Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zalecane Grubości Izolacji Rur


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Chciałbym poruszyć ważny temat a mianowicie izolację rur w waszych kotłowniach i nie tylko kotłowniach :

 

Grubość izolacji cieplnej obecnie reguluje rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 690 z 2003 r. nr 33, poz. 270 oraz

z 2004 r. nr 109, poz. 1156). rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

Wg tego rozporządzenia izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego

ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych)

Powinna wynosić

 

Dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm - minimalna grubość izolacji cieplnej z materiału[ 0,035 W/(m×K)*] -20mm

Dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubość izolacji cieplnej z materiału[ 0,035 W/(m×K)*] - 30mm

 

Dla rur o średnicy wewnętrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubość izolacji cieplnej z materiału[ 0,035 W/(m×K)*] - równa średnicy wewnętrznej rury

Dla rur o średnicy wewnętrznej ponad 100 mm - minimalna grubość izolacji cieplnej z materiału[ 0,035 W/(m×K)*] - 100mm

 

 

Pozdrawiam ciepło :)

Opublikowano

To wymiary dla rur zewnętrznych. Dla wewnętrznych bez narażenia na czynniki atmosferyczne są o połowę mniejsze. Pozdrawiam również :)

Opublikowano

byłem ostatnio na szkoleniu z termaflexu i też był poruszany ten temat. i wszyscy instalatorzy którzy byli na tym szkoleniu uznali iż ten kto robił to rozporządzenie nie miał o tym zielonego pojęcia :) oczywiście wszystkie zawory i kolana powinny być tak samo zaizolowane.

 

a pytanie kto z instalatorów robi taką średnicą izolacje ??

Opublikowano

To po co te szkolenia jak instalatorzy wiedzą lepiej bez szkolenia.

Takimi grubościami izolacji robotę od 2 lat sam robię i nie ma problemu.

Klient chce zgodnie z przepisami , płaci i co więcej, jeszcze jak ma upierdliwego inspektora nadzoru to musisz tak zrobić bez szemrania. ;)

A u siebie mam jeszcze grubiej , tylko kotłownia w 30mm izolacji, rury przesyłowe - pianka 30 + wełna ile weszło na rurę . na moim grzaniu lub CWU

Co mam płacić za straty na moim grzaniu lub CWU. :P

 

Pozdr

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.