MarioCCH Opublikowano 26 Listopada 2012 #1 Opublikowano 26 Listopada 2012 Defro Komfort Eko 25Kw Domek do ogrzania około 220m2: w tym kilka podłogówek, 2 pomieszczenia piwnicy oraz 2 stanowiskowy garaż. Opał - Pieklorz z kopalni Bobrek Aktualne ustawienia pieca ( bez podgrzewania wody): - temperatura zadana 55 stopni - podawanie 7s - przerwa 35s - histereza 3s - nadmuch około 17% przy wentylu zasłąniętym na około 85-90% - ogień pomarańczowo żołty. wodę grzeje w około 5 minut, temperatura podbija do około 57-58 stopni, podtrzymanie trzyma około 15 minut. Problemy które zauwazyłem to: - lepiąca maż na ściankach pieca - niesamowite spieki w retorcie. Z tego co czytałem, problemem spieków jest sam ekogroszek, gdyż jest "za" kaloryczny. Maź na ściankach pieca to efekt długiego podtrzymania. Próbowałem zmieniac moc na piecu by podtrzymanie zmniejszyć, maź niestety i tak występuje w identycznych ilościach. Spieków po 2 tygodniach kombinacji niepotrafię zlikwidować. Proszę o pomoc.
STAN800 Opublikowano 27 Listopada 2012 #2 Opublikowano 27 Listopada 2012 Witam.Tez posiadam kociol Defro 25 KW i palę ekogroszkiem Pieklorz kupowanym na kopalni bo pochodze ze Sląska. Sprobuj grzac CWU to trochę wygrzejesz piec a spalanie nie powinno wzrosnąć,ja tak robię i piec jest w środku suchy. Otwórz przesłonę wentylatora na 100% a reguluj mocą dmuchawy.
MarioCCH Opublikowano 27 Listopada 2012 Autor #3 Opublikowano 27 Listopada 2012 Nastąpił mały zwrot w pracy mojego kotła, po wykonanym telefonie do firmy DEFRO. Pierwszy telefon, a w zasadzie odpowiedz na mój problem jaką usłyszałem - ukierunkowana była typowo na zyski które ma zarobić serwisant po przyjeżdzie... W trakcie drugiej rozmowy trafiłem naprawdę na spoko gościa, który wytłumaczył mi wiele rzeczy, dodatkowo rozwiewając kilka moich wątpliwości. A więc już tłumaczę co usłyszałem: 1. Podawanie ekogroszku - bazowa i najmniejsza wartość to 15s. Przy mniejszych piece nie pracują prawidłowo.. 2. Przerwa w podawaniu ekogroszku - około 50, jako zmienna przy określaniu mocy pieca.. 3. Wentylator, ustawić na 50%, przy odsłoniętym wlocie - TYLKO na max 2-3 cm. 4. Histereza kotła 2s 5. Przerwa w podawaniu 20s/20min 6. Wentylator w przerwie 20s/20min 7. Wysokość kopczyka na retorcie to przedział 2/3 cm 8. Minimalna ustawiona temperatura na piecuto 55 stopni 9. Czopuch podczas rozpalania full otwarty a podczas pracy zamknięty w połowie. Dziś około 12.00 wprowadziłem te wartości i na szybko wyczyściłem piec. Około 19.00 zaobserwowałem suchy nie pozaklejany piec, bez jakichkolwiek spieków - tylko popiół. Zobaczymy co będzie działo sie dalej i co najwazniejsze jakie będzie spalanie :P Pozdrawiam
MarioCCH Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor #4 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Spalanie rzędu 36kg na dobę - jak sądzicie, jest ok ?
Balzak Opublikowano 3 Grudnia 2012 #5 Opublikowano 3 Grudnia 2012 przy obecnych temperaturach to troche sporawo, jak przyjda mrozy -20 to ile 50-60kg na dobę bedzie palił???
marcin2003 Opublikowano 3 Grudnia 2012 #6 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Ja tez mam 25kw grzeje 250m podajnik rynnowy i spalam ok 35kilo czecha na dobe przy temperaturze w domu 24-25c.I to jest normalka jak bedzie -20 to 50-60kg to norma,przynajmniej umnie.
hester Opublikowano 4 Grudnia 2012 #7 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Czesc Mariocch Ustawilem wartosci o ktorych mowisz i piec zaczal palic mi jak kolega wyzej pisze 33kg eko na 24h czyli chyba nie u kazdego sie to sprawdza! ja mam Pod 11 przerwa w pod 50 podtrzymanie 17min podtrzymanie 15sek wentylator 6min wentylator 25sek przeslona na wiatraku max odlosnieta szyber w pol zamkniety i teraz idzie mi 15kg /24h gdzieje 210mkw dol 24stopnie gora kaloryfery na zaworach nr III pozdrawiam i chetnie wyslucham jakis rad jesli mam cos nie tak !!
MarioCCH Opublikowano 11 Grudnia 2012 Autor #8 Opublikowano 11 Grudnia 2012 W mojej instalacji musi zatem chyba być coś nie tak. Nie znalazłem jeszcze takich ustawień, na których by brało mi 20-25kg ekogroszku.... Hester jaką temperaturę pieca masz ustawioną i czym palisz ? 15kg spalania to rewelacja !!! Na jakim biegu macie ustawioną pompę CO ? Z tego co wczoraj zauwazyłem szybko piec wytraca temperaturę.. co może być tego przyczyną?
hester Opublikowano 11 Grudnia 2012 #9 Opublikowano 11 Grudnia 2012 sorki ale zmienilem wegiel jednoczesnie zmienila sie pogoda aktualnie mam pod 11 przerwa 44 podtrzymanie 10sek co 8min wentylator 30sek co 8min spala mi 25-30kg 200mkw plus zbiornik 120litrow temp 56stp nadmuch 10% ucholonny 2cm szyber pol/pol teraz mam eko od znajomego polecil mi go i faktycznie pali sie inaczej nie robia sie spieki no i bardoz duze brylki slychac chrupanie caly czas. No nie wiem aktualnie czy komus uda sie zejsc nizej ze spalaniem ?? podlogowke mam na 3 biegu (100w ) kaloryfery i cwu na 1(pompki 60w czyli 4-ki)
MarioCCH Opublikowano 11 Grudnia 2012 Autor #10 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Masz jakiś sterownik z pidem ? czy sam zmieniasz ustawienia ?? warto było zmieniać eko dla braku spieków skoro prawie 2 razy tyle ci pali ?
hester Opublikowano 12 Grudnia 2012 #11 Opublikowano 12 Grudnia 2012 sam zmieniam.o tera wiem ze nie warto na tym eko spala sie rewelacyjnie zero spiekow dymu ale idzie go wiecej! jakie ty aktualnie masz zużycie i ustawienia ?
MarioCCH Opublikowano 18 Grudnia 2012 Autor #12 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Aktualnie mam temp pieca 55 15 podawanie 60 przerwa 2 histereza wentyl otwarty na około 2cm z 42% nadmuchu Przerwa wentyla i pracy w zasadzie nie ruszana ustawiona na 20min/ 20s Na chwilę obecną testuję mieszanie ekogroszku pieklorza z bobrek z jakimś syfem 23mj w proporcjach: 40kg pieklorz 25 kg syf Może teraz spieki niebędą się robiły, a co za tym idzie - będzie ładny szeroki płomień dający ciepło i szybki wzrost temperatury.
MarioCCH Opublikowano 18 Grudnia 2012 Autor #13 Opublikowano 18 Grudnia 2012 nadmuch 10% ucholonny 2cm szyber pol/pol Nawiewu niemasz czasem za małego ? Jaki kolor płomienia masz ?
hester Opublikowano 19 Grudnia 2012 #14 Opublikowano 19 Grudnia 2012 hey tu link do moich nowych ustawien.http://www.youtube.com/watch?v=x-MUixdOedU&feature=youtu.be Tylko chyba juz sie zatracilem w tych zmianach i prosze o jakies sugestie-jak widac na filmie robia mi sie takie spieki wokol talerza retorty pod9 przerw30 potrzymanie 10sek przerw 9min went 20sek co 18min wnetylator 25% , szyber otwarty max
MarioCCH Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor #15 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Zmieniałes wysokośc deflektora ? Dziwnie nisko nad paleniskiem znajduje się u ciebie. U mnie w komfort eko 25KW jest o wiele wyżej. - co do spieków, przysłoń wentylator na 2 cm i daj 50% nadmuchu - spieki znikną. Co do moich ustawień, niema spieków, niema mazi na ściankach ale 190kg zasypu styka na max 5 dni, przy -15 dało tylko 4 dni - szału niema.
MarioCCH Opublikowano 30 Grudnia 2012 Autor #16 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Zmierzyłem u siebie wysokość deflektora nad retortą jest około 30 cm ? Czy to prawidłowa wartość ?
hester Opublikowano 2 Stycznia 2013 #17 Opublikowano 2 Stycznia 2013 a u mnie wisi kolo 15cm nad retorta. nie wiem czy dobrze tak bylo i tak jest. Spalanie u mnie aktualnie wychodzi w granicach 18-19kg na dobe
MarioCCH Opublikowano 11 Stycznia 2013 Autor #18 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Hester jaki dokładnie model pieca masz ?
hester Opublikowano 13 Stycznia 2013 #19 Opublikowano 13 Stycznia 2013 defro duo 25kw , aktualnie mam 25kg na dzien spalanie temp zew -10
MarioCCH Opublikowano 18 Stycznia 2013 Autor #20 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Spalanie rewelacyjne trzeba przyznać.
hester Opublikowano 18 Stycznia 2013 #21 Opublikowano 18 Stycznia 2013 rewelacyjne? hmmm a ja caly czas cos zmieniam zeby obnizyc spalanie.
MarioCCH Opublikowano 22 Stycznia 2013 Autor #22 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Chcesz zejść niżej niż 25 kg ? A to możliwe ?? :P
MarioCCH Opublikowano 22 Stycznia 2013 Autor #23 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Podpowiedzcie mi coś - 2 dni temu, zmieniłem na próbę eko ( jeden zasyp - 200 kg). niby > 23MJ Ustawiłem 25KW bo u nas odczuwalna na poziomie -25 stopni a zwykła była nawet -15 stopni. Zmieniłem tez powietrze bo to mniej kaloryczny eko niż pieklorz z borut. Teraz mam 25% na sterowniku oraz 2 cm otwartej przysłony... czyli ogólnie słabo wieje.. Takich spieków jeszcze nie widziałem. !!! po około 8h - ogromne bryły na retorcie się kleją..
dudus1234 Opublikowano 24 Stycznia 2013 #24 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Kolego MarioCCH . Jak wygląda w tym piecyku odkładanie się wewnątrz sadzy na ściankach i półkach górrnych np. po dwóch tygodniach pracy od czyszczenia ? Czy masz tylko drobny pył który raz na miesiąc trzeba zgarnąć ?
MarioCCH Opublikowano 25 Stycznia 2013 Autor #25 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Witaj Paląc w piecu po tygodniu (bo co taki okres czasu czyszczę piec) mam z pół centymetra pyłu na poziomych półkach i tyle samo obrosniete boki. Jest to pył który jest sypki, na bokach też jak czyszczę to sie pyli na maxa.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.