appaloosa Opublikowano 14 Października 2012 #1 Opublikowano 14 Października 2012 (edytowane) Witam Od dłuższego już czasu czytam forum i znalazłem tu wiele cennych porad. Pora zadać moje pierwsze pytanie :D Mam zrobioną takową instalację CO/ CWU: Sterownik tech st37 steruje dwoma pompami niezależnie, podłączona także pokojówka. Na instalacji CO brak zaworu zwrotnego za pompą CO - będzie dorobiona w poniedziałek Problem jest tego rodzaju, że w momencie dogrzania mieszkania i wyłączenia pompy CO ciepło idzie grawitacyjnie na kilka kaloryferów na piętro. Jest to dość uciążliwe ponieważ jednym z pokoi jest pokój dziecięcy i mają tam po prostu za gorąco - jak rozwiązać ten problem? Myślałem o bypassie na rurze CO z zaworem zwrotnym i elektrozaworem domyślnie zamkniętym. Podczas pracy pompy zawór zwrotny przepuszaczałby wodę, po nagrzaniu i wyłączeniu pompy by się zamykał, a w momencie zaniku zasilania elektrozwrór na bypassie puszczałby wodę. Jakieś inne pomysły? Edytowane 14 Października 2012 przez appaloosa Cytuj
appaloosa Opublikowano 15 Października 2012 Autor #2 Opublikowano 15 Października 2012 (edytowane) Drugie pytanie jest takie: - Czy w tym schemacie pompa CWU nie powoduje obiegu w instalacji CO ? Edytowane 15 Października 2012 przez appaloosa Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 15 Października 2012 #3 Opublikowano 15 Października 2012 Brak zaworów zwrotnych za pompami. Cytuj
appaloosa Opublikowano 15 Października 2012 Autor #4 Opublikowano 15 Października 2012 (edytowane) Miałem na myśli czy pompa CWU nie powoduje obiegu CO poprzez zawór trójdrożny. Zawór zwrotny za pompą CWU jest - na rysunku zrobiłem przed pompą - to jakaś różnica? Zawór zwrotny za pompą CO będzie za 1h. Zastanawiam się czy nie dać za zaworem różnicowym elektrozaworu zamkniętego przy napięciu (otworzyłby się w momencie braku prądu i puścił wodę grawitacyjnie) Tutaj zdjęcia kotłowni: Edytowane 15 Października 2012 przez appaloosa Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 15 Października 2012 #5 Opublikowano 15 Października 2012 Zawory zwrotne na co powinny być w dwóch miejscach przed zaworem trójdrożnym na zasilaniu przepływ w kierunku pompy jak i na bajpasie od powrotu również w kierunku pompy. Inaczej może być przepływ wsteczny przez zawór trójdrożny Cytuj
appaloosa Opublikowano 15 Października 2012 Autor #6 Opublikowano 15 Października 2012 Czyli u mnie zawory zwrotne powinny być tutaj gdzie czerwone strzałki : ? A co z grawitacyjnym przepływem przecież zawór zwrotny zablokuje tu grawitacyjny obieg ? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 15 Października 2012 #7 Opublikowano 15 Października 2012 Tak w tych miejscach. Cytuj
pionek Opublikowano 15 Października 2012 #8 Opublikowano 15 Października 2012 (edytowane) Zawory zwrotne w tych miejscach nie pozwolą przedostać się wodzie z instalacji CO do kotła. Ale jeśli zatrzymasz pompę CWU oraz CO to czy czasem ciepła woda nie przeciwnie się grawitacyjnie na kaloryfery? Pytanie do fachowców czy zawór zwrotny zablokuje grawitacyjny obieg? Edytowane 15 Października 2012 przez pionek Cytuj
MarekW Opublikowano 15 Października 2012 #9 Opublikowano 15 Października 2012 Może się mylę ale w instalacji brak jest filtra w układzie c.w.u, a w układzie c.o jest on zamontowany w złym miejscu. O ile pamietam to zadaniem filtra jest ochrona pompy przed zanieczyszczeniami, a cóż on da jeżeli stoi za pompą. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 15 Października 2012 #10 Opublikowano 15 Października 2012 Nie będzie obiegu grawitacyjnego. Cytuj
appaloosa Opublikowano 15 Października 2012 Autor #11 Opublikowano 15 Października 2012 Nie będzie obiegu grawitacyjnego. Woda przeciska mi się grawitacyjnie na kaloryfery na górze, dziś mam już zawór zwrotny na pompie CO więc zobaczę czy to ograniczyło przenikanie ciepła. Co do zaworu zwrotnego przed trójdrożnym to nie będzie to przeczyło zasadom bezpieczeństwa i zasadzie działania zaworu różnicowego? Poza tym jeśli pompa CWU zaciąga coś bypassem z powrotu to po pierwsze ma ograniczony prześwit poprzez zawór trójdrożny, a po drugie i tak jest to bardzo krótki obieg i woda na powrocie i na wyjściu ma prawie taką samą temperaturę? Co do grawitacyjnego przenikania ciepła przez zawór różnicowy to chyba na kaloryferach na piętrze założę termozawory z głowicą termostatyczną sterowaną siłownikiem, na razie nie mam w ogóle tam zaworów termostatycznych więc i tak muszę kupić. Ma ktoś doświadczenia z takimi głowicami? Zdają egzamin? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 15 Października 2012 #12 Opublikowano 15 Października 2012 Niestety zawór różnicowy służy właśnie do obiegu grawitacyjnego Inaczej można powiedzieć,ze to zawór grawitacyjny, pompa pracuje zawór się zamyka, pompa nie pracuje działa grawitacja. Cytuj
appaloosa Opublikowano 16 Października 2012 Autor #13 Opublikowano 16 Października 2012 Dziękuję wszystkim za pomoc. Aktualnie sprawa wygląda tak, że dopóki piec i CWU się nie nagrzeją to grawitacyjnie nic się nie przedostaje. Jednak w momencie nagrzania pieca i CWU oraz CO piec trzyma temperaturę między 65 a 75 stopni (jest to w trakcie wyregulowywania) i grawitacyjnie ciepło idzie na 3 kaloryfery na piętrze. Ponieważ nie mam na nich żadnych zaworów termoregulacyjnych to kaloryfery nagrzewają się baaardzo mocno. W tym tygodniu przyjdą do mnie zawory termoregulacyjne i głowice elektroniczne http://www.conrad.pl/Energooszcz%C4%99dna-g%C5%82owica-termostatyczna-/-termostat-grzejnikowy-eQ-3-model-K-qqq.htm?websale7=conrad&pi=560307&ireusocl=1&cc=y Mam nadzieję że rozwiąże to problem niekontrolowanego nagrzewania pomieszczeń, a także umożliwi mi większą kontrolę temperatury w pomieszczeniach. Cytuj
tomekb Opublikowano 16 Października 2012 #14 Opublikowano 16 Października 2012 (edytowane) Witam , ostatnio kolega poprosił mnie o poradę w takiej samej sytuacji . Ma tak samo zrobioną kotłownie i dzieje się tak że jak jest zamknięty zawór 3d( czyli zawór odcina całkowicie dopływ ciepłej wody ), ale otwiera się wtedy obieg CO , pompa CO wyłącza się i włącza się pompa CWU która przepycha przez powrót CWU ciepłą wodę na obieg CO . poradziłem mu zamontowanie zaworu zwrotnego na powrocie CWU i drugiego zaworu zwrotnego na bajpasie zaworu 3d . Jak to usłyszał wykonawca to powiedział że pierszy raz widzi żeby w tych miejscach dawać zawory zwrotne . Poniżej zaznaczyłem na schemacie kolegi jak moim zdaniem powinno to wyglądać. Edytowane 16 Października 2012 przez tomekb Cytuj
appaloosa Opublikowano 17 Października 2012 Autor #15 Opublikowano 17 Października 2012 U mnie problem jest tego rodzaju, że woda z powrotu CWU wchodzi w kotłowni w podłogę a nie bezpośrednio w powrót kotła i tak naprawdę nie wiem gdzie idzie :D i nie wiem jak to sprawdzić.... A dom kupiłem. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.