toki3 Opublikowano 25 Września 2013 #26 Opublikowano 25 Września 2013 Mam takie zdjęcia zrobione wczoraj telefonem
TIMON120777 Opublikowano 25 Września 2013 #27 Opublikowano 25 Września 2013 popiół źle nie wygląda moim zdaniem wystarczy delikatnie zmniejszyć nadmuch o kilka % gdyby się pojawił niedopalony węgiel wtedy powrót i korekta ale o połowę poprzedniej wartości. może być też uroda węgla taka że spiekający i trzeba się pogodzić z tymi spiekami. nie są duże więc to nie problem podtrzymanie opisałem w poprzednim swoim poście
Landcaster Opublikowano 25 Września 2013 #28 Opublikowano 25 Września 2013 Mogę zapytać jakim węglem palisz?
Landcaster Opublikowano 25 Września 2013 #30 Opublikowano 25 Września 2013 Do toki3 patrząc na popiół osiągamy podobne efekty jeśli chodzi o zawartość popielnika i zastanawiam się czy u mnie to kwestia opału i ustawień.
toki3 Opublikowano 26 Września 2013 #31 Opublikowano 26 Września 2013 eWitam Paliłem Pieklorzem a teraz mam Rotopaloski w workach papierowych - jest suchy i nie ma syfu w środku,jedynie ma czasem dość duże kawałki (dokładnie nie wiem jak się zwie fachowo), jest drogi bo 880zł/t Teraz wrzucę zdjęcia i opiszę jakie mam parametry na piecu ustawione: (bo trochę za dużo bierze według mnie bo 20kg/doba to dużo teraz- chyba) Czas podawania 12s Czas przewrwy 35s siła nadmuchu 25% Praca podtrzymania 15s przerwa podtrzymania 15min (zmieniłem na 10min ale nie wiem czy słusznie bo więcej węgla pójdzie) Wentylator podtrzymania - praca 25s - czas przerwy 15min te zdjęcia poniżej to przed korektą zaznaczoną na czerwono.
toki3 Opublikowano 26 Września 2013 #32 Opublikowano 26 Września 2013 Postaram się jutro lub dzisiaj wieczorkiem podrzucić zdjęcia z tyłu pieca abyście sprawdzili czy dobrze mam zrobione połączenia, bo nie wiem czy czasem nie za bardzo się piec wychładza ponieważ za zimna woda wraca do niego.
TIMON120777 Opublikowano 26 Września 2013 #33 Opublikowano 26 Września 2013 jeśli to pierwszy sezon w nowym domu i wymaga wygrzania to będzie żarł jeśli to kolejny to możliwe że coś nie tak jest. teraz chłopaki spalają 6-7kg na dobę w dwustanie, u mnie na automacie idzie około 8kg ale 20 to sporo- zalezy jaka powierzchnia jeszcza. masz bogate nastawy nie wiem jak masz ustawione parametry wentylatora w menu serwisowym ale sądzę że na maksa ponieważ spieki są już przy 25% nadmuchu i przy stosunku podawanie/przerwa 1:3 a to prawie moc maksymalna sprawdź jak wiesz jak takie parametry jak wybór wentylatora oraz maksymalne obroty wentylatora- dane w menu serwisowym są
toki3 Opublikowano 26 Września 2013 #34 Opublikowano 26 Września 2013 OK To powiedz jakie powinienem mieć ustawienia: a ja takie ustawie i zobaczymy może zmniejszę nadmuch z 25% na jakieś 15% i zobaczymy co się będzie działo.
toki3 Opublikowano 26 Września 2013 #35 Opublikowano 26 Września 2013 tylko mnie zastanawia ten czas przerwy 10min Może go zwiększę do 15min bo jak będzie co 10min podawał paliwo przez 15s to też wpierdzieli więcej
TIMON120777 Opublikowano 26 Września 2013 #36 Opublikowano 26 Września 2013 ja ci nie powiem jakie masz mieć ustawienia nie widzę co się na palniku dzieje i jak przebiega proces spalania, więc nie potrafię odgadnąć co zmienić zastanawia mnie iż przy tak małym nadmuchu przy dużej dawce opału są spieki. powinien raczej niedopalać. spróbowałbym przede wszystkim krótsze podawanie np 5 sekund i do tego przerwę 40sekund a nadmuch jak jest potem obserwacja tego co się dzieje na palniku i korekta tylko nadmuchem- jeśli spieka nadmuch w dół a jeśli niedopala nadmuch w górę. jednorazowo nie więcej niż 2-3% i czekanie kilka godzin na ustabilizowanie z nowymi nastawami w podtrzymaniu natomiast możesz zrezygnować z przedmuchów lub zrobić je co 45-60 minut a tylko zadbać o to by się krater w palniku nie tworzył regulując przerwę podtrzymania
toki3 Opublikowano 27 Września 2013 #37 Opublikowano 27 Września 2013 Witam Wczoraj posprzątałem o 17 w piecu i przestawiłem ustawienia: Czas pracy 10s Czas przerwy 40s nadmuch 20% Praca podtrzymania 15s przerwa podtrzymania 35min Wentylator podtrzymania - praca 25s - czas przerwy 35min dzisiaj rano było mało popiołu ale były za to spieki więc zmniejszyłem siłę nadmuchu na 18% zobaczę po południu co będzie. Dodatkowo otworzyłem trochę grzejniki aby podgrzać w domu. Już zauważyłem że mniej idzie opału(mniej ubywa z podajnika) - może już się trochę podłoga wygrzała. Jak będę miał zdjęcia to wrzucę.
TIMON120777 Opublikowano 27 Września 2013 #38 Opublikowano 27 Września 2013 przy spiekających węglach stosuje się krótkie podawania zamień to10/40 na 5/20 i zobacz czy będzie lepiej
toki3 Opublikowano 30 Września 2013 #39 Opublikowano 30 Września 2013 witam zmniejszyłem na 8/40 i nadmuch 15% Ale spieki są i na dodatek tak jak widać na zdjęciach wyżej pali się tylko tą stroną bliżej podajnika, a ta druga strona jest po prostu zarzucona popiołem. Jak załączy się dmuchawa to widać jak dmucha bliżej podajnika a na końcu bardzo słabiutko i tam się prawie nie pali i dlatego są takie spieki chyba. Nie wiem czy czasem nie dać Korony na silikon??
toki3 Opublikowano 30 Września 2013 #40 Opublikowano 30 Września 2013 Dzwoniłem do producenta pieca aby się dowiedzieć czy koronę można silikonem potraktować i otrzymałem taką odpowiedź: Mam podnieść podawanie do 12s czas pauzy do 48s tak aby było ok 60s razem. dodatkowo kazał mi przesłonę na wentylatorze zostawić otwartą na ok 1cm i nadmuch na 35% nawet do 40%. Powiedział że 20kW i żeliwnym palniku musi tak mieć, a i kazał zrobić załączanie pomp na 350C aby ta woda się nie wychładzała tak szybko po załączeniu pomp. Moim zdaniem przesłona na 1cm to mało i wentylator na 35% lub 40% to jest przesada bo będzie wył jak głupi. Raczej otworzyć przesłonę na maxa i dać mniej % ok 12% do 15% wtedy będzie można przyjemnie nawet po stać przy piecu. Ale proszę o radę co wy na to??
TIMON120777 Opublikowano 30 Września 2013 #41 Opublikowano 30 Września 2013 przede wszystkim ten palnik trzeba uszczelnić i to nie tylko w rowku który się znajduje pod koroną ale również na połączeniu korony z palnikiem od strony wewnętrznej na wątku o krs tech aqua 15KW sa zdjęcia i opis jak to należy zrobić(jeśłi dobrze pamiętam), również w sieci jest kilka fotek jak nie znajdziesz pisz wyślę ale dopiero wieczorem z domu jak będziesz uszczelniał to zaklej również wszystkie okrągłe otwory dopalające na całym obwodzie oraz pionowe nacięcia na krótszym boku Pan podał Ci ustawienia dla mocy dosć dużej i wtedy palnik jest mocno nawęglony i potrzebuje napowietrzenia przy niskich mocach niestety te palniki palą lepiej jedną stroną i stąd większość użytkowników wprowadza modyfikacje
miksermi Opublikowano 30 Września 2013 #42 Opublikowano 30 Września 2013 po pierwsze więcej informacji o tym co wyjąłeś z popielnika po tych 12 godzinach- możliwe że opał tylko przeleciał przez kocioł nadpalony ze względu na złe parametry po drugie podaj te parametry po trzecie - sprawdź czy podłączenie czujnika jest prawidłowe- moze jakiś kabelek poluzowany w sterowniku po czwarte- sprawdź jak wygląda sam czujnik- możliwe choć mało prawdopodobne że się przegrzał ponad temperaturę krytyczną i wymaga wymiany. witam, sprawdziłem poluzowały się kabelki w sterowniku, poprawiłem i działa. Palę elogroszkiem z Pleszewa postaram się zrobić fotki tego co mi pozostało po spaleniu i wtedy będę wdzięczny za pomoc przy ustawieniu
toki3 Opublikowano 7 Października 2013 #43 Opublikowano 7 Października 2013 witam ponownie Na wstępie palę Ekogroszkiem PIAST Jestem już po przeprowadzce i teraz będę używał pieca już w 100% I tak: Zasypałem go 29,09 100kg ok godziny 20stej Starczyło to do 4.10 do godziny ok 12stej (zostało trochę na dnie i w podajniku) chodziła podłogówka (7 sekcji, gdzie najdłuższa ma ok 75mb) i 2 grzejniki w łazienkach. Jak dla mnie to chyba za dużo spala?? bo jeszcze nie ma mrozów. normalnie nie wiem co mam robić? Ustawienia: 10s/48s wentylator na 10% (przesłona otwarta na maxa) Są spieki po jednej stronie a po drugiej robi się kopiec z popiołu i jak podaje to pali się tylko tą stroną co są spieki a tam gdzie jest kopiec jest cienka warstwa popiołu a pod nią żar. i jak z zrzuca to po jednej stronie (ta od podajnika) są spieki, a po drugiej ładnie dopalony i sam popiół. Postaram się dzisiaj wrzucić zdjęcia bo wczoraj czyściłem cały piec i wyrzuciłem 3 wiadra popiołu. Teraz jek będe czyścił to wrzucę na taczkę i zobaczycie jak to wygląda. Czekam na sugestię. Producent chce mi podmienić koronę bo twierdzi że może jakiś wadliwy odlew żeliwa był. Nie uszczelniałem korony jak do tej pory.
TIMON120777 Opublikowano 7 Października 2013 #44 Opublikowano 7 Października 2013 zacznij od uszczelnienia korony bez tego żadne wymiany nic nie pomogą potem odpal jeszcze raz i dopiero weź się za dobór parametrów nowy dom musi się wygrzać poczytaj na innych forach ile ludzie spalali w pierwszym roku i o ile spadło spalanie w kolejnych latach
toki3 Opublikowano 12 Listopada 2013 #45 Opublikowano 12 Listopada 2013 Witam Dołączam zdjęcia i proszę o komentarz czy takie spalanie może być, bo wedle mnie nie za bardzo bo strasznie spieka. Ustawienia: 10s/45s/12%(bieg) Pozdrawiam
toki3 Opublikowano 12 Listopada 2013 #46 Opublikowano 12 Listopada 2013 Dodam tylko że korona została wklejona na sylikon.
TIMON120777 Opublikowano 12 Listopada 2013 #47 Opublikowano 12 Listopada 2013 nie ma rewelacji ale i powodu do paniki z mojego ekoreta też taki popiół mam ze spiekami rada na poczatek zmienić ilosć podawanego opału na mniejszą - pomaga przy spiekających węglach zamiast zatem 12/45 zrób 5/19 i obniż nadmuch o 1% albo przymknij mocniej przesłonę na wiatraku ten nieszczęsny ruszt wodny robi sporo złego w tym kotle
toki3 Opublikowano 13 Listopada 2013 #48 Opublikowano 13 Listopada 2013 OK Dzisiaj zmienię te ustawienia i zobaczę jutro rano co będzie
toki3 Opublikowano 15 Listopada 2013 #49 Opublikowano 15 Listopada 2013 Witam ponownie Dzisiaj wyciągiem te żeliwne wkładki z rusztu. Nie wiem czy one mają być włożone czy nie. Podpowiedzcie mi. Bo 120kg groszku starczyło mi na 6 dni. To trochę mało wytrzymało w takie pogody.
TIMON120777 Opublikowano 15 Listopada 2013 #50 Opublikowano 15 Listopada 2013 wyjmij jak nie spalasz nic na ruszcie
Rekomendowane odpowiedzi