Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pomocy, Kocioł Termix Bkw Eko 25 Nie Osiąga Temperatury


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Koledzy proszę o pomoc. W instalacji otwartej pracuje kocioł z podajnikiem, grzeje cwu (140l) i 10 grzejników. Kocioł nie może osiągnąć zadanej temperatury, czasem przejdzie w stan podtrzymania ale chwile później temp. spada mu o 8-10*C, w czasie pracy temp. faluje tzn. dochodzi do np. 50 i spada o 3-4*C. U znajomych na tym samym opale (z tego samego źródła) wszysko jest ok.

Temperatura zadana to 55*C, histereza kotła 1*, temp załączenia pompy co 45*, pompa co na 2 biegu, temp cwu 45, histereza cwu 3*.

Ustawienia:

sterownik Argon 2

dmuchawa WBS 6a

zwór 4d ustawiony na 4

czas podawania 6s

przerwa w podawaniu 90s (przy krótszej przerwie bardzo dużo niespalonego opału spada do popielnika)

obroty dmuchawy 3 bieg na 12, dmuchawa przysłonięta w 2/3

 

w załącznikach zdjęcia instalacji oraz wnętrza pieca

post-40037-0-39096100-1351415234_thumb.jpg

post-40037-0-38898400-1351415241_thumb.jpg

post-40037-0-95681400-1351415247_thumb.jpg

Opublikowano

zbyt mała moc kotła aby uzupełnić straty.

ustaw 6sek podawanie i 60 sek przerwa oraz podnieś nadmuch do 5 biegu. jeśli będzie niedopalony eko lub rosnący kopiec to podnieś jeszcze nadmuch o 1 bieg

Opublikowano

Dzięki za podpowiedź, ustawiłem kocioł wg twoich wskazań. Rano będzie wiadomo czy pomogło.

Czy ktoś przyglądał się instalcji? Może są tam błędy, przez które kocioł nie pracuje efektywnie.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Sorry, że tak długo nie odp ale nie miałem możliwości.

Kocioł ustawiłem wg. wskazań TIMON'a i niestety niewiele to zmieniło, temperatura dalej niska i spieki. Serwisant stwierdził, że to wina dmuchawy i wymienił ją na WBS 5a, zalecił 12s podawania i 30s przerwy, dmuchawa na 4. Przy takich ustawieniach opał znika w tempie kosmicznym a zdecydowana wiekszość ląduje w popielniku, dodatkowo komin zrobił się bardzo gorący.

 

Może to wina instalacji, Koledzy zerknijcie na zdjęcia

Opublikowano

jak opał ląduje w popielniku to znaczy że za mało powietrza jest

jak masz czym to zmierz temperaturę spalin - wtedy będziesz wiedział więcej

wrzuć zdjęcia popiołu -ustawienia 12/30 to stosunek 1:2,5- czyli podejrzewam moc maksymalna dla palnika lub jej okolice a nadmuch 4 bieg z 12 czyli ledwie 1/3 mocy - parametry do .....

albo wydłuż przerwę podawania albo podnieś nadmuch

 

opisałem ci co robić jeśli przy moich ustawieniach będzie zły efekt- nie stosujesz się do zaleceń tylko zmieniasz wszystko-

tak nie ustawisz kotła

ustalasz stałe podawanie do tego dobierasz przerwę 5 krotnie dłuższą i nadmuch w połowie zakresu.

potem w zależności czy spieka czy przesypuje regulujesz albo nadmuchem albo przerwą - ale tylko jednym parametrem

jak będziesz kręcił wszystkim to prędzej ogniskiem w salonie chałupę ogrzejesz niż kotłem

 

wrzuć zdjęcia tych spieków bo nie wiem czy spieka węgiel czy popiół i trudno radzić cokolwiek

obierz jedną drogę i nią konsewentnie podążaj albo słuchaj codziennie kogoś innego i ustawisz kocioł w lato jak dobrze pójdzie

Opublikowano (edytowane)

Od kilku godzin ustawione jest 7s podawania i 35s przerwy, dmuchawa na 6 w połowie przysłonięta, usypuje się dość duży kopiec i faluje temperatura kotła w czasie pracy, niestety nie mam czym zmierzyć temp spalin. Na zdjęciach są tylko małe bryłki ale często rano na całym palniku jest rozżarzony spiek

post-40037-0-31327600-1356299828_thumb.jpg

post-40037-0-89375900-1356299833_thumb.jpg

post-40037-0-95846500-1356299841_thumb.jpg

Edytowane przez ramtap
Opublikowano

jeszcze jedno pytanie

na jakiej wysokości masz deflektor od górnej krawędzi palnika??

mam wrażenie że wisi dość nisko - no chyba że zdjęcie pod kątem który przeklamuje

możliwe ze jak wisi za nisko to podnosi mocno temperaturę złoża

Opublikowano

za dużo powietrza- albo skróć przerwę albo zmniejsz nadmuch

deflektor prawidłowo

Opublikowano

możliwe

wszystko zależy od konstrukcji układu. jeśli nie ma zaworów zwrotnych moze być takie zjawisko.

ze zdjęcia wynika że masz obieg CWU przed zaworem 4d i nie masz tam zaworów zwrotnych

w momencie załączenia pompy CWU większość jeśli nie całość wody popłynie z kotła na bojler

lepiej by było aby albo obieg CWU był na mniejszej średnicy rur albo pompa CO ustawiona na wyższym biegu niż CWU,

najlepiej gdyby były zawory zwrotne

Opublikowano

cwu jest na 22 a reszta na 28, mimo to temp. co spada jak włączy się pompa cwu, dopiero jak chodzą na 1 i 3 biegu nie jest to odczuwalne ale wtedy w instalacji szumi, gdzie powinny być wstawione zawory zwrotne?

 

co do ustawień pieca

udało mi się ograniczyć spiekanie przy 6s podawania i 40 przerwy z dmuchawą na 3 biegu lekko przysłoniętą

albo mój piec jest do d... albo węgiel nic nie warty chociaż u znajomych się pali dobrze

Opublikowano

zawory zazwyczaj są montowane przed pompami i wydaje mi się że u Ciebie najlepszym miejscem jest pozioma rurka doprowadzająca wodę z kotła do zaworu 4d dla obiegu CO i pionowy odcinek przed pompą CWU dla tegoz własnie.

Opublikowano

nie wiem jaka jest ta którą masz- wygląda na grundfosa ale nie wiem czy 25/60 czy 25/40 jeśli 25/40 to mniejsza już tylko 15/40 może być.

Opublikowano

założona jest 25/40, nadawała by się pompa cyrkulacyjna cwu po małych przeróbkach instalcji? np. Wilo star-z nova

minusem jest to, że może tłoczyć ciecz o max 65*

Opublikowano

Dla ciebie będzie dobra pompa elektroniczna np Yonos Pico 25/1-4 prod Wilo tam masz płynną regulację przepływu pokrętłem- ustawiasz tyle ile trzeba i spoko.

Nic wtedy nie trzeba przerabiać, tylko zmieniasz pompę.

 

Pozdr.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.