piecus Opublikowano 7 Kwietnia 2012 #1 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Witam. Czy ktoś z użytkowników forum mógłby mi doradzić i sprawdzić schemat mojej instalacji. Posiadam domek parterowy 120 metrów kwadratowych nowe budownictwo, dobrze ocieplony, nowe okna i muszę zdecydować się na ogrzewanie. Planuję zakup kotła RETO DUO UNI i umieścić go w kotłowni oddalonej od domu około 10 metrów. Oczywiście do połączenia domu z kotlownią planuję zakup rur preizolowanych i zakopać je na głebokości około 1.5 metra. Moje pytanie dotyczy umiejscowienia zawóru 4 drogowego według rożnych danych powinnien on być zainstalowany jak najblizej kotła, co niestety wiąże się z prowadzeniem czterech rur z domu do kotłowni (dwie co i dwie cwu) czego chciałbym uniknąć. Czy jezeli zainstaluję zawór 4 drogowy w domu i wstawię pompę obiegową pomiędzy zaworem 4 drogowym, a kotłem będzie wporządku? Proszę zobaczyć załączone schematy. Pozdrawiam i z góry dziękuję schemat co i cwu.pdf schemat co,cwu.pdf Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 7 Kwietnia 2012 #2 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Zapomniałeś o tym, że kocioł musi pracować z układzie otwartym. Naczynie zapewne będzie nad kotłem a grzejniki w domu są zapewne wyżej... Do Twego układu idealnie nadaje się układ z wymiennikiem. Nad kotłem instalujesz naczynie otwarte, przy kotle na rurze zasilającej pompa obiegowa bez zaworu zwrotnego a przed nią filtr. Będzie ona tłoczyć wodę z kotła poprzez rury preizolowane do wymiennika w domu. Przed wymiennikiem rozdział na ogrzewanie zbiornika CWU i wymiennik. Na powrocie wężownicy zbiornika CWU zawór termostatyczny dławiący obieg gdy woda w zbiorniku się nagrzeje. Wtedy do wymiennika popłynie więcej gorącej wody i zacznie on ogrzewać grzejniki, które będą pracować w układzie zamkniętym. Najlepszym rozwiązaniem jest najprostsze rozwiązanie. Wystarczą dwie pompy 40 jeden wymiennik o mocy nie mniejszej niż sumaryczna moc grzejników, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa i zawór termostatyczny z kapilarą do zbiornika CWU i naczynie otwarte. Priorytetem w tym układzie będzie podgrzewanie ciepłej wody. Pompa obiegu kotłowego zapewni wystarczający przepływ by powracająca woda do kotła z wymiennika miała wystarczająco dużą temperaturę. Oczywiście pominąłem kilka zaworów kulowych np przed i za wymiennikiem lub w obrębie pomp. Przydadzą się podczas czyszczenia filtrów. Cytuj
piecus Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Autor #3 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Witam. Na wstępie chciałem podziekować forumowiczowi Digitrax za cenne wskazówki.Poprawiełm schemat wedlug powyzszych zaleceń,chciałem jednak w mojej instlacji wykorzystać chociaż po częsci możliwości sterownika Ecomax 800R i zastosowałem zawór mieszający do ustawiania temperatury w pomieszczeniach. Zanalazłem poza tym na stronie producenta schemat instalacji w którym jest zawór trójdrogowy chroniący kociołi i sprzegło hydrauliczne. Jak uważacie który układ będzie lepszy w moim przypadku.Zarówno wymiennik ciepła jak i sprzegło hydrauliczne były by w domu oddalonym od kotła o jakieś 10 metrów. Załączam dwa schematy C.O mojego autorstwa z poprawkami Digitraxa i producenta. Jak myślicie który będzie lepszy? Pozdrawiam schemat co (poprawiony).pdf Cytuj
sambor Opublikowano 9 Kwietnia 2012 #4 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam Zgoda pod warunkiem że zbiornik CWU -11(wężownica CWU ) będzie poniżej -3( naczynie przelewowe) a nie jak narysowałeś powyżej. Pozdrawiam Edytowane 9 Kwietnia 2012 przez sambor Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 10 Kwietnia 2012 #5 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Zanalazłem poza tym na stronie producenta schemat instalacji w którym jest zawór trójdrogowy chroniący kociołi i sprzegło hydrauliczne. Jak uważacie który układ będzie lepszy w moim przypadku Jeżeli jest już wymiennik to nie trzeba sprzęgła i zaworu trójdrogowego do ochrony powrotu. Woda kotłowa przepływająca szybko przez wymiennik bądź wężownicę zbiornika CWU będzie posiadać temperaturę o około 10 stopni niższą niż temp. kotła. Więc jeżeli na kotle ustawisz 65-70 stopni to na powrocie uzyskasz 55-60 co jest bardzo dobrym wynikiem. Na poprawionym schemacie masz błąd. Pompa ładująca CWU nie jest potrzeba. Obieg zapewni pompa kotłowa. Zainstaluj jedynie na wężownicy zbiornika CWU na powrocie zawór termostatyczny z kapilarą, który po nagrzaniu wody w zbiorniku wyłączy obieg przez wężownicę i w ten sposób 100 % przepływu będzie następować przez wymiennik. Regulacja temperatury obiegu CO z wykorzystaniem zaworu 3D poprawna. Ale ten sam efekt można uzyskać instalując głowice termostatyczne na grzejnikach. Cytuj
marcin1820 Opublikowano 24 Września 2012 #6 Opublikowano 24 Września 2012 Mam podobną koncepcję z kotłownią poza domem. Pytanie czy jest zasadne zamontowanie zaworu 4d w domu (15 metrów od kotła) i za zaworem pompa obiegowa. Jak w tedy zachowa się obieg kotłowy który będzie bez pompy. Cytuj
darecki2308 Opublikowano 24 Września 2012 #7 Opublikowano 24 Września 2012 (edytowane) . Pytanie czy jest zasadne zamontowanie zaworu 4d w domu (15 metrów od kotła) i za zaworem pompa obiegowa. Jak w tedy zachowa się obieg kotłowy który będzie bez pompy. Spora odległość .! nie było by lepiej wstawić pompę na obiegu kotłowym ?. Edytowane 24 Września 2012 przez darecki2308 Cytuj
marcin1820 Opublikowano 25 Września 2012 #8 Opublikowano 25 Września 2012 Generalnie chciałbym poprowadzić tylko dwie rury z kotłowni i w budynku rozprowadzić na co i cwu. Zawór 4d by panować nad temp. c.o. Pytanie jak ewentualna pompa na obiegu kotłowym wpłynie na pracę 4d i obiegu c.o. Cytuj
marcin1820 Opublikowano 25 Września 2012 #9 Opublikowano 25 Września 2012 Witam. Na wstępie chciałem podziekować forumowiczowi Digitrax za cenne wskazówki.Poprawiełm schemat wedlug powyzszych zaleceń,chciałem jednak w mojej instlacji wykorzystać chociaż po częsci możliwości sterownika Ecomax 800R i zastosowałem zawór mieszający do ustawiania temperatury w pomieszczeniach. Zanalazłem poza tym na stronie producenta schemat instalacji w którym jest zawór trójdrogowy chroniący kociołi i sprzegło hydrauliczne. Jak uważacie który układ będzie lepszy w moim przypadku.Zarówno wymiennik ciepła jak i sprzegło hydrauliczne były by w domu oddalonym od kotła o jakieś 10 metrów. Załączam dwa schematy C.O mojego autorstwa z poprawkami Digitraxa i producenta. Jak myślicie który będzie lepszy? Pozdrawiam Proszę o informację czy układ pracuje poprawnie , planuję taki system podłączenia Cytuj