figiel Opublikowano 11 Października 2012 #1 Opublikowano 11 Października 2012 potrzebuje schemat podłączenia kotła i naczynia wzbiorczego takie prawidłowe gdzie odchodzi z niego chyba pięć rur Cytuj
sambor Opublikowano 11 Października 2012 #2 Opublikowano 11 Października 2012 (edytowane) Witam A po co 5 ? 4 nie wystarczą? Pozdrawiam Edytowane 11 Października 2012 przez sambor Cytuj
figiel Opublikowano 12 Października 2012 Autor #3 Opublikowano 12 Października 2012 zapisałem się na kurs palacza i tak ma być podobno Cytuj
figiel Opublikowano 12 Października 2012 Autor #4 Opublikowano 12 Października 2012 może jeszcze bym prosił nazwy tych rur dochodzących do zbiornika Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Października 2012 #5 Opublikowano 12 Października 2012 Czy to Cię satysfakcjonuje ? Cytuj
sambor Opublikowano 12 Października 2012 #6 Opublikowano 12 Października 2012 W dniu 12.10.2012 o 05:00, figiel napisał(a): może jeszcze bym prosił nazwy tych rur dochodzących do zbiornika Tu masz tą normę z oficjalnym nazewnictwem PN na Naczynia Wzbiorcze.pdfPobieranie informacji ... Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Października 2012 #7 Opublikowano 12 Października 2012 Tu z cyrkulacją Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Października 2012 #8 Opublikowano 12 Października 2012 Oprócz normy PN-91/B-02413 jest jeszcze jedna BN-71/8864-27. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Października 2012 #9 Opublikowano 12 Października 2012 Aha dodam jeszcze,że mamy dwa typy naczyń typ A okrągłe i B kwadratowe. Do 350 kW można łączyć tak: Cytuj
figiel Opublikowano 12 Października 2012 Autor #10 Opublikowano 12 Października 2012 dzięki........... Cytuj
figiel Opublikowano 12 Października 2012 Autor #11 Opublikowano 12 Października 2012 a system zamkniety Cytuj
sambor Opublikowano 12 Października 2012 #12 Opublikowano 12 Października 2012 (edytowane) System zamknięty musi mieć naczynie wzbiorcze zamknięte (przeponowe) dobierane do ilości wody w instalacji, ciśnienia wstępnego i różnicy temperatur w instalacji - zobacz na strony producentów i http://forum.info-og...ia-wzbiorczego/ dodatkowo zawór bezpieczeństwa i manometr. Edytowane 12 Października 2012 przez sambor Cytuj
henryk1953 Opublikowano 12 Października 2012 #13 Opublikowano 12 Października 2012 Witaj!!! moze to ci się przyda:http://www.instsani.webd.pl/projco24.htm pozhenryk1953 Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 13 Października 2012 #14 Opublikowano 13 Października 2012 W dniu 12.10.2012 o 07:58, guitar napisał(a): Do 350 kW można łączyć tak: Czy jest to unormowane poprzez PN ? Gdzie szukać zapisu, który mówi w jakich przypadkach należy rurę bezpieczeństwa oddzielić od wznośnej ? Cytuj
henryk1953 Opublikowano 13 Października 2012 #15 Opublikowano 13 Października 2012 WITAJ!!! W poscie nr13 masz to podane .oto fragment : Zasady montażu rur bezpieczeństwa RB i RW na całej swej długości powinny być prowadzone bez zasyfonowań, ze spadkiem co najmniej 1% w kierunku kotła lub wymiennika ciepła. Zmiany kierunku tylko za pomocą łuków Układ połączeń rur zabezpieczających. RB powinna łączyć najwyżej położoną część przestrzeni wodnej kotła z przestrzenią powietrzną NW powyżej rury przelewowej. W przypadku jednego kotła RB na odcinku od kotła do połączenia z dolną częścią przestrzeni wodnej NW może być jednocześnie rurą wzbiorczą. W przypadku dwóch lub więcej kotłów lub wymienników ciepła, każdy kocioł lub wymiennik powinien być zabezpieczony samodzielną rurą bezpieczeństwa, a rura wzbiorcza powinna łączyć zbiorczą rurę powrotną znajdującą się bezpośrednio przy kotłach lub wymiennikach ciepła z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego. Przy rozdziale górnym pion wznośny może spełniać rolę odcinka rury bezpieczeństwa i rury wzbiorczej. Przy rozdziale dolnym, jeżeli źródło ciepła ma moc mniejszą niż 25 kW, część instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego może być użyta jako rury zabezpieczające. poz. henryk1953 Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 13 Października 2012 #16 Opublikowano 13 Października 2012 Ten zapis znam i nie ma tam wzmianki o rozdziale rury bezpieczeństwa od wznośnej ze względu na moc kotła bądź wymiennika. Jest tam tylko opisany sposób podłączeń doskonale mi znany. Ciekawi mnie gdzie jest zapisane podane 350 kW przez "guitara" Cytuj
henryk1953 Opublikowano 14 Października 2012 #17 Opublikowano 14 Października 2012 Witaj!!! to może to:http://www.prz.edu.pl/~rabczak/tomek/PN%2002413%20ogrzewnictwo%20zabezpieczenia%20otwarte.pdf a szczególnie to: INFORMACJE DODATKOWE 1. Instytucja opracowujaca norme - Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal 2. Istotne zmiany w stosunku do PN-77/B-02413 a) zrezygnowano ze zróznicowania zabezpieczenia w zaleznosci od mocy cieplnej zródla ciepla, B) zmodyfikowano sposób zabezpieczenia zródla ciepla, c) wprowadzono podzial urzadzen zabezpieczajacych na podstawowe i uzupelniajace, d) uscislono sposób obliczenia pojemnosci uzytkowej naczynia wzbiorczego i srednicy rur zabezpieczajacych, e) okreslono srednice wewnetrzna rury przelewowej, f) usunieto wymagania dotyczace stosowania i zabezpieczenia w postaci zaworów dwudrogowych i zaworów poz. henryk1953 Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 14 Października 2012 #18 Opublikowano 14 Października 2012 Czyli podane 350 kW obecnie nie ma unormowania prawnego. Właśnie o to mi chodziło. Dziękuję :) Cytuj
figiel Opublikowano 14 Października 2012 Autor #19 Opublikowano 14 Października 2012 system otwarty już obcykałem teraz jak wygląda podłączenie w systemie zamkniętym przy kotłach gazowych i na paliwa ciekłe moze ktoś prześle schemat z opisami Cytuj