olek56 Opublikowano 7 Marca 2012 #1 Opublikowano 7 Marca 2012 Witam wszystkich na forum i pozdrawiam. Znalazłem sie tutaj jak wiekszośc z was oczekując pomocy w ocenie projektu ogrzewania co i cwu, projekt wykonałem sam jako amator. Kupiłem piec Defro Optima konfort plus 15kw i wymiennik cwu. Projek jest ściągniety z instrukcji pieca, częsciowo musialem projekt przerobić aby dopasować do juz istniejacej instalacji. Starą instalację CO ogrzewał piec Zębiec 14kw - ogrzewana powierzchnia mieszkalna 100m2, ogrzewanie sprawowało się dobrze, ale piec ma 13lat i te ciagłe podkladanie do pieca zmusiło mnie do zakupu nowego pieca. W nowym projekcie jest dodany układ cwu z zbiornikiem wzbiorczym i tu mam prożbę o ocenienie jego czy jest on dobrze zaprojektowany. Dziękuję pozdrawiam Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 7 Marca 2012 #2 Opublikowano 7 Marca 2012 Źle podłączone naczynie otwarte. Cytuj
olek56 Opublikowano 7 Marca 2012 Autor #3 Opublikowano 7 Marca 2012 Dziękuje za ocenę. Wiem że naczynie wyrównawcze powinno znajdować się w prostej linii nad piecem ale w moim przypadku piec znajduje się w kotłowni dobudowanej do budynku i nie mam możliwości umieszczenia zbiornika wyrównawczego nad piecem bo byłby za nisko musze rurą 5/4 wejść do budynku a następnie zbiornik umieścić na strychu. Pracował tak 13 lat na starym piecu - nie widzę innego rozwiązania. Pozdrawiam Cytuj
Charon Opublikowano 7 Marca 2012 #4 Opublikowano 7 Marca 2012 Na rurze do naczynia nie powinno być zadnej armatury. za pompami zawory zwrotne. Obejscie na CWU niepotrzebne. Cytuj
piotr3 Opublikowano 7 Marca 2012 #5 Opublikowano 7 Marca 2012 Producent nie zaleca zaworu mieszającego dla ochrony kotła? Cytuj
olek56 Opublikowano 7 Marca 2012 Autor #6 Opublikowano 7 Marca 2012 Na rurze do naczynia znajduje się tylko zawór różnicowy 5/4'' (tak kiedyś podejrzałem u sąsiada jak zrobili fachowcy) Zastanawiałem się czy przenieść pompę CO z obejściem na rurę powrotną a CWU zostawić na rurze zasilającej i za radą ,,Charon" bez obejścia Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 8 Marca 2012 #7 Opublikowano 8 Marca 2012 I błąd, ponieważ na rurze bezpieczeństwa od kotła do naczynie nie może być żadnego zaworu nawet różnicowego. Pozostaje pompę wstawić na powrocie. Cytuj
olek56 Opublikowano 9 Marca 2012 Autor #8 Opublikowano 9 Marca 2012 Dziękuję wszystkim za pomoc w rozwiązywani moich niejasności. Na rurze bezpieczeństwa nie może być żadnej armatury w tym także zaworu różnicowego - myślałem ze może, a to dlatego bo u mojego syna w tamtym roku firma zainstalowała CO i CWU w nowym budynku i wygląda to tak chyba nieprawidłowo Zmieniłem swój projekt uwzględniając wasze uwagi, poza jedna uwagą że zbiornik wyrównawczy musi pozostać w tym samym miejscu bo nie mam innej możliwości jej zamontowaniu. . Chciałbym się zorientować jakie montować zawory zwrotne za pompkami czy grzybkowe z sprężyną wewnątrz powodująca cofanie grzybka i zamykanie zaworu Czytałem o zaworach zwrotnych klapowych (ZZK) o ich parametrach i wydaje mi się że by były lepsze od grzybkowych bo ciśnienie otwarcia wynosi 0,00- 0,001bara, a grzybkowy ciśnienia otwarcia nie znam, na pewno jest większe. Pompy do Co kupiłem: Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody - 4m Trzystopniowa regulacja mocy ? 1bieg- 50 W - podnoszenie do 2m ? 2bieg- 65 W - podnoszenie do 3m ? 3bieg- 75 W - podnoszenie do 4m Czy ta pompka da sobie radę z zaworem zwrotnym grzybkowym ??? Chciałbym zapytać czy ten zawór różnicowy będzie spełniał swoje zadanie w pozycji poziomej w obejściu z pompą CO (bajpasie) na powrocie - w moim projekcie - czy zastosować zawór zwrotny klapowy, bo one pracują w poziomie. Chyba za dużo naraz pytań - przepraszam i dziękuję za cierpliwość. Cytuj
piotr3 Opublikowano 9 Marca 2012 #9 Opublikowano 9 Marca 2012 A cwu latem rozumiem tylko elektrycznie? Cytuj
olek56 Opublikowano 9 Marca 2012 Autor #10 Opublikowano 9 Marca 2012 A cwu latem rozumiem tylko elektrycznie? CWU latem - sterownik ma opcje letnią, będę przepalał co dwa dni, bojler mam 140l nie wiem na ile mi to wystarczy, ale owszem zabezpieczyłem się i kupiłem grzałkę 2000W Cytuj
piotr3 Opublikowano 9 Marca 2012 #11 Opublikowano 9 Marca 2012 (edytowane) Ciepło i tak pójdzie na grzejniki, bo nie masz zaworu który by je powstrzymał. 4d załatwiłby Ci trzy rzeczy na raz: odcięcie grzejników latem, ochrona kotła i wyższa temp. cwu w okresach przejściowych (i nie tylko przejściowych). Te grzejniki z prawej to poza obiegiem pompy? Edytowane 9 Marca 2012 przez piotr3 Cytuj
olek56 Opublikowano 9 Marca 2012 Autor #12 Opublikowano 9 Marca 2012 Nie wiem jak zaprojektować z zaworem 4d problem stwarza rura bezpieczeństwa chyba musiałbym ciągnąć nowa rurę do zbiornika wyrównawczego Cytuj
olek56 Opublikowano 9 Marca 2012 Autor #13 Opublikowano 9 Marca 2012 Dziękuje rzeczywiste po prawej kaloryfery poza obiegiem pompy co - to na szybkiego przerabiałem Cytuj
olek56 Opublikowano 9 Marca 2012 Autor #14 Opublikowano 9 Marca 2012 Muszę pomyśleć nad tym układem z 4d Cytuj