bodidodi Opublikowano 23 Października 2012 #1 Opublikowano 23 Października 2012 Witam Posiadam ponad 40 letnia instalacje C.O., która do tej pory działała bez zarzutu. Problem pojawił się gdy postanowiliśmy podłączyć 2 dodatkowe grzejniki. Dla uproszczenia na schemacie narysowałem tylko 4 grzejniki ale w rzeczywistości jest ich 8 na górnym piętrze no i teraz na poziomie suteren fachowiec zamontował 2 dodatkowe. Na rysunku C i D. Problem w tym, że grzejniki C i D są zimne. Podczas gdy reszta dosłownie "parzy". Dodam że rurki rozprowadzające wodę do grzejników biegną pod sufitem w suterenach... i "stare" grzejniki ( A i B na rysunku) są podłączone od dołu natomiast nowe grzejniki podłączone od góry. Proszę mnie sprostować jeśli się mylę, gdyż jestem laikiem w tej dziedzinie, ale czy takie podłączenie ma w ogóle racje bytu? z fizyki pamiętam że ciepło zawsze idzie ku górze, więc jak gorąca woda ma rurką zejść w dół i ogrzać grzejnik? Czy to może być przyczyna? Nadmienię jeszcze , że w instalacji jest pompka (na rysunku P) która jednak w tym przypadku nic nie daje. Dodam jeszcze, że grzejniki C i D podłączone są rurkami miedzianymi o mniejszej średnicy natomiast reszta instalacji wykonana jest rurkami stalowymi o większej średnicy. http://w685.wrzuta.p...ksz/0sGVZamDsJr Cytuj
feherypetahy Opublikowano 23 Października 2012 #2 Opublikowano 23 Października 2012 najprawdopodobniej trzeba będzie skryzować instalację Cytuj
Dale Opublikowano 23 Października 2012 #3 Opublikowano 23 Października 2012 (edytowane) Ciepła woda idzie tylko w górę owszem więc tak podłączone dolne grzejniki grawitacyjnie nie zadziałają, ale skoro masz pompę w instalacji to nie ma to znaczenia bo ona pchnie ciepłą wodę wszędzie. Problem w tym, że pompa nie jest lekiem na całe zło, bo woda i tak popłynie tam gdzie jej lżej. Przez górne grzejniki jest jej widać na tyle lekko, że do dolnych już nie dociera. Musisz więc utrudnić wodzie przepływ przez górne grzejniki przydławiając je trochę zaworami, to wtedy i dolne się nagrzeją. Być może będzie również potrzebne przełączenie pompy na większy bieg, jeśli teraz nie jest na najwyższym. Edytowane 23 Października 2012 przez Dale Cytuj
bodidodi Opublikowano 23 Października 2012 Autor #4 Opublikowano 23 Października 2012 Rozumiem w takim razie mam jeszcze jedno pytanie, gdy zaworami zmniejszę obieg w górnych grzejnikach to czy nie stanie się tak, że będą one nie dogrzane a co za tym idzie będzie zimno w pomieszczeniach górnych? W tym momencie, żeby było ciepło u góry ... grzejniki muszą parzyć :( Cytuj
Hermogenes Opublikowano 23 Października 2012 #5 Opublikowano 23 Października 2012 Przyjacielu grzejnik ma określoną moc i choc byś 10 razy tyle wody przez niego przepuścił to i tak cieplej nie będzie, trzeba tak dobrać średnicę aby wszystkie grzejniki były "zaspokojone".poz Hermogenes Cytuj
emus Opublikowano 23 Października 2012 #6 Opublikowano 23 Października 2012 Trzeba wykonać kryzowanie grzejników lub zmniejszyć nastawy wstępne na zaworach termostatycznych jeżeli takie masz zamontowane. żeby było ciepło u góry ... grzejniki muszą parzyć :( Zwiększ ilość grzejników lub jeżeli się da ilość żeberek w poszczególnych grzejnikach. Cytuj
pasik1002 Opublikowano 23 Października 2012 #7 Opublikowano 23 Października 2012 jeśli są zupełnie zimne nie ma przez nich przepływu wiec tak po kolei proponuje zacząć od odpowietrzenia instalacji następnie sprawdzenie czy jakiś zawór nie jest zakręcony (na przykład na powrocie ) a dopiero później kryzował Cytuj