ryszardl Opublikowano 13 Lutego 2012 #1 Opublikowano 13 Lutego 2012 Witam Posiadam miarkownik cieczowy Regulus i nie chodzi on jak powinien :( Potrafi elegancko zamknąć klapę, ale żeby ją podniósł temp musi spaść nawet o 10*C.... Następuje wtedy zbytnie rozbujanie kotła, a potem gwałtowne hamowanie. W związku z tym mam pytanie: Jak skutecznie wyregulawać miarkownik? Oraz jak wyznaczyć (empirycznie, doswiadczalnie) długość i ciężar przeciwwagi na nim? ryszard Cytuj
jameess Opublikowano 13 Lutego 2012 #2 Opublikowano 13 Lutego 2012 Też ma Regulus i jest on taki se............. Przede wszystkim pokrętło musi lekko chodzić, jak chodzi ciężko i skokami, zdemontuj dźwignię i nalej to środka oleju zmieszanego ze smarem. (nie demontuj miarkownika z pieca) I kręć, kręć, lewo, prawo, aż zacznie lekko chodzić. Montujesz z powrotem dźwignię zapinasz łańcuszek, ustawiaśz miarkownik na 60 stopni i do tej temp rozgrzewasz piec, długość łańcuszka ma być tak wyregulowana żeby po osiągnięciy temp 60 stopni miarkownik zamknął klapę. Oczywiście możesz doregulować doginająć haczyk , itp. ( ma być dokładnie ) Następnie miarkownik trzeba poddać lekkiemu tunningowi i zamontować "przeciwwagę" która spowoduje zmniejszenie "bezwładności" przy podnoszenieu klapy. U mnie Regulus po takich zabiegach "chodzi" z dokładnością +-2 stopnie. Tutaj masz wszystko ładnie opisane. pozdrawiam Jameess Cytuj
ryszardl Opublikowano 13 Lutego 2012 Autor #3 Opublikowano 13 Lutego 2012 Czytałem ten artykuł. Oleju nalać nie mogę - miarkownik mam w poziomie... Smaru nałożyłem - pokrętło chodzi lekko, bez zacięć. Przeciwwagę mam zrobioną podobnie - ze śruby 16. Chodzi mi tylko o to jak dobrać jej długość i ewentualną ilość nakrętek na niej - tak krok po kroku jak lajkonikowi, bo coś topornie mi to idzie :( pozdr ryszard Cytuj
jameess Opublikowano 13 Lutego 2012 #4 Opublikowano 13 Lutego 2012 Ja mam w pionie miarkownik, ale w poziomie tez powinno to zadziałać. Co do tego ile tych śrób i jaka odległość to po prostu musisz testować, ja posiedziałem w kotłowni godzinkę i obserwowałem jak się miarkownik zachowuje. Tzn temperatura 60 stopni, obniża się i patrzę kiedy miarkownik zaczyna podnosić klapę. Jak np spanie o 8 stopni i się dopiero klapa rusza to śrube odkręcam, bądź dodaję drugą. I znów tem 60 stopni i spada i teraz np widzę że klapa się podnosi juz przy temp 5 stopni, no to znów obrót więcej i tak dalej. U mnie jest śruba 16-tka długości 10cm i na końcu 2 nakrętki, dosyć spore to jest. Pobaw się a zobaczysz że warto, poprzedniu u mnie temp spadała nawet o 14 stopni zanim się miarkownik "ruszył" Cytuj
ryszardl Opublikowano 13 Lutego 2012 Autor #5 Opublikowano 13 Lutego 2012 Dzięki, o to mi chodziło :) Cytuj
malin84 Opublikowano 3 Listopada 2015 #6 Opublikowano 3 Listopada 2015 Witam zeby nie zaczynac nowego tematu to ponawiam temat.Mianowicie posiadalem dmuchawe i ja wywalilem bo sie meczylem z nia 2 lata i zakupilem miarkownik firmy honeywell fr 124 problem jest w tym ze nie umie go dokladnie ustawic,zrobilem przeciw wage dokladnie jak kolega wyzej podal linka do tuningu miarkownika.i dopiero po spadku temp.o 10stopni zaczyna sie uchulac klapka,dodam ze ta przeciw wage mam zrobiona o dl.12cm i mam na niej 3sruby czy cos robie nie tak?czy miarkownik jest popsuty?miarkownik zostal zalozony przez instalatora Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 3 Listopada 2015 #7 Opublikowano 3 Listopada 2015 a jak działa bez przeciwwagi? Cytuj
malin84 Opublikowano 3 Listopada 2015 #8 Opublikowano 3 Listopada 2015 bez przeciw wagi bylo tak ze nastawilem na 60 stopni klapka zamknieta lancuszek lekko naprezony i dopiero ruszal jak na piecu bylo 47stopni dodam ze mam termometr w sterowniku bo zostawilem go do pompy Cytuj
malin84 Opublikowano 3 Listopada 2015 #9 Opublikowano 3 Listopada 2015 hmm...nie powiem wegiel sie spala o wiele lepiej niz z dmuchawa dluzej sie pali i mniej wegla schodzi ino bylo by wszystko oki jakby nie bylo tych spadkow temperatury. Cytuj
sorier Opublikowano 4 Listopada 2015 #10 Opublikowano 4 Listopada 2015 Polecam zapoznanie się z instrukcją obsługi tego miarkownika, zwłaszca punktem "Ustawianie": http://www.metalteres.com.pl/pliki_do_pobrania/51fe5c8d5e.pdf Cytuj
malin84 Opublikowano 4 Listopada 2015 #11 Opublikowano 4 Listopada 2015 Ustawilem wszystko jak i instrukcji bylo napisane,dzwonilem do instalatora ze mam spadki temp.o 12stopni a on mi powiedzial ze to normalne w regulatorach!!i czlowieku badz tu madry i pisz wiersze!!jak by to byl spadek o 4stopnie to oki ale nie o 12!!moze klapka za ciezka? Cytuj
malin84 Opublikowano 5 Listopada 2015 #13 Opublikowano 5 Listopada 2015 miarkownik czy instalacja?bo zauwazylem ze jeden z grzejnikow jest zapowietrzony i nie umie powietrze sie przebic moze to byc tego przyczyna? Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 5 Listopada 2015 #14 Opublikowano 5 Listopada 2015 (edytowane) Polecam zapoznanie się z instrukcją obsługi tego miarkownika, zwłaszca punktem "Ustawianie": http://www.metalteres.com.pl/pliki_do_pobrania/51fe5c8d5e.pdf a ja w związku z tą instrukcją mam jeszcze jedno pytanie czy ta szpara na zapałek ma być tylko w ten sposób że to od łańcuszka ma być regulowane czy te 2 mm regulujemy na stałe tą śrubeczką w klapce ? Edytowane 5 Listopada 2015 przez berthold61 Cytuj
sorier Opublikowano 5 Listopada 2015 #15 Opublikowano 5 Listopada 2015 Długością łańcuszka regulujesz tak, żeby ustawienie temperatury na miarkowniku mniej więcej odpowiadało temperaturze na kotle. Przeważnie robi sie to tak jak opisano w instrukcji. Gdy temperatura na kotle osiągnie 60st.C to na miarkowniku ustawia się 60, a długościa łańcuszka reguluje się tak by szczalina na klapce wynosiła ok 2mm. Śrubka ma być wykręcona bo klapka musi się zamykać do zera. Miarkownik ciągu to bardzo prymitywny regulator proporcjonalny, więc cudów od niego nie wymagajcie. odchyłki +/-10st.C i wiecej są normalne. Cytuj
malin84 Opublikowano 5 Listopada 2015 #16 Opublikowano 5 Listopada 2015 to czyli miarkowniki sa do du.y!!zmienilem specjalnie zeby mi tem.nie skakala i zrezygnowalem z dmuchawy wiec to co ludzie pisza na forum to bajki wyssane z palca ze miarkowniki sa dokladne!!juz nic nie kumam! Cytuj
malin84 Opublikowano 5 Listopada 2015 #17 Opublikowano 5 Listopada 2015 Kol.Han poczytalem kilka Twojich postow i chyba trafiles w sedno z zapowietrzeniem :D bo gadalem z innym instalatorem i pierwsze co mi powiedzial ze jest zapowietzony !!wiec bede probowal go jutro odpowietzyc. Cytuj
HAN Opublikowano 6 Listopada 2015 #18 Opublikowano 6 Listopada 2015 Miarkownik ciągu to bardzo prymitywny regulator proporcjonalny, więc cudów od niego nie wymagajcie. odchyłki +/-10st.C i wiecej są normalne. Bzdury i jeszcze raz bzdury- u mnie na miarkowniku wahania są na poziomie +-2C czyli dokładniej niż w sterowniku z dmuchawą w przewymiarowanym kotle.... Kol.Han poczytalem kilka Twojich postow i chyba trafiles w sedno z zapowietrzeniem :D bo gadalem z innym instalatorem i pierwsze co mi powiedzial ze jest zapowietzony !!wiec bede probowal go jutro odpowietzyc. raz odpowietrzysz i co dalej? - proponuję automatyczny odpowietrznik i dać mu (miarkownikowi) miejsce na cyrkulację wody (np. na trójniku o dużo większym przekroju jak miarkownik- ja mam chyba 1cal) Cytuj
malin84 Opublikowano 6 Listopada 2015 #19 Opublikowano 6 Listopada 2015 Bzdury i jeszcze raz bzdury- u mnie na miarkowniku wahania są na poziomie +-2C czyli dokładniej niż w sterowniku z dmuchawą w przewymiarowanym kotle.... raz odpowietrzysz i co dalej? - proponuję automatyczny odpowietrznik i dać mu (miarkownikowi) miejsce na cyrkulację wody (np. na trójniku o dużo większym przekroju jak miarkownik- ja mam chyba 1cal) Moglbys zrobic zdjecie jak to wyglada u ciebie? Cytuj
HAN Opublikowano 6 Listopada 2015 #20 Opublikowano 6 Listopada 2015 jest w którymś z moich postów chyba o przeróbce miałowca Cytuj
malin84 Opublikowano 7 Listopada 2015 #21 Opublikowano 7 Listopada 2015 znalazlem dzieki i pozdrawiam Cytuj
malin84 Opublikowano 9 Listopada 2015 #22 Opublikowano 9 Listopada 2015 jeszcze jedno moze mi ktos powiedziec do czego sluzy ta sruba u gory miarkownika bo chce go nasmarowac i nie wiem czy ja ruszac? Cytuj
julo23 Opublikowano 10 Listopada 2015 #24 Opublikowano 10 Listopada 2015 Testował ktoś elektroniczny miarownik ciągu ? Cytuj
malin84 Opublikowano 11 Listopada 2015 #25 Opublikowano 11 Listopada 2015 czy dziala to bede wiedzial pod koniec tygodnia bo dopiero instalator ma przyjsc,zrobil bym to sam ale boje sie ze zaleje kotlownie jak mi wystrzeli ten miarkownik he cd.sruby to chodzi mi o ta co jest u gory miarkownika Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.