Pomocy, Kocioł Termix Bkw Eko 25 Nie Osiąga Temperatury

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Koledzy proszę o pomoc. W instalacji otwartej pracuje kocioł z podajnikiem, grzeje cwu (140l) i 10 grzejników. Kocioł nie może osiągnąć zadanej temperatury, czasem przejdzie w stan podtrzymania ale chwile później temp. spada mu o 8-10*C, w czasie pracy temp. faluje tzn. dochodzi do np. 50 i spada o 3-4*C. U znajomych na tym samym opale (z tego samego źródła) wszysko jest ok.

Temperatura zadana to 55*C, histereza kotła 1*, temp załączenia pompy co 45*, pompa co na 2 biegu, temp cwu 45, histereza cwu 3*.

Ustawienia:

sterownik Argon 2

dmuchawa WBS 6a

zwór 4d ustawiony na 4

czas podawania 6s

przerwa w podawaniu 90s (przy krótszej przerwie bardzo dużo niespalonego opału spada do popielnika)

obroty dmuchawy 3 bieg na 12, dmuchawa przysłonięta w 2/3

 

w załącznikach zdjęcia instalacji oraz wnętrza pieca

post-40037-0-39096100-1351415234_thumb.jpg

post-40037-0-38898400-1351415241_thumb.jpg

post-40037-0-95681400-1351415247_thumb.jpg

Opublikowano

zbyt mała moc kotła aby uzupełnić straty.

ustaw 6sek podawanie i 60 sek przerwa oraz podnieś nadmuch do 5 biegu. jeśli będzie niedopalony eko lub rosnący kopiec to podnieś jeszcze nadmuch o 1 bieg

Opublikowano
  • Autor

Dzięki za podpowiedź, ustawiłem kocioł wg twoich wskazań. Rano będzie wiadomo czy pomogło.

Czy ktoś przyglądał się instalcji? Może są tam błędy, przez które kocioł nie pracuje efektywnie.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
  • Autor

Sorry, że tak długo nie odp ale nie miałem możliwości.

Kocioł ustawiłem wg. wskazań TIMON'a i niestety niewiele to zmieniło, temperatura dalej niska i spieki. Serwisant stwierdził, że to wina dmuchawy i wymienił ją na WBS 5a, zalecił 12s podawania i 30s przerwy, dmuchawa na 4. Przy takich ustawieniach opał znika w tempie kosmicznym a zdecydowana wiekszość ląduje w popielniku, dodatkowo komin zrobił się bardzo gorący.

 

Może to wina instalacji, Koledzy zerknijcie na zdjęcia

Opublikowano

jak opał ląduje w popielniku to znaczy że za mało powietrza jest

jak masz czym to zmierz temperaturę spalin - wtedy będziesz wiedział więcej

wrzuć zdjęcia popiołu -ustawienia 12/30 to stosunek 1:2,5- czyli podejrzewam moc maksymalna dla palnika lub jej okolice a nadmuch 4 bieg z 12 czyli ledwie 1/3 mocy - parametry do .....

albo wydłuż przerwę podawania albo podnieś nadmuch

 

opisałem ci co robić jeśli przy moich ustawieniach będzie zły efekt- nie stosujesz się do zaleceń tylko zmieniasz wszystko-

tak nie ustawisz kotła

ustalasz stałe podawanie do tego dobierasz przerwę 5 krotnie dłuższą i nadmuch w połowie zakresu.

potem w zależności czy spieka czy przesypuje regulujesz albo nadmuchem albo przerwą - ale tylko jednym parametrem

jak będziesz kręcił wszystkim to prędzej ogniskiem w salonie chałupę ogrzejesz niż kotłem

 

wrzuć zdjęcia tych spieków bo nie wiem czy spieka węgiel czy popiół i trudno radzić cokolwiek

obierz jedną drogę i nią konsewentnie podążaj albo słuchaj codziennie kogoś innego i ustawisz kocioł w lato jak dobrze pójdzie

Opublikowano
  • Autor

Od kilku godzin ustawione jest 7s podawania i 35s przerwy, dmuchawa na 6 w połowie przysłonięta, usypuje się dość duży kopiec i faluje temperatura kotła w czasie pracy, niestety nie mam czym zmierzyć temp spalin. Na zdjęciach są tylko małe bryłki ale często rano na całym palniku jest rozżarzony spiek

post-40037-0-31327600-1356299828_thumb.jpg

post-40037-0-89375900-1356299833_thumb.jpg

post-40037-0-95846500-1356299841_thumb.jpg

Edytowane przez ramtap

Opublikowano

jeszcze jedno pytanie

na jakiej wysokości masz deflektor od górnej krawędzi palnika??

mam wrażenie że wisi dość nisko - no chyba że zdjęcie pod kątem który przeklamuje

możliwe ze jak wisi za nisko to podnosi mocno temperaturę złoża

Opublikowano
  • Autor

wisi 15-16cm nad palnikiem, na zdjęciu popielnik po ok 24godz pracy

post-40037-0-77624400-1356352732_thumb.jpg

Opublikowano

za dużo powietrza- albo skróć przerwę albo zmniejsz nadmuch

deflektor prawidłowo

Opublikowano
  • Autor

jeszce jedno pytanie - możliwe żeby pompa cwu 'podbierała' wodę pompie co i większość krążyła przez bojler?

Opublikowano

możliwe

wszystko zależy od konstrukcji układu. jeśli nie ma zaworów zwrotnych moze być takie zjawisko.

ze zdjęcia wynika że masz obieg CWU przed zaworem 4d i nie masz tam zaworów zwrotnych

w momencie załączenia pompy CWU większość jeśli nie całość wody popłynie z kotła na bojler

lepiej by było aby albo obieg CWU był na mniejszej średnicy rur albo pompa CO ustawiona na wyższym biegu niż CWU,

najlepiej gdyby były zawory zwrotne

Opublikowano
  • Autor

cwu jest na 22 a reszta na 28, mimo to temp. co spada jak włączy się pompa cwu, dopiero jak chodzą na 1 i 3 biegu nie jest to odczuwalne ale wtedy w instalacji szumi, gdzie powinny być wstawione zawory zwrotne?

 

co do ustawień pieca

udało mi się ograniczyć spiekanie przy 6s podawania i 40 przerwy z dmuchawą na 3 biegu lekko przysłoniętą

albo mój piec jest do d... albo węgiel nic nie warty chociaż u znajomych się pali dobrze

Opublikowano

zawory zazwyczaj są montowane przed pompami i wydaje mi się że u Ciebie najlepszym miejscem jest pozioma rurka doprowadzająca wodę z kotła do zaworu 4d dla obiegu CO i pionowy odcinek przed pompą CWU dla tegoz własnie.

Opublikowano
  • Autor

jaką pompę poleciłbyś do cwu zamiast tej dużej?

Opublikowano

nie wiem jaka jest ta którą masz- wygląda na grundfosa ale nie wiem czy 25/60 czy 25/40 jeśli 25/40 to mniejsza już tylko 15/40 może być.

Opublikowano
  • Autor

założona jest 25/40, nadawała by się pompa cyrkulacyjna cwu po małych przeróbkach instalcji? np. Wilo star-z nova

minusem jest to, że może tłoczyć ciecz o max 65*

Opublikowano

Dla ciebie będzie dobra pompa elektroniczna np Yonos Pico 25/1-4 prod Wilo tam masz płynną regulację przepływu pokrętłem- ustawiasz tyle ile trzeba i spoko.

Nic wtedy nie trzeba przerabiać, tylko zmieniasz pompę.

 

Pozdr.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.