andrzej84 Opublikowano 16 Lutego 2012 #1 Opublikowano 16 Lutego 2012 Witam!!! chce założyć latem podłogówką i nie wiem cze takie podłączenie będzie prawidłowe? Czy będę musiał przenieść pompe na zasilanie. proszę o pomoc. Cytuj
sambor Opublikowano 17 Lutego 2012 #2 Opublikowano 17 Lutego 2012 Obie pompy powinny być na zasilaniu Cytuj
andrzej84 Opublikowano 17 Lutego 2012 Autor #3 Opublikowano 17 Lutego 2012 dziękuje za odpowiedź. czyli muszą być tak??? trochę ciasno mam u góry ale może jak pompę dam w poziomie to się zamieści. Czy tak ma to wyglądać? Cytuj
andrzej84 Opublikowano 17 Lutego 2012 Autor #4 Opublikowano 17 Lutego 2012 (edytowane) a dodam jeszcze że nie mam tych zaworów na bojlerze, założyć je żeby trochę przydławić przepływ.?? z pieca wychodzi 2 cale a do bojlera 32 (stalowa), a w calach to nie wiem ile to. Edytowane 17 Lutego 2012 przez andrzej84 Cytuj
andrzej84 Opublikowano 19 Lutego 2012 Autor #5 Opublikowano 19 Lutego 2012 teraz jest dobrze??? Cytuj
sambor Opublikowano 19 Lutego 2012 #6 Opublikowano 19 Lutego 2012 Witam A co z podłączeniem do zbiornika przelewowego ( naczynia wzbiorczego), bo rozumiem masz kocioł na paliwo stałe, który powinien pracować w układzie otwartym Zbiornik przelewowy musi być podłączony bezpośrednio do kotła rurą min 1" lub 28Cu pozdrawiam Cytuj
Tomek61 Opublikowano 19 Lutego 2012 #7 Opublikowano 19 Lutego 2012 witam zostaw pompę na powrocie drugą na podłogówkę albo jedną mocniejszą Cytuj
andrzej84 Opublikowano 19 Lutego 2012 Autor #8 Opublikowano 19 Lutego 2012 co do zbiornika to jest na strychu i podłączony do pionu w łazience. czyli jak będę zakładał podłogówkę to aby dam zawór mieszający i pompe tak jak na rysunku, a tą zostawić tak jak mam teraz na powrocie??? podłogówka bedzie chodziła na piętrze i bedzie podgrzewać w kuchni, łazience i przedpokój jakieś 30m/2 a dodatkowo normalnie grzejniki, rozdzielacz myślałem dać na 3 obwodach. podłoga ma być aby trochę ciepła a grzejniki mają zrobić zwoje. Cytuj
andrzej84 Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor #9 Opublikowano 20 Lutego 2012 to jak w końcu zrobić bo już zgłupiałem?!? Cytuj
andrzej84 Opublikowano 27 Lutego 2012 Autor #10 Opublikowano 27 Lutego 2012 MOŻE JAKIŚ MĄDRY CZŁOWIEK SIĘ WYPOWIE JAK W KOŃCU ZROBIĆ??? Cytuj
vernal Opublikowano 27 Lutego 2012 #11 Opublikowano 27 Lutego 2012 Nie gorączkuj się tak, do lata jeszcze mnóstwo czasu. Możesz zrobić jak na pierwszym rysunku (jeśli ten układ bez podłogówki działa teraz bez problemów). Tam jest tylko ten błąd, że powrót podłogówki ma byc z drugiej strony pompy (czyli bliżej kotła). Dodatkowo dokładnie na tej gałązce, o której piszę ma być zawór zwrotny (na przykład taki ze spręzyną). Pozdrawiam. Cytuj
andrzej84 Opublikowano 29 Lutego 2012 Autor #12 Opublikowano 29 Lutego 2012 błąd??? przecież jak dam powrót podłogówki z drugiej strony pompy to pompka nie będzie mi pompować w piec tylko w powrót podłogówki. dobrze mylę???? a co do zaworu zwrotnego to dam zaraz za pompką czyli mieszacz, pompa, Z.Z. Cytuj
andrzej84 Opublikowano 29 Lutego 2012 Autor #13 Opublikowano 29 Lutego 2012 zapomniałem dorysować w rysunku jednego pionu powrotu, dokładnie wygląda to tak. Cytuj
andrzej84 Opublikowano 2 Marca 2012 Autor #14 Opublikowano 2 Marca 2012 to gdzie ten powrót podpiąć ? Cytuj
Hydromaroozo Opublikowano 3 Marca 2012 #15 Opublikowano 3 Marca 2012 Ja bym to zrobił tak, że zastosował jedną pompe. Wtedy i miejsca więcej będziesz miał. A te rysunki jak dla mnie są jakoś mało czytelne. Cytuj
andrzej84 Opublikowano 4 Marca 2012 Autor #16 Opublikowano 4 Marca 2012 a co jest dla ciebie nie czytelne???? podłogówka jest napisane jak byk czyli normalne że podpięte pod rozdzielacz i tle w temacie. to jakbyś zostawił to jedną pompe, na pój rozum to nie realne podłogówka musi mieszać, a grzejniki muszą być zasilane oddzielnie. podłogówka będzie się znajdować na piętrze, a zawór mieszający i pompa będzie się znajdować w piwnicy Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.