Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, mam problem z jednym grzejnikiem , który nie chce grzać jest on najdalej od pieca, jak rozgrzeje piec do 80' C to rurka doprowadzajaca jest lekko ciepla i to tyle. a jak pozakrecam ze dwa grzejniki ktore sie znajduja przed tym ostatnim co zaczyna grzac. Moje pytanie jest takie czy mam za sl;aby piec, czy moze pompka nie daje rady?? Proszę o pomoc dołączam prosty schemacik. pozdrawiam dembol23post-46269-0-29141900-1354382834_thumb.pngpost-46269-0-29141900-1354382834_thumb.png

Opublikowano

Witam

Jeżeli to grzejniki płytowe to należy wykonać nastawy regulacji wstępnej, na zaworze pod głowicą termostatyczną.

jeżeli to grzejniki żeberkowe to trzeba wykonać kryzowanie aby zmniejszyć przepływ przez grzejniki które są blizej kotła.

Jaka pompa?, może wystarczy zwiększyć bieg na pompie, ale regulacja wstępna przede wszystkim.

 

Pozdr.

Opublikowano

na pompce jest ustawiony 3 bieg, sa to grzejniki. a jak sie wykonuje nastawy regulacji wstepnej bo jestem w tym zielony

Opublikowano

chcialem napisac grzejniki plytowe

Opublikowano

Grzejnika? Purmo

Opublikowano

Głowica termostatyczna nie jest istotna.

Dla grzejników zasilanych z boku : pod termostatem jest zawór na którym powinna być regulacja wstępna - np od 1-6 , jeżeli nie ma to będzie trzeba kryzować grzejniki lub częściowo dławić przepływ przez skręcenie na zaworze dolnym- odkręcasz zaślepkę i kluczem imbusowym przymykasz po kolei grzejniki najbliższe kotła, najdalsze zostawiasz otwarte na max.

 

dla grzejników zasilanych z dołu wygląda to tak : https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100157,t-purmo___nowe_wkladki_zaworowe_w_grzejnikach_z_dolnym_podlaczeniem.html

Opublikowano

pod glowica wyglada tak

 

post-46269-0-10662100-1354390800_thumb.jpg

Opublikowano

mocno przymknąć te dolne zawory?

Opublikowano

a mozna jeszcze w inny sposob poprawic grzanie na najdalszym grzejniku np. po przez zamontowanie lepszej pompki??

Opublikowano

po przykreceniu zaworu dolnego na pozostalych grzejnikach, ten najdalszy zaczal sie nagrzewac, rurka zasilajaca jest goraca, ale rurka odprowadzajaca zimna a grzejnik cieply w polowie. czy tak bedzie??

Opublikowano

Do nagrzania jest potrzebny czas, poczekaj 2-3 godziny. Jak termostaty w tych ciepłych grzejnikach przymkną zawory to cała woda pójdzie na na te które słabiej grzeją.

Czy ten najdalszy jest dobrze odpowietrzony?

 

pozdr.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

witam znowu jest problem z tym grzejnikiem nie chce znowu grzac, czy moze brakowac wody w ukladzie?? trzeba dolewac co pare dni?? a pomoglo by moze zalozenie bardziej wydajnej pompki??

Opublikowano

Witam!.Na razie przydławiaj zaworkami wszystkie te grzejniki które grzeją najlepiej (najbliższe pompy).Przypuszczam,że ten niegrzejący zasilany jest rurką pex/alu/pex fi 16mm.Jeśli tak,to jest za cienka.Jaka pompka "gania " Ci wodę?.Jakie wymiary ma ten grzejnik?.

Opublikowano

witam znowu jest problem z tym grzejnikiem nie chce znowu grzac, czy moze brakowac wody w ukladzie?? trzeba dolewac co pare dni?? a pomoglo by moze zalozenie bardziej wydajnej pompki??

a jak masz wpięty zbiornik przelewowy ,moze cała moc pompy idzie wypompowywanie wody z układu a nie w grzejniki ?

daj foto albo dokładny schemat

Opublikowano

grzejnik zasilany rurka miedziana 16, grzejnik o wymiarach 1400x450 mm. zbiornik mam w najwyzszym punkcie

Opublikowano

ale jak wpiety przed pompą na zasilaniu czy na skróty za pompą z nitki zasilającej grzejniki ???

Opublikowano

jest podpiety z rurek zasilajacych grzejniki a pompka zalozona jest kolo pieca na powrocie

Opublikowano

no widzisz i znalazła się jedna z przyczyn

teeraz jak zaczniesz kryzowac grzejniki to moze dochodzić do przelewania wody przez zbiornik po kazdym właczeniu pompy

nic innego nie pozostaje jak tylko kryzować dalej a masz moze jeszcze gdzieś wpięty zasobnik cwu ????

Opublikowano

nie, a pompke sie odpowietrza?

Opublikowano

tak wyglada pompa,

 

post-46269-0-81323300-1356343005_thumb.jpg

 

i tak jest zamontowana.

 

post-46269-0-30669500-1356343145_thumb.jpg

 

 

Czy ta pompke trzeba jakos odpowietrzac? czy ja sie jakos czysci, czy moze ma jakies filtry ktore trzeba czyscic co jakis okres??

Opublikowano

nastepna sprawa, ten zawór ktory nigdy sie nie zamyka ten zielony, zlikwiduj to w trybie natychmiastowo pilnym, instalacja i tak jest niesprawna wiec on tu potrzebny jak umarłemu kadzidło ...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.