Witam,

 

wczoraj wymieniłem jak się okazało wadliwą pompę CO i od tego czasu dzieją się cuda z piecem.Czy spojrzał by ktoś może na sterownik i doradził co jest nie tak?

https://esterownik.pl/remote/1384

Piec bardzo powoli się rozgrzewa a w momencie włączenia pompy temperatura drastycznie spada albo stoi w miejscu przez bardzo długi czas. W popielniku mnóstwo niedopalonego groszku. Tutaj można zobaczyć jak mniej więcej wygląda instalacja przy kotle, na zdjęciu jeszcze stara pompa zastąpiona Omi 25/60. Dodam że przy poprzedniej (niesprawnej) pompie wszystko było ok.

Kotlownia

Dodam że piec jest wyczyszczony. A paliwo to samo co wcześniej.

 

Byłbym wdzięczny za porady. W tej chwili wywaliłem cały groszek z podajnika, dopalam resztę z retoru i po południu chciałbym zacząć coś robić..

Opublikowano

miałem podobny przypadek. u mnie to byla wina groszku był mało energetyczny. a spróbuj podnieść temp do 70 czy dalej tak bedzie sie działo

Opublikowano
  • Autor

Wczoraj miałem ustawione na 55-60 ale nic to nie dawało Dmuchawa na 100%, temp. spalin wysoka ale w piecu zima... :/ Wyczyscilem wszystko i własnie rozpalilem. W instrukcji przeczytałem ze słaba temp. może wynikać z palenia za głęboko w retorze, może akurat da rade teraz.

Opublikowano

Po pierwsze zaizoluj czujniki temp. jakąś otuliną, żeby dobrze dolegały do rury i nie ochładzały się powietrzem

Opublikowano

witam

czy nowa pompa ma te same parametry co stara? bo z podglądu wynika że bardzo intensywnie pcha wodę i wychładza kocioł

 

pozdrawiam RedEd

Opublikowano

Dodam że przy poprzedniej (niesprawnej) pompie wszystko było ok.

Rozwiązanie jest proste - załóż starą pompę i będzie znowu OK.

Opublikowano
  • Autor

witam

czy nowa pompa ma te same parametry co stara? bo z podglądu wynika że bardzo intensywnie pcha wodę i wychładza kocioł

 

pozdrawiam RedEd

 

Nowa jest mocniejsza poprzednia to stary wysłużony już Grundfos 25/40. Ta nowa jest 25/60 - założyłem większą bo miałem część grzejników wcześniej zimnych pomimo pozornej pracy pompy więc myślałem że może ta stara ma za małą moc. Ustawie wiec nowa na najmniejszą moc i spróbuje znaleźć izolacje jakaś aby otulić czujniki. Odczyty może będą dokładniejsze. Na razie to totalna załamka, strach piec na noc zostawić :/

Opublikowano

Calowy 4D. A pompa kotłowa jest?

Wymieniona była ta czerwona pompa ze zdjęcia?

Generalnie brak ochrony powrotu kotła i pracuje on z dużym rozwarstwieniem temperaturowym. Gdy pojawia się większy przepływ temperatura na wyjściu szybko spada i trudniej w nowych warunkach kocioł dogrzać. Schematy Ogniwo i ecoala wyraźnie zalecają korzystanie z pompy kotłowej a nie 4D. Teraz to już tylko pompa na krótki obieg i zapiąć czujnik powrotu.

Opublikowano
  • Autor

Teraz to już tylko pompa na krótki obieg i zapiąć czujnik powrotu.

 

Co masz na mysli mowiac 'krotki obieg'? Postaram sie jutro rozrysowac dokladnie uklad moze pomoglibyscie mi w takim razie dostosowac go odpowiednio do potrzeb pieca. Pali teraz jak smok, musze poczatkowo odlaczac fizycznie pompe do rozgrzania i podlaczam ja po osiagnieciu temperatury z otwartym na pol zaworem 4D i pompa CWU jako mieszacz. Wtedy jakkolwiek utrzymuje temperature zadana ale nigdy sie tak naprawde nie wylacza:/ Nie majac przestojow spala 200% tego co normalnie.

Opublikowano

A na jakim poziomie masz temperaturę spalin (możesz odczytać w sterowniku) nie czyściłeś ostatnio kotła? Może źle założony dekiel w wyczystce.

Opublikowano

otworz dmuchawe max

moc dmuchawy ustaw 20%

czas podawania 10sek

przerwa 50sek

podtrzymanie 16min

podawanie w podtrzymianu 16s

wiatrak 20sek co 5 min

Edytowane przez hester

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.