Witam serdecznie wszystkich

 

Chciałbym opisac swój problem z podłogówką, którą mam w prywatnym domu, opiszę po kolei wszystko aby rozjaśnić temat

 

- dom 3 poziomy (piwniaca, parter, poddasze użytkowe)

- podłogówka zamontowana na parterze; 3 pomieszczenia: kuchnia, łazienka, korytarz wraz wiatrołapem

- podłogówka zamontowana na poddaszu; 1 obwód (łazienka)

 

W 1 i 2 roku mieszkania wszystko w zasadzie działało ok- jak widać na zdjęciach poniżej regulację podłogówki hydraulicy zrobili mi jedną głowicą termosatatyczną w kotłowni. Temperaturę regulowałem w zależności od potrzeb i w gruncie rzeczy było ok ale już wtedy występował taki problem, że gdy chciałem zmienijszyć temperaturę (np ciepłe słoneczne dni) i ustawiałem na głowicy Herza 30 stopni to działo się tak, że gdy temperatura spadła do zadanej podłoga utrzymywała temp np przez 2 dni a potem "wyłączała" się i stygła zupełnie. Musiałem wtedy otworzyć głowicę na maks temp 50 stopni zostawić tak na jakiś czas a potem znowu zredukować do powiedzmy 30-35 stopni i podłoga chodziła ok.

 

Niestety w tym sezonie coś zupełnie się pozmieniało; nie dam rady wogóle regulować temperatury. Ustawiając np 35 stopni podłogówka w rzeczywistości chodzi na maksa, przykręcając ją na 30 stopni przestaje pracować wogóle. We własnym zakresie wymieniłem zawór razem z głowica herza ale efektu nie ma wogóle. Hydraulik, który to montował stwierdził, że powinno działać. Instalacja wg mnie nie jest zapowietrzona choć przyznam, ze obwód na poddaszu nie ma zainstalowanego odpowietrznika, Na zdjęciach przedstawiam instalacje i proszę o podsunięcie rozwiązania problemu,

 

post-45939-0-76056900-1353333578_thumb.jpgpost-45939-0-66446200-1353333617_thumb.jpg

 

to skrzynka z rozdzielaczem zamontowana na parterze. Górny rozdzielacz to obwód podłogi : post-45939-0-56174500-1353333683_thumb.jpg

Opublikowano

Jaki, taki błąd?

Jak instalator mówi, że ma chodzić,to ma chodzić.

Tylko chyba zapomniał pooglądać ten zawór, co zamontowałeś.

To jest zawór rozdzielający a ma być mieszający.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano (edytowane)

Zawór jest dobry ale ma zły montaż, powinien być na powrocie zgodnie ze schematem,

godzina roboty, max dwie i wszytko powinno działać.

 

Tylko nie wiem jak dawniej działało?

Pozdr.

post-18578-0-61446900-1353364550_thumb.jpg

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Panowie zawór kupilem i zalożylem dokladnie taki sam jaki byl, pytam tu na forum bo wiem, że są tu fachowcy a u mnie na miejscu o takich trudno. Podlogówka wcześniej jakoś dzialala ale nie bylo to idealne dzialanie.

 

Czyli reasumując; zalożony teraz zawór rozdzielający powinien byc zamontowany na powrocie a kapilara na zasilaniu, tak?

Opublikowano

 

Czyli reasumując; zalożony teraz zawór rozdzielający powinien byc zamontowany na powrocie a kapilara na zasilaniu, tak?

 

Dokładnie tak, możesz sprawdzić na stronie producenta, skąd pochodzi rys podany w poście #5, chyba że masz inny zawór.

Innym rozwiązaniem jest kupno zaworu mieszającego jak radzi kolega w poście#4 i wymiana tego co masz na ten co kupisz.

Pozdr.

Opublikowano (edytowane)

Jeżeli chcesz zawór mieszający to szukaj np ESBE VTA372 z regulacją do 43C lub inny podobny

Zasada działanie jest inna - tam ustawiasz temp na zaworze bez czujnika zewn i głowicy termostatycznej.

Kosz t nowego to ok 300zł np tu http://allegro.pl/esbe-zawor-mieszajacy-3dr-1-gz-20-43-vta372-414-i2808057125.html

Czyli zawór który posiadasz idzie na półkę.

Pozdr.

post-18578-0-24525100-1353404905_thumb.jpg

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Ja robiłem podobne rozwiązanie u moich znajomych, ale nie bardzo się praktycznie sprawdza, choć działa - 7 sterowników + 15 zaworów + własna "automatyka"

Ale tam jest mieszacz z zaworem przelewowym + zwykła pompa.

  • 2 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Witam. Zawór przełożony jak stoi w instrukcji HERZa i podłogówka działa jak nigdy- pełna regulacja w każdym zakresie, dziękuję za pomoc

 

Potrzebuje jeszcze dorady: posiadam jeszcze jedną podobną instalacje (inny budynek powiedzmy jest to powierzchnia biurowo-użyteczna, z kotłownią na eko groszek) podłogówka sterowana takim samym zaworem HERZ (zamontowanym już poprawnie:)

 

Pomieszczenie jest użytkowane na zasadzie: pon-piątek w godz 8-17, sobota 8-14, niedziela ; nieużytkowane. Chciałbym założyć regulator tygodniowy tak bym nie musiał codziennie ręcznie regulować temp podłogi zaworem HERZ. Dodam, że nie wiem zupełnie jaki regulator będzie dla mnie dobry. Regulator będzie zamontowany w kotłowni, nie mam możliwość pociągnięcia kabli z kotłowni do pomieszczenia z podłogówką, więc podjerzewam, że musi być jakiś bezprzewodowy. Choc przyznam, że najlepszy byłby dla mnie regulator, bez czujników temp czyli najprostszy układ który załączał by rano podłogę do ustawionej temp a po południu przełączał zawór do temp nocnej czyli sporo niższej.

 

Proszę o poradę zarówno jaki regulator będzie ok a także jak go zamontować.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.