skimir Opublikowano 19 Czerwca 2012 #1 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Witam Proszę o podpowiedź dotyczącą planowania obwodu otwartego kotła z podajnikiem. Kocioł ma zasilać wymiennik płytowy oraz wężownicę zasobnika CWU. Dodatkowo, w warunkach gwarancji kotła zastrzeżono zawór 4D celem ochrony powrotu. Czy instalacja przedstawiona na rysunku ma szanse działać? Proszę o poprawki. Cytuj
sambor Opublikowano 19 Czerwca 2012 #2 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Witam To złe założenia, tam nie potrzeba zaworu 3 ani 4 drogowego. Ten temat był wielokrotnie przerabiany na forum np https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12658-schemat-co-z-wymienikiem-klika-pytan/ Przy pracy z wymiennikiem nie jest potrzebna dodatkowa ochrona powrotu. Zawór 3-d całkiem bez sensu, jaki ma cel? Przeczytaj posty i pomyśl co i jak. Pozdr Cytuj
skimir Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor #3 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Witam Faktycznie w podanym przez Ciebie linku jest wszystko fajnie pokazane. Wcześniej też zakladalem, że zaworu 4D nie trzeba ale w instrukcji Defro AKM II taki zawór jest wymagany. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Czerwca 2012 #4 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Producenci kotłów mają klapki na oczach i poza 4D zakres ich widoczności nie sięga :D Cytuj
sambor Opublikowano 20 Czerwca 2012 #5 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Witam Faktycznie w podanym przez Ciebie linku jest wszystko fajnie pokazane. Wcześniej też zakladalem, że zaworu 4D nie trzeba ale w instrukcji Defro AKM II taki zawór jest wymagany. Ty masz zabezpieczyć temperaturę powrotu na kocioł, a nie zainstalować zawór 3, lub 4 -drogowy. Źle zainstalowany zawór potrafi więcej szkód narobić niż jego brak. Pozdr. Cytuj
skimir Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor #6 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Załóżmy, że zrobię to bez tego zaworu 4D. Czy wtedy schemat z podanego wyżej linku będzie w pełni poprawny? Jest szansa na grawitację w takim układzie? Jak to rozwiązać praktycznie - gdzie dać pompy? Cytuj
sambor Opublikowano 20 Czerwca 2012 #7 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Schemat końcowy jest poprawny, co do grawitacji to może na CWU będzie działać ale przez wymiennik raczej nie, choć są koledzy którym podobno działa - sprawa bardzo indywidualna Cytuj
skimir Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor #8 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Oczywiście jeśli bym oczekiwał grawitacji to na obydwu pompach koniecznie zawory różnicowe? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Czerwca 2012 #10 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Najlepiej klapkowe 1" Cytuj
skimir Opublikowano 22 Czerwca 2012 Autor #11 Opublikowano 22 Czerwca 2012 No OK. Pytanie tylko takie, czy obieg grawitacyjny nie zaprzeczy idei sterowania ciepłem na zasobnik CWU. Wtedy niezależnie od temperatury obieg będzie i woda w CWU będzie mieć tyle co na kotle. Nie wiem czy dobrze kombinuję. Czy klapkowe nie będą zbyt ciężkie do otwarcia przez przepływ grawitacyjny? Cytuj
vernal Opublikowano 22 Czerwca 2012 #12 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Gdzie Ty tu widzisz grawitację. Chyb a o innych schematach rozmawiamy. Pozdrawiam. Cytuj
skimir Opublikowano 24 Czerwca 2012 Autor #13 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Mówię o schemacie z linku http://forum.info-og...em-klika-pytan/. Czy jakby go doposażyć w zawory róznicowe to czy byłaby szansa na grawitację? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 24 Czerwca 2012 #14 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Jeżeli zastosujesz zawór zwrotny klapowy jak na poniższym schemacie to grawitacja pomiędzy kotłem z zbiornikiem CWU będzie działać pod warunkiem, że obie pompy będą wyłączone. Cytuj
skimir Opublikowano 25 Czerwca 2012 Autor #15 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Czyli na grawitację przez wymiennik szans nie ma? Tylko czy własnie grawitacja przez zasobnik nie spowoduje, że nie będzie zbytniej kontroli temperatury wody? Cytuj
sambor Opublikowano 25 Czerwca 2012 #16 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Jakiś problem musi być. ;) Trzeba przewidzieć przepalanie w okresie letnim np 2h dziennie. Pozdr. Cytuj
LukaszJeleniagora Opublikowano 10 Grudnia 2013 #17 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Witam, zakupiłem zestaw wymiennik z pompami (zmontowany) w tym zestawie pompa strony pierwotnej (ukł. otwartego) jest umieszczona na wyjściu wymiennika w nie na wejściu jak w schemacie powyżej (post nr 14). Zatem: pytanie 1: czy mogę zastosować układ połączeń jak w poscie nr14 jedynie z tą różnicą pompową?? pytanie 2: czy na pweno nie trzeba realizować ochrony powrotu (korozja niskotemperaturowa) np za pomocą zaworu 3D lub 4D, czy układ wymiennikowy zapewni temp. powrotu >55C? Producent Defro nic nie wspomina o układzie z wymiennikami za to naciska na zawory mieszające lub inne ustrojstwa.. :( Bardzo proszę o odowiedz, bo fachmani których znam mi rczej nie pomogą ;) Pozdrawiam. Cytuj
LukaszJeleniagora Opublikowano 10 Grudnia 2013 #18 Opublikowano 10 Grudnia 2013 ... i jeszcze jedno czy pompa c.w.u. nie powinna być na wyjściu wężownicy?? Cytuj
MarekW Opublikowano 11 Grudnia 2013 #19 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Mógłys wyjaśnić w jakim celu upierasz sie na ten wymiennik, czyżby po drugiej stronie pracowało jakieś inne źródło ciepła. Cytuj
LukaszJeleniagora Opublikowano 12 Grudnia 2013 #20 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Ponieważ po 2 stronie mam również 2 pętle podłogówki. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 12 Grudnia 2013 #21 Opublikowano 12 Grudnia 2013 A co ma podłogówka do wymiennika ? Ogrzewanie podłogowe działa także w układzie otwartym. Cytuj
LukaszJeleniagora Opublikowano 13 Grudnia 2013 #22 Opublikowano 13 Grudnia 2013 ale zarówno grzejniki jak i podłogówka lepiej działają na układzie ciśnieniowym (całe grzejniki ciepłe i jakby szybciej się nagrzewa), więc stąd też takie rozwiązanie, które już wdrażam. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 13 Grudnia 2013 #23 Opublikowano 13 Grudnia 2013 To czy całe grzejniki sa ciepłe czy tylko góra zależy od przepływu. Cytuj
majschi Opublikowano 13 Grudnia 2013 #24 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Wymiennik płytowy do kotłów na paliwo stałe montuje się tylko i wyłącznie z konieczności np. gdy w instalacji znajduje się inne źródło ciepła które wymaga układu zamkniętego lub nie ma możliwości montażu naczynia wzbiorczego w najwyższym punkcie instalacji. W innych przypadkach jest to przerost formy nad treścią. Prawidłowo wykonany układ otwarty będzie działał tak samo jak zamknięty bez względu na to czy grzejesz się grzejnikami, podłogówką czy jednym i drugim jednocześnie Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.