AdamGuitar Opublikowano 21 Listopada 2012 #26 Opublikowano 21 Listopada 2012 Już nie wspomnę o średnicy rury która jest zbyt mała. Cytuj
IVEN Opublikowano 26 Listopada 2012 Autor #27 Opublikowano 26 Listopada 2012 (edytowane) problem rozwiązany po najmniejszej linii oporu ;) , czyli przepięcie rury wzbiorczej z zasilania grzejnika na jego powrót. W ten sposób woda pchana przez pompę jest wychamowana przez grzejnik . Obecnie wszystkie grzejniki są odpowietrzone ,a woda po załączeniu pomp już nie jest wypyachana przez przelew naczynia..... Wiem ,że nie jest to zgodne z prawidłami sztuki ,ale w tym momencie było to dla mnie najlepsze rozwiązanie . Zyczę wszystkim ciepłych kaloryferów i łagodnej zimy :) Edytowane 26 Listopada 2012 przez IVEN Cytuj
wojtek65 Opublikowano 27 Listopada 2012 #28 Opublikowano 27 Listopada 2012 Przyczyną tego przelewania wody są odpowietrzniki automatyczne. Zawory termostatyczne mają duży opór hydrauliczny. Pompa tłocząc wodę do instalacji jednocześnie ją wyciąga z grzejników, z przyblokowanych termostatów było ciężko a przez odpowietrzniki zassać powietrze łatwiej. Gdyby naczynie było dużo wyżej wszystko by było w porządku. Cytuj
kaosoxygen Opublikowano 2 Grudnia 2012 #29 Opublikowano 2 Grudnia 2012 (edytowane) Witam mam taki sam problem z przelewająca sie woda do rury przelewowe przez co zapowietrzaja sie grzejniki i pompa pompuje powietrze:( Zbiorniczek wisi na wysokości 2.60m pompę mam na powrocie (POMPA LESZNA 25/4) a różnica miedzy najwyższym grzejnikiem a zbiorniczkiem wyrównawczym wynosi jakieś 70cm proszę o podpowiedz albo jakaś rade jak to ogarnąć w razie czego umieszczę zdjęcia aaaa powiedziano mi ze jest za mocna pompa dlatego wybija i przelewa przez zbiorniczek i zalecili przebudowanie naczynia wyrównawczego znacznie dalej od pieca Edytowane 2 Grudnia 2012 przez kaosoxygen Cytuj
Hermogenes Opublikowano 2 Grudnia 2012 #30 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Masz dwa wyjścia albo przenieść pompę albo zbiornik ,z tym że zbiornik do góry poza zakres podnoszenia pompy ,jeśli pompę to tak aby rura do zbiornika była po stronie ssawnej pompy ale jednocześnie na wyjściu z kotła.Wybieraj co u Ciebie łatwiej.poz Hermogenes Cytuj
kaosoxygen Opublikowano 2 Grudnia 2012 #31 Opublikowano 2 Grudnia 2012 hmmm wyżej już zbiorniczka nie dam bo to jest praktycznie najwyżej już powieszony a co do pompy to przenieś tzn przenieś z powrotu na zasilanie tak? "rura do zbiornika była po stronie ssawnej pompy" tzn po której stronie proszę o wyrozumiałość ponieważ jestem laikiem co chodzi o takie rzeczy jak co to załącze zdjęcia tej mojej nieszczęsniej instalacji http://www.sendspace.com/file/wa7fng tu są zdjęcia mojej instalacji i całego podpięcia brak jest tylko zdjęcia zbiorniczka ale już pisze gdzie się znajduje a mianowicie wisi on po prawej stronie pieca na ścianie u góry Cytuj