lutego 2013 #44 Opublikowano 15 Lutego 2013 ok dzieki. a ten volton to dobry jest?
sambor Opublikowano 15 Lutego 2013 #45 Opublikowano 15 Lutego 2013 Raczej tak, to przynajmniej firma będąca kilka lat na rynku, a nie hurtownia z garażu.
tcw Opublikowano 5 Lutego 2014 #46 Opublikowano 5 Lutego 2014 Witam chiałem zapytać o sytuację z brakiem prądu przy centralnym wyposażonym w piec węglowy zasypowy sterownik z pid , pomkę co i cwu instalacją w plastiku i około 70 % to podłogówka . zasypuję piec do pełna przed pracą powiedzmy na piecu jest 55-60 stopni pada prąd a mnie nie ma w domu ,grawitacyjnie nic przeież na tej instalacji nie pójdzie a wentylator chyba mimo tego że nie chodzi to ma jakiś minimalny przepływ powietrza ??? który nie da całkowicie zadusić ognia . hmmm i wtedy piec grzeje wodę tylko w swoim wnętrzu przez co rozumiem że zagotuje się bardzo szybko i co bum ??? przecież nie ma nikogo w domu nikt nie zareaguje !!! czy moje obawy są słuszne ? pytam bo to w tej chwili taki jest plan mojej instalacji a powiedzmy że kiedy nas(dorosłych )nie ma w domu dzieci wrócą ze szkoły to może być bardzo niebezpieczne moze ktoś coś podpowie z doświadczenia a może da się takie zdarzenie zabezpieczy jakimś zaworem czy coś takiego który nawet otworzy spust wody z pieca i zaleje całą kotłownię ale dzięki temu przez piec bedzie płynąć woda i dojdzie do jego wybuchu czy też rozwalenia chociazby rur najblizej pieca pozdrawiam
marc73 Opublikowano 5 Lutego 2014 #47 Opublikowano 5 Lutego 2014 tcw ja miałem sytuację z zagotowaniem wody w piecu w ub. roku. Dlatego mój wybór padł teraz na piec z podajnikiem. Babcia rozpalała zawsze po swojemu - czyli drzwiczki na dole pieca zasypowego otwarte na "zapałkę". Mimo tego, że mogła je swobodnie zamknąć, bo był miarkownik spalania. Nie zrobiła tego. Wszedłem do domu i słyszę i czuję, że jest coś nie tak. Otworzyłem drzwi do kotłowni i jak pomyślałem "o *** " to przy "a" wywalił zawór bezpieczeństwa. Na piecu 140stopni. Cała woda a raczej para uciekła przez zawór bezpieczeństwa, który uległ zniszczeniu (plastikowe pływaki wewnątrz). Układ zamknięty. Z tego co wiem to teraz można montować coś takiego jak zawór dbv, który otwiera dopływ zimnej wody do pieca. Ale na razie u siebie nie mam, będzie dopiero w połowie roku jak będzie przebudowywana kotłownia.
bodzio68 Opublikowano 6 Lutego 2014 #48 Opublikowano 6 Lutego 2014 tcw są kotły w układzie zamkniętym http://www.defro.pl/kotly/kotly-uklad-zamkniety/optima-plus-nz
oman7 Opublikowano 5 Stycznia 2015 #49 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Ja mam taki polski agregat+spawarka+prostownik. Ostatnio używany 2 tygodnie temu pracował 6 godzin.Spalił około 4-5 litrów.
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2015 #50 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Kolego a instrukcję naprawy tego silnika ( andoria 1Ca90) to może masz? Byłbym wdzięczny jakbyś zapodał