Jowram Opublikowano 7 Listopada 2008 #1 Opublikowano 7 Listopada 2008 Witam. W końcu doczekałem się instalatora do mojego pieca Żubr 26 KW. W wyjście dwu calowe wpakowali rurkę 3/4 cala i całe zabezpieczenie pompy obiegowej i za tym zaraz zawór 4d też 3/4 cala . Czy to jest prawidłowo ? Cytuj
tomek krakerss Opublikowano 7 Listopada 2008 #2 Opublikowano 7 Listopada 2008 Witam Moim zdaniem jest dużym nadużyciem stosowanie aż takich "skoków" na rurach. Książki podają najczęściej że jest to o jeden typo-szereg w dół. Czyli 1,5". Ale moim zdaniem 5/4" też można by dla takiej mocy zastosować. 3/4 to dla kotła do 8-10 KW. Moje zdanie ( nie jestem instalatorem). Pozdrawiam Cytuj
Jowram Opublikowano 7 Listopada 2008 Autor #3 Opublikowano 7 Listopada 2008 Rzeczywiście zadzwoniłem do Hajnówki to się za głowę złapali i kazali dać na wyjściu co najmniej 1,5cala. Co robić? czy rozbierać i przerabiać ,a gściom podziękować? Pozdrawiam Cytuj
Jowram Opublikowano 7 Listopada 2008 Autor #5 Opublikowano 7 Listopada 2008 Czy dostanę rury miedziane 5/4 cala, i chyba zawór4d też będę musiał zwiększyć srednicę? Pozdrawiam Cytuj
himani Opublikowano 7 Listopada 2008 #6 Opublikowano 7 Listopada 2008 Witam. W końcu doczekałem się instalatora do mojego pieca Żubr 26 KW. W wyjście dwu calowe wpakowali rurkę 3/4 cala i całe zabezpieczenie pompy obiegowej i za tym zaraz zawór 4d też 3/4 cala . Czy to jest prawidłowo ? Układ do rozbiórki ,żle zawór 4D z nie odpowiednim doborem i błędnym połączeniem. Cytuj
Jowram Opublikowano 8 Listopada 2008 Autor #7 Opublikowano 8 Listopada 2008 Czy 5/4 cala starczy i robić w miedzi czy stalowe ,zawór 4d dać za pompą obiegową czy przed pompą na wyjściu? Pozdrawiam Cytuj
Jowram Opublikowano 8 Listopada 2008 Autor #8 Opublikowano 8 Listopada 2008 Zaletą zaworów czterodrożnych, jest możliwość podłączenia podgrzewacza ciepłej wody użytkowej (C.W.U) do obiegu kotłowego; Jak zawory 4d współpracują z wymiennikami ciepłej wody co to jest DN i jaki powinen być zastosowany do kotła 26 KW? Pozdrawiam Cytuj
trumoter Opublikowano 8 Listopada 2008 #9 Opublikowano 8 Listopada 2008 Zasada przy projektowaniu instalacji jest taka, że prędkość cieczy - wody w rurach nie powinna być większa niż 1 m/s. Przy mocy 26kW w rurze fi 28 prędkość będzie wynosiła ok. 1,2m/s należało by użyć rury o większej średnicy czyli np 35 mm (ale tylko, jeżeli różnica między temperaturą wody wychodzącej z kotła i powrotem będzie równa 10 st.C, jeśli delta t wynosić będzie 15 st.C to V=0,81m/s), ale rury o tych średnicach są drogie i jak zwykle kompromis między ceną a zasadami. Instalator powinien Ci powiedzieć i pozwolić wybrać między fi 28 i 35mm natomiast jeśli jesteś humanistą nie powinien pytać tylko samemu podjąć decyzję. W mojej ocenie należy poprawić instalację przynajmniej do pierwszego rozdzielenia rur. Natomiast jeśli nie dokonasz naprawy to po prostu nie będziesz mógł wykorzystać pełnej mocy kotła a tylko jakieś 80 procent. Jeśli chodzi o użycie zaworu czterordogowego jest to przede wszystkim zabezpieczenie kotła przed korozją, zbyt niska temperatura powrotu powoduje roszenie kotła i w konsekwencji korozję kotła. Zawór ten miesza wodę powrotu i zasilania zwiększając temperaturę wody wracającej do kotła minimum 43-45 st.C, kosztem temperatury wody zasilającej instalację ogrzewania. Cytuj
trumoter Opublikowano 8 Listopada 2008 #10 Opublikowano 8 Listopada 2008 Zaletą zaworów czterodrożnych, jest możliwość podłączenia podgrzewacza ciepłej wody użytkowej (C.W.U) do obiegu kotłowego; Jak zawory 4d współpracują z wymiennikami ciepłej wody co to jest DN i jaki powinen być zastosowany do kotła 26 KW? Pozdrawiam Bojler CWU podłączasz bezpośrednio do kotła, ponieważ odbiór mocy cieplnej jest niski i nie powoduje dużego obniżenia temperatury na powrocie, zawór czterodrożny tylko w obiegu instalacji ogrzewania - do grzejników. DN - średnica nominalna zależy od rur użytych w instalacji, w układzie mieszającym. Cytuj
Jowram Opublikowano 8 Listopada 2008 Autor #11 Opublikowano 8 Listopada 2008 Dzięki za popowiedz.Czyli zasada montowania zaworu 4d jest zawsze taka sama mianowicie montujemy go zawsze na wyjściu przed zabezpieczeniem pompy CO,a u mnie zainstalował za pompą obiegową CO. Jeszcze jedno pytanie czy zamiast miedzi dać na wyjściu 1,5cala stalowej rury i cały układ pociągnąć jakieś 1,5m następnie zredukować na 3/4 na miedz i dalej do grzejnikow? Pozdrawiam Cytuj
trumoter Opublikowano 8 Listopada 2008 #12 Opublikowano 8 Listopada 2008 Witam ponownie, Nie, takiej zasady nie ma. Są dwa rodzaje regulacji ilościowa i jakościowa, pierwsza to kiedy pompa obiegowa jest montowana w obiegu kotła tj. między zaworem czterodrogowym a kotłem, a druga kiedy pompa jest w obiegu instalacji grzewczej czyli od zaworu czterodrogowego do odbiorników ciepła. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej i montuję pompę za zaworem 4D, ale pierwsza metoda nie jest błędem. Co do wątpliwości miedź czy stal i jaka średnica, każdemu instalatorowi wygodniej jest robić w miedzi i próżniejszy efekt, dodatkowym atutem miedzi jest to, że nie "zarasta" rdzą. Jaka średnica rur - ja bym użył rury o średnicy 28mm odpowiednik rury 1' do rozdzielacza, później podzieliłbym zgodnie z zapotrzebowaniem na moc na rury 22mm i 18mm tak aby uzyskać właściwe przepływy, tj. poniżej 1 m/s. Jeśli chcesz więcej to mogę Ci przesłać na Twojego maila bardzo prymitywny arkusz kalkulacyjny do przepływów, którego używam do bardzo zgrubnych obliczeń. Jeszcze jedna uwaga, używaj łuków a jak najmniej kolanek, kolanka dają większe opory. Pozdrawiam ps. mój mail biuro@handyman24.net Cytuj
Jowram Opublikowano 9 Listopada 2008 Autor #13 Opublikowano 9 Listopada 2008 Witam. Posłałem kilka fotek pieca na priva. Czy można liczyć na kilka zdań i opinię z góry już dziękuję. Pozdrawiam-- jow23@op.pl Cytuj